    • Dolomiti
      Dolomiti @captainchaos666 last edited by

      @captainchaos666 sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

      @captainchaos666 firefox_woomOKaHVn.png

      Meinte einen Wireshark-Mitschnitt der ioBroker-Kommunikation

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        captainchaos666 @Dolomiti last edited by

        @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

        Meinte einen Wireshark-Mitschnitt der ioBroker-Kommunikation

        Da zeigt es mir nichts an mit der IP 210 <=> 206

        Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          captainchaos666 @Dolomiti last edited by

          @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

          Zitat:
          You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
          Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
          Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
          Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"

          Wie müsste hier mein Skript mit Java ausehen?

          Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dolomiti
            Dolomiti @captainchaos666 last edited by

            @captainchaos666 sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

            @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

            Meinte einen Wireshark-Mitschnitt der ioBroker-Kommunikation

            Da zeigt es mir nichts an mit der IP 210 <=> 206

            Ach ja, das geht ja nicht ohne weiteres. Dazu muss die Netzwerkkarte vom PC wo Wireshark drauf läuft den gesamten Verkehr sehen. Ich muss bei mir den Port am Switch auch immer auf Mirroring umstellen, damit ich was sehe.

            Eine kleine Idee hätte ich noch. Setz mal das Abfrageintervall auf 2 oder 3 Sekunden hoch. Hab jetzt eben irgendwo gelesen, dass das Ding nicht das schnellste sein soll.

            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dolomiti
              Dolomiti @captainchaos666 last edited by

              @captainchaos666 sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

              @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

              Zitat:
              You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
              Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
              Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
              Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"

              Wie müsste hier mein Skript mit Java ausehen?

              Meinst du Java oder Javascript?

              Läuft dein ioBroker unter Windows oder Linux?
              Falls unter Linux kannst du dich ja mal mit Putty o.ä. verbinden und die Befehle in der Klammer ausprobieren

              C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • C
                captainchaos666 @Dolomiti last edited by

                @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

                Meinst du Java oder Javascript?

                Javascript

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  captainchaos666 @Dolomiti last edited by

                  @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

                  Falls unter Linux kannst du dich ja mal mit Putty o.ä. verbinden und die Befehle in der Klammer ausprobieren

                  Welcher Befehl in der Klammer?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    captainchaos666 @Dolomiti last edited by captainchaos666

                    @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

                    Eine kleine Idee hätte ich noch. Setz mal das Abfrageintervall auf 2 oder 3 Sekunden hoch. Hab jetzt eben irgendwo gelesen, dass das Ding nicht das schnellste sein soll.

                    Bringt leider nichts, Abfrageintervall auf 5s

                    Der Disconnect kommt erst wenn ich ein Befehl, On/Off absetze. Wenn ich raus schicke dann bleibt das Gerät verbunden

                    Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dolomiti
                      Dolomiti @Dolomiti last edited by

                      @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:

                      @captainchaos666
                      Hab hier bei Github was gefunden, wie du das Ding ansteuern könntest. Dann musst du dir aber ein Skript erstellen, was die Befehle ausführt.

                      Zitat:
                      You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
                      Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
                      Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
                      Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"

                      Die hier

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dolomiti
                        Dolomiti @captainchaos666 last edited by

                        @captainchaos666

                        Schon, habe es schon abgeschrieben das es kein Modbus Gerät ist. Hast du Erfahrung in Modbus RTU Geräte, kannst du mir was empfehlen? Nochmals will ich ein Modbus Gerät kaufen welches keins ist

                        Danke für deine Hilfe

                        Waveshare 8-Kanal ist allerdings Modbu RTU, d.h du mußt von RS-485 auf Modbus TCP kommen oder auf USB

                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          captainchaos666 @Dolomiti last edited by

                          @dolomiti

                          Modbus RTU passt schon, allerdings sollte ich noch ein paar Eingänge haben

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dolomiti
                            Dolomiti @captainchaos666 last edited by

                            @captainchaos666
                            Du wohnst nicht zufällig im Großraum Köln? Evtl. würdest du mir das Ding ja leihweise zur Verfügung stellen.
                            Bei mit ist der Forscherdrang geweckt und ich würde dem Ding gerne mal auf den Zahn fühlen 🙂

                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              captainchaos666 @Dolomiti last edited by

                              @dolomiti

                              leider nein, kann es dir aber gerne zusenden

                              Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dolomiti
                                Dolomiti @captainchaos666 last edited by

                                @captainchaos666
                                Lass uns das weitere per PN besprechen. Denke das gehört nicht in den Thread

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                555
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.2k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                modbus rtu dezentrale hardware
                                2
                                28
                                1273
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo