NEWS
Javascript Blockly Wert Trigern?
-
@marcel-drzal sagte: Statt der Zahl müsste ich was anderes schreiben?
Nein, Zahlen sind richtig!
Ob es die richtigen Zahlen sind, kann ich nicht beurteilen, denn ich kenne die Zuordnung der Bedeutung nicht. -
Die Zahlen stimmen.
Heizen ist 0 oben und 4 wäre aus -
-
@marcel-drzal sagt: Heizen ist 0 oben und 4 wäre aus
Heizkreis:
0 = "Automatik"
4 = "Aus",wobei sicher kann man sich erst sein, wenn man sich die Zuordnung unter "common.states" angesehen hat.
-
@paul53 wo sehe ich die common.states?
-
@marcel-drzal sagte: wo sehe ich die common.states?
Unter "Objekt bearbeiten" (Bleistift rechts), Tab "OBJEKTDATEN".
-
Aus ist Kühlung 0 und 1 an. Dann sollte es gehen?
{ "type": "state", "common": { "name": "Kühlung", "read": true, "write": true, "type": "number", "role": "level", "states": { "0": "Aus", "1": "Automatik" } }, "native": { "$": { "id": "0x8e2adc" }, "name": [ "Kühlung" ], "option": [ { "_": "Aus", "$": { "value": "0" } }, { "_": "Automatik", "$": { "value": "1" } } ], "raw": [ "0" ], "value": [ "Aus" ] }, "from": "system.adapter.luxtronik2.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1663506422653, "_id": "luxtronik2.0.Einstellungen.Betriebsart.Kühlung", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
-
@marcel-drzal sagte: Aus ist Kühlung 0 und 1 an. Dann sollte es gehen?
Ja.
- 0: 'Aus'
- 1: 'Automatik'
Der Heizkreis?
-
Heizkreis
{ "type": "state", "common": { "name": "Heizkreis", "read": true, "write": true, "type": "number", "role": "level", "states": { "0": "Automatik", "1": "Zus. Wärmeerz", "2": "Party", "3": "Ferien", "4": "Aus" } }, "native": { "$": { "id": "0x8ffa4c" }, "name": [ "Heizkreis" ], "option": [ { "_": "Automatik", "$": { "value": "0" } }, { "_": "Zus. Wärmeerz", "$": { "value": "1" } }, { "_": "Party", "$": { "value": "2" } }, { "_": "Ferien", "$": { "value": "3" } }, { "_": "Aus", "$": { "value": "4" } } ], "raw": [ "0" ], "value": [ "Automatik" ] }, "from": "system.adapter.luxtronik2.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1663506722572, "_id": "luxtronik2.0.Einstellungen.Betriebsart.Heizkreis", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
-
@marcel-drzal
Danke. Also die Werte 0(Automatik) und 4(Aus), wobei "Automatik" i.d.R. das interne Wochenprogramm verwendet. -
zum Blockly oben kann ich es so verwenden?
-
@marcel-drzal sagte: zum Blockly oben kann ich es so verwenden?
Der Sommermodus passt. Den Wintermodus sehe ich nicht.
-