Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul
-
@paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
@balu-0
Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):OK Habe ich umgestellt
-
@balu-0 sagte: Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?
Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.
-
Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.
OK dann hab ich für mein Verständnis noch einen Fehler.
Ich habe gerade das betreten über Anwesenheit simuliert.
Die Heizung geht an aber mit der Korrektur "0"
Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
Jetzt sollte bei einer so niedrigen Temperatur die Korrektur auf +4 stehen oder ?
( Achtung Vermutung! ich bin noch nicht hinter dein neues Skript gestiegen.Hier das aktuelle Skript, vielleicht siest du einen Fehler.
-
@balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.
-
@paul53
ist jetzt bei 13.92 Grad und hat sich mehrmals updatet.Temperaturanpassung noch bei 0
-
-
@balu-0 sagte: Rot ist eine erstellt variable
Blau der DatenpunktRichtig.
@balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
Temperaturanpassung noch bei 0
"Scharf / Unscharf" ist true?
-
"Scharf / Unscharf" ist true?
Ja
-
@balu-0
Wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt, dann baue ein paar Debug-Blöcke ein, um die Ursache zu finden. -
@paul53
habe die debugs gesetzt :
Jetzt warte ich noch bis sich die Temperatur verändert und check den log Nehm ich an ?
-
Temperatur im Büro bei Anwesenheit mehrere Grad geändert,
und leider kein LOG zu sehen.Hier nochmal wie das aussieht :
-
@balu-0 sagte: leider kein LOG zu sehen.
Dann ist der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Setze noch einen Debug-Block davor.
-
@paul53
da tut sich was :
allerdings ist das wahrscheinlich falsch oder ?
der Datenpunkt ist false / true
true bei anwesenheit -
Siehst du in dem Log was ?
-
@balu-0 sagte: Siehst du in dem Log was ?
Die Ausgaben der Debug-Blöcke sind nicht enthalten. Also war der Wert von "Scharf / Unscharf" nicht true. Andernfalls müssten weitere Log-Einträge bei Temperaturänderung enthalten sein.
-
Ausgangslage niemand ist da und der Datenpunkt steht auf False
Dan wird über die Schließanlage der datenpunkt über einen Binäreingang auf true gesetzt,
und folgender LOG taucht auf :
der Datenpunkt steht nun auf true :
Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst
-
@balu-0 sagte: Ich befürchte ich versteh nicht was du meinst
Ich vermisse diese Log-Ausgabe (diff):
Wenn der Wert des DP true ist, muss sie erscheinen.
Hast du den Verbose-Modus rechts oben aktiviert? -
@paul53
diese hier waren nicht abgehakt:
jetzt zeigt er das :
-
das ist ohne debug
-
@balu-0 Lass beide Haken weg, damit das Log übersichtlicher wird.