NEWS
Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
-
@haselchen also ich nutze die gleiche Version und der Datenpunkt mqtt.1.HM600.HM-600.last_success ist da. Auch wenn der bei dir etwas anders heißen wird.
-
Ich fummel mir das jetzt alles über die API und der dazugehörigen JSON zusammen.
Blockly, eigene Datenpunkte, VISWie bekomme ich das im Blockly hin , dass er bei Änderung den Datenpunkt aktualisiert?
Nen Cronjob über 1minute würde den Wemos bestimmt in die Knie zwingen.
Da die GUI ja alle 30sek mit Aktualisierung beschäftigt ist.@paul53 vielleicht ne Korrektur Idee?
-
@haselchen ich habe mal die letzten Post gelesen ...
Was hast du vor? Du willst wissen wann er Daten empfängt und wann er aufhört? Also wann er anfängt und wann Schluss ist?
Ich habe - zusätzlich - eine Tasmota-Messstelle davor (Shelly 1).
Wenn die über 1W liefert ist die Anlage an, wenn die wieder auf 0 ist, ist die Anlage aus.Das ist wie bei der Fritz!Box ... ellenlange Diskussionen wie man per TR-064 den Traffic abruft ... ich frag einfach den Switch-Port ab.
Die Fehl- oder Erfolgsversuche der AHOY-Büchse sind doch völlig schnurz.
Ich sehe das eher als "Augenporno" damit ich angeben kann:
Die Anzeige bleibt bei 1W weil ja bei 0W nichts mehr kommt.
-
@bananajoe sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
Ich habe - zusätzlich - eine Tasmota-Messstelle davor (Shelly 1).
Die würde ich noch mit Astro schalten, damit der Wechselrichter nachts keine Ruheleistung verbrät
-
@klassisch wenn das ein Hoymiles ist: lass dass
Laut meinem Shelly 1 ist der Verbrauch nachts ... nicht messbar.
Laut Datenblatt von Hoymiles ist der Eigenverbrauch
Was meine Messung prinzipiell bestätigt.
In 10h ist das maximal 0,5, in 24h knapp 1Wh. Du sparst in einem Jahr also um die 0,15kWh, selbst bei 40Cent/kWh sind das nur 6 Cent. Lass es 10 Cent sein wenn ich mich total verrechnet habe.Da machst du nur mehr kaputt mit als nutzen, wenn du nur einmal das Einschalten verhaust ist der Verlust schon größer als die Ersparnis.
-
@bananajoe Danke für die Info und keine Zahlenwerte. Habe keinen Hoymiles. War nur eine theoretische Überlegung.
-
@klassisch bei anderen Wechselrichtern mag das auch anders sein. Die Hoymiles auf jeden Fall nicht.
-
@bananajoe
Das gleiche kann ich für Growatt (600tl-x und 2000tl-x) Wechselrichter bestätigen. Auch da ist das Abschalten eher kontraproduktiv. -
@samson71
@crunchip
@a200
@BananaJoeLöscht ein OTA Update oder ein generelles Flashen die ganzen Daten (AHOY) oder kommen die aus dem Wechselrichter (und sind da permanent gespeichert)?
Mir macht die Berechnung ein wenig Kopfzerbrechen, wenn nach jedem Update die Daten weg sind. -
@haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
die aus dem Wechselrichter
@haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
sind da permanent gespeichert
dein Gesamt-Wert(YieldTotal)? ja, dieser ist im WR gespeichert
-
Okay, im Prinzip das Wichtigste.
Wie regelst du das täglich, dass die eingespeisten kw/h und eventuell auch die Kostenersparnis pro Tag gespeichert werden? -
@haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
Okay, im Prinzip das Wichtigste.
Wie regelst du das täglich, dass die eingespeisten kw/h und eventuell auch die Kostenersparnis pro Tag gespeichert werden?mit sourceanalytics, bzw zusätzlich mit nem script, weil ich anfangs mit nem shelly 1pm+ eingelesen hatte
-
Ich hab 3 AHOY-DTU Geräte zu verkaufen. Sie sind im Gehäuse und geflasht.
Wer interesse hat soll mir eine PN schreiben. -
at all
naive Frage: ist es möglich, bzw. wie, mit einem Hoymiles 600 eine Nulleinspeisung zu realisieren?
Vorhanden:
Hoymiles 600, AHOY, zusätzlich Shelly Plug S am Hoymiles 600, Hichi-Lesekopf am digitalen "Einrichtungs-Stromzähler".Wunsch: Keine Einspeisung in's Stromnetz.
Im AHOY kann man ja lediglich eine allgemeine Leistungsbegrenzung einstellen:
Meine Überlegung:
1.) Leistung am Zähler messen (Datenpunkt ist bereits vorhanden und funktioniert)
2.) Einspeise-Leistung vom Hoymiles 600 messen (Datenpunkt ist ebenfalls vorhanden und funktioniert)
3.) JavaScript (sinngemäß).... wenn (Leistung-Zähler <= Einspeise-Leistung) oder (Leistung-Zähler = 0) ---> begrenze Einspeise-Leistung sonst ----> keine Begrenzung ...
4.) Problem: Wie sage ich dem Hoymiles,daß er in Abhängigkeit vom Script, die Leistung begrenzen soll? ( evtl. mittels MQTT, HTTP, o.ä.? )
Würde das überhaupt so funktionieren , wie ich mir das vorstelle, oder bin ich vollkommen auf dem Holzweg?
Gruß
Jörg -
@joergeli sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
mittels MQTT
ja, aber denke nicht das sich das auf Dauer verträgt, ständige Änderungen an den Wechselrichter zu senden
-
@crunchip sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
@joergeli sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
mittels MQTT
ja, aber denke nicht das sich das auf Dauer verträgt, ständige Änderungen an den Wechselrichter zu senden
ich kenne den WR nicht, aber solange da nur in der Elektronik die Einspeisebegrezung anders eingestellt wird sehe ich da kein Problem.
anders funktionieren Solarladeregler oder auch Victron Multiplus auch nicht.
Auch bei Wallboxen läuft es ähnlich. -
@crunchip sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
@joergeli sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
mittels MQTT
ja, aber denke nicht das sich das auf Dauer verträgt, ständige Änderungen an den Wechselrichter zu senden
Warum? Würde die eingebaute Leistungselektronik leiden?
Naja, was heißt "ständig" ?
Ich gehe mal davon aus, daß eine "Überproduktion" primär im Frühjahr/Sommer ab Mittag bis in den späten Nachmittag erfolgt.
Die Befehle würden dann ja nicht im Minutentakt erfolgen, sondern ab Mittag->begrenzen, am späten Nachmittag --> Begrenzung aufheben.BTW:
In MQTT sehe ich momentan (vom AHOY lesend) nur den Datenpunkt mqtt.0.ahoy.hoymiles.ch0.PowerLimit mit dem Wert von 100% (keine Begrenzung).
Würde es funktionieren, diesen Wert bei Bedarf vom Script auf 0% zu setzen?Eine weitere Befürchtung, warum ich Nulleinspeisung realisieren wollte, ist daß ich irgendwo gelesen habe, daß intern im Einrichtungs-Zähler Fehlermeldungen bei Überproduktion, also umgekehrten Stomfluß, abgelegt werden, die evtl. zu Problemen führen könnten. Sonst wäre es mir eigentlich egal.
-
@crunchip
Ich sehe da auch kein Problem. Hersteller wie z.B. Growatt haben dafür sogar eigene Smartmeter im Angebot um genau das zu tun. -
@joergeli sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
Eine weitere Befürchtung, warum ich Nulleinspeisung realisieren wollte, ist daß ich irgendwo gelesen habe, daß intern im Einrichtungs-Zähler Fehlermeldungen bei Überproduktion, also umgekehrten Stomfluß, abgelegt werden, die evtl. zu Problemen führen könnten. Sonst wäre es mir eigentlich egal.
Wo hast du so was gelesen? Dein Netzversorger baut bei dir einen zwei Wege Zähler und beide Wege werden erfasst. Das ist doch eine gute Idee dass Strom, den du nicht brauchst, woanders eingesetzt werden kann und nicht erst erzeugt werden muss. Auch wenn dann dein Stromanbieter und die Umwelt davon profitieren und nicht du direkt.
-
@a200 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
Dein Netzversorger baut bei dir einen zwei Wege Zähler und beide Wege werden erfasst.
Aber auch nur dann wenn die Anlage angemeldet ist bzw. wird.