    Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @BigDragan last edited by Homoran

      @bigdragan das übliche!

      • Was für ein Zähler?
      • Was steht in der Schnittstellenbeschreibung davon?
      • alles auf default!
      • Smartmeter Instanz auf Logstufe debug stellen und debug lost beim Start posten

      @bigdragan sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

      Ich bin kein Linux Experte, nehme aber an, dass der USB Lesekopf am USB-Port von meinem Raspberry Pi 4 erkannt wird.

      möglicherweise hängst du da an einem aktuellen Bug von Linux
      https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @BigDragan last edited by

        @bigdragan Ist der PI dein IOB Master oder ein Slave ?

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          BigDragan @wendy2702 last edited by

          @wendy2702 also ioBroker und die Datenbank laufen auf dem PI. Der Lesekopf ist per USB an PI angeschlossen.
          Ich bin kein Fachmann, glaube aber dass der PI dann Master sein müsste.

          Meister Mopper wendy2702 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @BigDragan last edited by

            @bigdragan sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

            glaube aber dass der PI dann Master sein müsste.

            Nö, muss er nicht. Mein Hichi hängt an einem Slave-Pi.

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              BigDragan @Meister Mopper last edited by

              @meister-mopper Kann man das irgendwo einstellen? Master oder Slave?

              Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @BigDragan last edited by

                @bigdragan

                Das ist eine klassische ioBroker Master/Slave Einrichtung. Es sollte hier im Forum leicht zu recherchieren sein.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @BigDragan last edited by

                  @bigdragan Also ist auf diesem PI IOB installiert und auch der Smartmeter Adapter!?

                  Was kommt bei

                   sudo lsusb -v
                  

                  Und was im Dropdown Menu des Adapters zur Auswahl der Schnittstelle?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    TT-Tom @BigDragan last edited by TT-Tom

                    @bigdragan

                    gebe bitte mal folgende beide Befehle ein und Poste die Ausgaben in Code Tags keine Screenshots.

                    bf5a2584-4b88-4547-92fa-c0937bc19dfa-code-tags.gif

                    apt policy udev
                    
                    ls -l /dev/serial/by-id/
                    

                    würde auch tippen auf den Fehler den @Homoran angesprochen hat.

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      BigDragan @Homoran last edited by

                      @homoran Zähler ist NORAX 3d+ von APATOR. Aus der Beschreibung habe ich entnehmen können, dass die SML verwendet wird mit 9600 Baudrate und 8N1. Ich glaube das entspricht den Standardeinstellungen von Smartmeter-Adapter.
                      Die Log füge ich als Anhang an. Sobald ich den Adapter mit Debug-Log einschalte, kommen in Millisekunden-Takt gang viele Einträge. So habe ich den Adapter gestartet und sofort wieder gestoppt.
                      Log.txt
                      Wegen Bug von Linux muss ich mir heute Nachmittag genauer ansehen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        BigDragan @TT-Tom last edited by

                        @tt-tom Das kann ich heute Nachmittag versuchen, wenn ich zu Hause im lokalen Netz bin.
                        Danke euch allen für eure Unterstützung!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @BigDragan last edited by

                          @bigdragan sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                          also ioBroker und die Datenbank laufen auf dem PI. Der Lesekopf ist per USB an PI angeschlossen.

                          Das ist doch dann kein Multihost. Da gibt es doch dann gar keinen ioB-Slave.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                            @bigdragan sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                            Sobald ich den Adapter mit Debug-Log einschalte, kommen in Millisekunden-Takt gang viele Einträge

                            wo kommen die denn her?
                            du hast 10 sek polling time eingestellt.

                            nur mal kurz reingesehen (am Handy eine txt Datei ist suboptimal), da scheinen ja Daten zu kommen

                            ADD NEW DATA (30 + NEW 7)

                            allerdings kommt er damit wohl nicht klar

                            2023-05-24 12:42:47.795 - debug: smartmeter.0 (84282) MATCH-RESULT MESSAGE: "00000000000236900066060000000000fe0000601c00fe4000000000001260d00066060000" -> null

                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              TT-Tom @Homoran last edited by

                              @homoran

                              nur mal kurz reingesehen (am Handy eine txt Datei ist suboptimal), da scheinen ja Daten zu kommen

                              ADD NEW DATA (30 + NEW 7)

                              allerdings kommt er damit wohl nicht klar

                              2023-05-24 12:42:47.795 - debug: smartmeter.0 (84282) MATCH-RESULT MESSAGE: "00000000000236900066060000000000fe0000601c00fe4000000000001260d00066060000" -> null

                              das kenne ich von meinem alten Zähler auch, da war die Schnittstelle nicht mehr in Ordnung. Sprich die IR-LED war altersschwach. Zähler wurde getauscht und jetzt ist alles i.O.

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by

                                @tt-tom sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                                da war die Schnittstelle nicht mehr in Ordnung. Sprich die IR-LED war altersschwach.

                                wenn das dann so aussah, könnte auch der Kopf nicht ganz richtig sitzen und Streulicht reinkommen, oder die Signale nicht "scharf genug" erkannt werden.

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  TT-Tom @Homoran last edited by

                                  @homoran
                                  Wenn ich mir sein Zähler (Bild) ansehe, ist die Schnittstelle gut abgeschottet. Also Streulicht würde ich nicht glauben. Vielleicht etwas verdrehen.
                                  Viel Hoffnung habe ich nicht

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by

                                    @tt-tom sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                                    Vielleicht etwas verdrehen.

                                    sieht eingaaaanz klein wenig im Uhrzeigersinn verdreht aus.
                                    außer Sende und empfangsdiode sind umgedreht und das Kabel muss nach oben

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      TT-Tom @Homoran last edited by

                                      @homoran na wir schauen mal was kommt von @BigDragan

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        BigDragan @TT-Tom last edited by

                                        Guten Abend, und sorry für das lange Warten.
                                        Ihr seid echt genial, es funktioniert alles.
                                        Der Sensor war wirklich etwas verdreht. Ich habe mein Laptop mit zum Zähler genommen, Debug-Level aktiviert und nach dem Starten der Instanz den Log angeschaut und dabei den Lesekopf in alle Richtungen langsam verdreht bis richtige Werte kamen.
                                        Ich wäre ohne eure Hilfe nicht auf die Idee gekommen, da ich vorher natürlich auch versuch hatte den Lesekopf etwas zu drehen und die 180° Drehung auch, ohne Erfolg.
                                        So sieht es jetzt aus.
                                        Zähler neu.png
                                        Sieht nicht danach aus, als wenn das richtig wäre, funktionier aber nur so.
                                        Vielen lieben Dank!
                                        Gruß

                                        Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @BigDragan last edited by

                                          @bigdragan sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:

                                          Sieht nicht danach aus, als wenn das richtig wäre, funktionier aber nur so.

                                          richtig, ist sogar noch weiter "verdreht"

                                          Aber das Ergebnis entscheidet.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            TT-Tom @BigDragan last edited by

                                            @bigdragan

                                            Dann bin ich ja froh, dass es doch noch funktioniert.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            134
                                            13809
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo