NEWS
Tuya Steckdose offline - Alexa erreichbar
-
MAC Adressen sind in der App und FritzBox unter der IP-Adresse identisch.
-
Hattest du die Steckdosen mal vom Strom getrennt?
-
Nein. Nur vor ca. 2 Wochen iobroker Updates (nodejs und etliche Adapter) gemacht.
-
Dann mach das mal.
-
stehen immer noch auf "Online - false".
-
Das stehen die bei mir auch hin und wieder. Schalten lassen sie sich trotzdem.
-
Schalten lassen sie sich leider nicht.
-
Haben die denn überhaupt schon jemals funktioniert?
-
Ja, einwandfrei sogar. Und jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr.
-
Dann habe ich keine Idee mehr, außer dass die ein Firmwareupdate erhalten haben, das den Localport abschaltet oder ähnliches.
Hersteller, Modell, Firmwareversion?
-
-
Ich habe jetzt auf Abhieb zu dem Gerär nichts gefunden.
Du kannst entweder den Entwickler des Tuya-Adapters ansprechen, ob er noch einen Tipp hat, oder nutzt den HAM-Adapter mit Tuya-Web-Plugin und steuerst die Geräte darüber.
-
Du könntest zusätzlich noch die Objektstruktur hier posten,
-
-
Und bitte noch die Objektdaten in CodeTags (</>).
-
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Was genau meinst du mit Objekt Daten ??
-
In deinem Screenshot ist die oberste Zeile türkis markiert. Da klickst du auf den Stift und wechselst auf den Reiter Objektdaten. Da alles markieren und hier posten.
-
{ "type": "device", "common": { "name": "Lichterkette", "read": true }, "native": { "virtual": false, "dpName": {}, "lon": "", "uuid": "62a8f9502ac83f45", "mac": "7cf666e9a50e", "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/001461896993159bfIWI/a56c46dd3528a344d88889e7db8730d3.png", "runtimeEnv": "prod", "lat": "", "devId": "bfbd7f165f11dacd8eyb0t", "devKey": "", "dpMaxTime": 1649260540243, "productId": "uvbhl96dsubgimll", "activeTime": 1649260511, "categoryCode": "wf_ble_cz", "moduleMap": { "wifi": { "upgradeStatus": 0, "cdv": "1.0.0", "bv": "40.00", "pv": "2.2", "verSw": "1.1.4", "isOnline": true, "id": 69742222, "cadv": "1.0.3" }, "mcu": { "upgradeStatus": 0, "cdv": "", "verSw": "1.1.4", "isOnline": true, "id": 69742221, "cadv": "" } }, "devAttribute": 579, "name": "Lichterkette", "timezoneId": "Europe/Berlin", "category": "cz", "localKey": "02fc513f01f67533", "schema": [ { "mode": "rw", "code": "switch_1", "name": "开关1", "property": { "type": "bool" }, "iconname": "icon-dp_power2", "id": 1, "type": "obj" }, { "mode": "rw", "code": "countdown_1", "name": "开关1倒计时", "property": { "unit": "s", "min": 0, "max": 86400, "scale": 0, "step": 1, "type": "value" }, "iconname": "icon-dp_time2", "id": 9, "type": "obj" }, { "mode": "ro", "code": "add_ele", "name": "增加电量", "property": { "min": 0, "max": 50000, "scale": 3, "step": 100, "type": "value" }, "id": 17, "type": "obj" }, { "mode": "ro", "code": "cur_current", "name": "当前电流", "property": { "unit": "mA", "min": 0, "max": 30000, "scale": 0, "step": 1, "type": "value" }, "id": 18, "type": "obj" }, { "mode": "ro", "code": "cur_power", "name": "当前功率采样", "property": { "unit": "W", "min": 0, "max": 80000, "scale": 1, "step": 1, "type": "value" }, "id": 19, "type": "obj" }, { "mode": "ro", "code": "cur_voltage", "name": "当前电压采样", "property": { "unit": "V", "min": 0, "max": 5000, "scale": 1, "step": 1, "type": "value" }, "id": 20, "type": "obj" }, { "mode": "ro", "code": "test_bit", "name": "产测结果位", "property": { "min": 0, "max": 5, "scale": 0, "step": 1, "type": "value" }, "id": 21, "type": "obj" }, { "mode": "ro", "code": "voltage_coe", "name": "电压校准系数", "property": { "min": 0, "max": 1000000, "scale": 0, "step": 1, "type": "value" }, "id": 22, "type": "obj" }, { "mode": "ro", "code": "electric_coe", "name": "电流校准系数", "property": { "min": 0, "max": 1000000, "scale": 0, "step": 1, "type": "value" }, "id": 23, "type": "obj" }, { "mode": "ro", "code": "power_coe", "name": "功率校准系数", "property": { "min": 0, "max": 1000000, "scale": 0, "step": 1, "type": "value" }, "id": 24, "type": "obj" }, { "mode": "ro", "code": "electricity_coe", "name": "电量校准系数", "property": { "min": 0, "max": 1000000, "scale": 0, "step": 1, "type": "value" }, "id": 25, "type": "obj" }, { "mode": "ro", "code": "fault", "name": "故障告警", "property": { "label": [ "ov_cr", "ov_vol", "ov_pwr", "ls_cr", "ls_vol", "ls_pow" ], "type": "bitmap", "maxlen": 6 }, "id": 26, "type": "obj" }, { "mode": "rw", "code": "relay_status", "name": "上电状态设置", "property": { "range": [ "off", "on", "memory" ], "type": "enum" }, "iconname": "icon-zhuangtai", "id": 38, "type": "obj" }, { "mode": "rw", "code": "light_mode", "name": "指示灯状态设置", "property": { "range": [ "relay", "pos", "none", "on" ], "type": "enum" }, "iconname": "icon-dp_light", "id": 40, "type": "obj" }, { "mode": "rw", "code": "child_lock", "name": "童锁开关", "property": { "type": "bool" }, "iconname": "icon-dp_power2", "id": 41, "type": "obj" }, { "mode": "rw", "code": "cycle_time", "name": "循环定时", "property": { "type": "string", "maxlen": 255 }, "iconname": "icon-dp_time3", "id": 42, "type": "obj" }, { "mode": "rw", "code": "random_time", "name": "随机定时", "property": { "type": "string", "maxlen": 255 }, "iconname": "icon-dp_time2", "id": 43, "type": "obj" }, { "mode": "rw", "code": "switch_inching", "name": "点动开关参数", "property": { "type": "string", "maxlen": 255 }, "id": 44, "type": "obj" } ], "productKey": "keyjup78v54myhan", "schemaExt": [ { "complexType": "", "id": 1, "inputStyle": "", "inputType": "plain" }, { "complexType": "", "id": 9, "inputStyle": "", "inputType": " " }, { "complexType": "", "id": 38, "inputStyle": "", "inputType": " " }, { "complexType": "", "id": 40, "inputStyle": "", "inputType": "plain" }, { "complexType": "", "id": 41, "inputStyle": "", "inputType": "plain" } ], "version": "3.3", "ip": "192.168.177.176", "gwId": "bfbd7f165f11dacd8eyb0t", "active": 2, "ablilty": 0, "encrypt": true }, "_id": "tuya.0.bfbd7f165f11dacd8eyb0t", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.tuya.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1663839313274 }
-
Soweit ich das beurteilen kann, sieht das i. O. aus.
Die Firmwareversion ist aber eine andere als von dir weiter oben genannt. Spiel aber keine Rolle, da wir nicht wissen, ob sie vorher eine andere war.Und ich habe das richtig verstanden, dass genau diese zwei BSEED nicht mehr funktionieren und du keine weiteren Steckdosen des gleichen Modells hast, die noch funktionieren?
-
Ja, genau diese beiden Bseed funktionieren nicht mehr über iobroker. Über Alexa und die SmartLife App kann ich sie noch bedienen. Andere Bseed Geräte habe ich nicht.
Alle anderen installierten Tuya Geräte funktionieren tadellos.