NEWS
Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul
-
@balu-0 sagte: Also so ?
Ohne den Trigger auf "Raumtemperatur".
@balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
Beist sich das ?
Die Variable für die Korrektur bei Anwesenheit hat einen anderen Bezeichner
sollkorrektur
(ist eine andere). Die Variablekorrektur
wird zu Beginn des Aufheizens ausgewertet. -
-
@balu-0
Ja, so. -
@paul53
habe es nachgebautzu 1.
ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?zu 2.
Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?Hab ich sonst alles richtig gemacht ?
Dankt dir !
-
@balu-0 sagte: ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?
Ja.
@balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?
Wähle den Datenpunkt "Sollwertkorrektur" aus wie auf der linken Seite.
Sollte die Regelung instabil sein (hin- und her schwanken), dann verringere den Faktor (2):
-
@balu-0
Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K): -
@paul53
OK alles Drindieses Skript ist ganz schön umfangreich...
Also dieser neue Part des Skript regelt die Heitz kurve über Sollwert Korrektur runter wenn der momentane eingegebene wert von 20 erreicht wird ?
Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ? -
@paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
@balu-0
Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):OK Habe ich umgestellt
-
@balu-0 sagte: Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?
Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.
-
Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.
OK dann hab ich für mein Verständnis noch einen Fehler.
Ich habe gerade das betreten über Anwesenheit simuliert.
Die Heizung geht an aber mit der Korrektur "0"
Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
Jetzt sollte bei einer so niedrigen Temperatur die Korrektur auf +4 stehen oder ?
( Achtung Vermutung! ich bin noch nicht hinter dein neues Skript gestiegen.Hier das aktuelle Skript, vielleicht siest du einen Fehler.
-
@balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.
-
@paul53
ist jetzt bei 13.92 Grad und hat sich mehrmals updatet.Temperaturanpassung noch bei 0
-
-
@balu-0 sagte: Rot ist eine erstellt variable
Blau der DatenpunktRichtig.
@balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
Temperaturanpassung noch bei 0
"Scharf / Unscharf" ist true?
-
"Scharf / Unscharf" ist true?
Ja
-
@balu-0
Wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt, dann baue ein paar Debug-Blöcke ein, um die Ursache zu finden. -
@paul53
habe die debugs gesetzt :
Jetzt warte ich noch bis sich die Temperatur verändert und check den log Nehm ich an ?
-
Temperatur im Büro bei Anwesenheit mehrere Grad geändert,
und leider kein LOG zu sehen.Hier nochmal wie das aussieht :
-
@balu-0 sagte: leider kein LOG zu sehen.
Dann ist der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Setze noch einen Debug-Block davor.
-
@paul53
da tut sich was :
allerdings ist das wahrscheinlich falsch oder ?
der Datenpunkt ist false / true
true bei anwesenheit