    • paul53
      paul53 @Balu 0 last edited by

      @balu-0
      Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):

      Blockly_temp.JPG

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • B
        Balu 0 @paul53 last edited by

        @paul53
        OK alles Drin 🙂

        dieses Skript ist ganz schön umfangreich...

        Also dieser neue Part des Skript regelt die Heitz kurve über Sollwert Korrektur runter wenn der momentane eingegebene wert von 20 erreicht wird ?
        Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Balu 0 @paul53 last edited by

          @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

          @balu-0
          Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):

          Blockly_temp.JPG

          OK Habe ich umgestellt

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Balu 0 last edited by paul53

            @balu-0 sagte: Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?

            Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              Balu 0 @paul53 last edited by

              Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.

              OK dann hab ich für mein Verständnis noch einen Fehler.

              Ich habe gerade das betreten über Anwesenheit simuliert.

              Die Heizung geht an aber mit der Korrektur "0"
              Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
              Jetzt sollte bei einer so niedrigen Temperatur die Korrektur auf +4 stehen oder ?
              ( Achtung Vermutung! ich bin noch nicht hinter dein neues Skript gestiegen.

              Hier das aktuelle Skript, vielleicht siest du einen Fehler.
              1.PNG

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Balu 0 last edited by

                @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad

                Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.

                B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • B
                  Balu 0 @paul53 last edited by

                  @paul53
                  ist jetzt bei 13.92 Grad und hat sich mehrmals updatet.

                  Temperaturanpassung noch bei 0

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    Balu 0 @paul53 last edited by

                    @paul53

                    1.PNG

                    Rot ist eine erstellt variable
                    Blau der Datenpunkt

                    Das ist richtig oder ?

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Balu 0 last edited by

                      @balu-0 sagte: Rot ist eine erstellt variable
                      Blau der Datenpunkt

                      Richtig.

                      @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                      Temperaturanpassung noch bei 0

                      "Scharf / Unscharf" ist true?

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • B
                        Balu 0 @paul53 last edited by

                        "Scharf / Unscharf" ist true?

                        Ja

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Balu 0 last edited by

                          @balu-0
                          Wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt, dann baue ein paar Debug-Blöcke ein, um die Ursache zu finden.

                          Blockly_temp.JPG

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • B
                            Balu 0 @paul53 last edited by

                            @paul53
                            habe die debugs gesetzt :
                            1.PNG

                            Jetzt warte ich noch bis sich die Temperatur verändert und check den log Nehm ich an ?

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Balu 0 @Balu 0 last edited by

                              @paul53

                              Temperatur im Büro bei Anwesenheit mehrere Grad geändert,
                              und leider kein LOG zu sehen.

                              Hier nochmal wie das aussieht :
                              1.PNG

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Balu 0 last edited by

                                @balu-0 sagte: leider kein LOG zu sehen.

                                Dann ist der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Setze noch einen Debug-Block davor.

                                B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  Balu 0 @paul53 last edited by Balu 0

                                  @paul53
                                  da tut sich was :
                                  2.PNG

                                  allerdings ist das wahrscheinlich falsch oder ?

                                  1.PNG

                                  der Datenpunkt ist false / true
                                  true bei anwesenheit

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    Balu 0 @paul53 last edited by

                                    @paul53

                                    Siehst du in dem Log was ?

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Balu 0 last edited by

                                      @balu-0 sagte: Siehst du in dem Log was ?

                                      Die Ausgaben der Debug-Blöcke sind nicht enthalten. Also war der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Andernfalls müssten weitere Log-Einträge bei Temperaturänderung enthalten sein.

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • B
                                        Balu 0 @paul53 last edited by

                                        @paul53

                                        Ausgangslage niemand ist da und der Datenpunkt steht auf False
                                        1.PNG
                                        Dan wird über die Schließanlage der datenpunkt über einen Binäreingang auf true gesetzt,
                                        und folgender LOG taucht auf :
                                        2.PNG
                                        der Datenpunkt steht nun auf true :
                                        3.PNG

                                        Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst 🙂

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Balu 0 last edited by

                                          @balu-0 sagte: Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst

                                          Ich vermisse diese Log-Ausgabe (diff):

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Wenn der Wert des DP true ist, muss sie erscheinen.
                                          Hast du den Verbose-Modus rechts oben aktiviert?

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • B
                                            Balu 0 @paul53 last edited by

                                            @paul53
                                            diese hier waren nicht abgehakt:
                                            1.PNG

                                            jetzt zeigt er das :
                                            2.PNG

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            904
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            92
                                            3691
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo