    Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      Balu 0 @paul53 last edited by

      @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

      @balu-0
      Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):

      Blockly_temp.JPG

      OK Habe ich umgestellt

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Balu 0 last edited by paul53

        @balu-0 sagte: Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?

        Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Balu 0 @paul53 last edited by

          Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.

          OK dann hab ich für mein Verständnis noch einen Fehler.

          Ich habe gerade das betreten über Anwesenheit simuliert.

          Die Heizung geht an aber mit der Korrektur "0"
          Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
          Jetzt sollte bei einer so niedrigen Temperatur die Korrektur auf +4 stehen oder ?
          ( Achtung Vermutung! ich bin noch nicht hinter dein neues Skript gestiegen.

          Hier das aktuelle Skript, vielleicht siest du einen Fehler.
          1.PNG

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Balu 0 last edited by

            @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad

            Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.

            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • B
              Balu 0 @paul53 last edited by

              @paul53
              ist jetzt bei 13.92 Grad und hat sich mehrmals updatet.

              Temperaturanpassung noch bei 0

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                Balu 0 @paul53 last edited by

                @paul53

                1.PNG

                Rot ist eine erstellt variable
                Blau der Datenpunkt

                Das ist richtig oder ?

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Balu 0 last edited by

                  @balu-0 sagte: Rot ist eine erstellt variable
                  Blau der Datenpunkt

                  Richtig.

                  @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                  Temperaturanpassung noch bei 0

                  "Scharf / Unscharf" ist true?

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • B
                    Balu 0 @paul53 last edited by

                    "Scharf / Unscharf" ist true?

                    Ja

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Balu 0 last edited by

                      @balu-0
                      Wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt, dann baue ein paar Debug-Blöcke ein, um die Ursache zu finden.

                      Blockly_temp.JPG

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • B
                        Balu 0 @paul53 last edited by

                        @paul53
                        habe die debugs gesetzt :
                        1.PNG

                        Jetzt warte ich noch bis sich die Temperatur verändert und check den log Nehm ich an ?

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          Balu 0 @Balu 0 last edited by

                          @paul53

                          Temperatur im Büro bei Anwesenheit mehrere Grad geändert,
                          und leider kein LOG zu sehen.

                          Hier nochmal wie das aussieht :
                          1.PNG

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Balu 0 last edited by

                            @balu-0 sagte: leider kein LOG zu sehen.

                            Dann ist der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Setze noch einen Debug-Block davor.

                            B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Balu 0 @paul53 last edited by Balu 0

                              @paul53
                              da tut sich was :
                              2.PNG

                              allerdings ist das wahrscheinlich falsch oder ?

                              1.PNG

                              der Datenpunkt ist false / true
                              true bei anwesenheit

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Balu 0 @paul53 last edited by

                                @paul53

                                Siehst du in dem Log was ?

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Balu 0 last edited by

                                  @balu-0 sagte: Siehst du in dem Log was ?

                                  Die Ausgaben der Debug-Blöcke sind nicht enthalten. Also war der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Andernfalls müssten weitere Log-Einträge bei Temperaturänderung enthalten sein.

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • B
                                    Balu 0 @paul53 last edited by

                                    @paul53

                                    Ausgangslage niemand ist da und der Datenpunkt steht auf False
                                    1.PNG
                                    Dan wird über die Schließanlage der datenpunkt über einen Binäreingang auf true gesetzt,
                                    und folgender LOG taucht auf :
                                    2.PNG
                                    der Datenpunkt steht nun auf true :
                                    3.PNG

                                    Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst 🙂

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Balu 0 last edited by

                                      @balu-0 sagte: Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst

                                      Ich vermisse diese Log-Ausgabe (diff):

                                      Blockly_temp.JPG

                                      Wenn der Wert des DP true ist, muss sie erscheinen.
                                      Hast du den Verbose-Modus rechts oben aktiviert?

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • B
                                        Balu 0 @paul53 last edited by

                                        @paul53
                                        diese hier waren nicht abgehakt:
                                        1.PNG

                                        jetzt zeigt er das :
                                        2.PNG

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          Balu 0 @Balu 0 last edited by Balu 0

                                          @balu-0
                                          1.PNG

                                          das ist ohne debug

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Balu 0 last edited by

                                            @balu-0 Lass beide Haken weg, damit das Log übersichtlicher wird.

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            543
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            92
                                            3691
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo