      Ich habe noch eine Frage. Der Growatt sieht in der Instanz so aus.

      die 2 oberen haken sind grün beim 3.ten ist ein X und roter Hintergrund.
      Er zeigt mir aber alles an, soweit ich das überblicken kann.
      woran kann das liegen.

      Bildschirmfoto 2022-10-15 um 22.28.57.png

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by

        @williklein

        bitte auch die Antworten lesen

        @homoran sagte in Erste Schritte mit Blockly:

        Das sind jetzt aber ganz andere Themen.
        Für so etwas immer einen separaten Thread im entsprechenden Unterforum aufmachen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          WilliKlein @Homoran last edited by

          @homoran

          Hallo, könnt Ihr da noch mal drüber schauen.

          Warum geht er nicht in die falls Schleife ? Schalter 1,2,3 sind falsch und Überschuss ist > 2000

          Bildschirmfoto 2022-12-15 um 11.55.19.png

          Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by Homoran

            @williklein so ein Ausschnitt nutzt gar nichts.

            z.B. ist die Frage: Triggert das Blockly überhaupt?

            Außerdem haben wir keinerlei Informationen was passiert und was nicht

            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • W
              WilliKlein @Homoran last edited by

              @homoran

              Das Blockly läuft bei mir ohne die Schalterabfrage. Ich habe dort in falls einen Debug Block und in sonst auch, daher kann ich sehen was passiert, sieh unten
              Blockly geht erst garnicht nicht in die Schleife rein. Nix schleife heisst 1. Schleife ist zu Ende , dann folgt Debug Anzeige, dann Schleife 2 geht Blockly auch nicht rein.
              Gleiches Blockly nur ohne die Abfrage ob Schalter 1 false ebenso 2 und 3.
              Daher sehe ich den Fehler in der Abfrage wenn 1,2,3 false und Überschuss > 2000.

              2022-12-15 	info	script.js.Test: Nix Schleife 3-870.1 Schalter 1 false
                  2022-12-15	info	script.js.Test: Nix Schleife 2-870.1 Schalter 1 false  
                  2022-12-15	info	script.js.Test: Nix Schleife 1-870.1 Schalter 1 false
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • W
                WilliKlein @Homoran last edited by

                @homoran

                leider kann ich nur testen wenn noch Sonne,

                aber ich glaube man kann nicht sagen: wenn Schalter1 und Schalter2 und Schalter3 = falsch und Überschuss >2000
                Es muss heissen: Wenn Schalter1=falsch und Schalter2=falsch und Schalter3=falsch und Überschuss >2000.

                Ich werde es morgen testen und berichten.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @WilliKlein last edited by paul53

                  @williklein sagte: Warum geht er nicht in die falls Schleife ?

                  Weil die Abfrage auf "alle Schalter falsch" falsch ist. Richtig:

                  Bild_2022-12-19_143134890.png

                  @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:

                  Es muss heissen: Wenn Schalter1=falsch und Schalter2=falsch und Schalter3=falsch und Überschuss >2000.

                  Ja, so passt es auch.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    WilliKlein @Homoran last edited by

                    @homoran

                    Also ich habe jetzt festgestellt, das scheinbar folgendes nicht geht

                    Wenn
                    Schalter1 und Schalter2 und Schalter3 =falsch und Überschuss > 2000
                    dann

                    Ich habe es jetzt so aufgeteilt

                    Wenn
                    Schalter1= falsch und Schalter2=falsch und Schalter3=falsch
                    Wenn
                    Überschuss >2000
                    dann
                    Ende

                    Könnt ihr das bestätigen oder müßte die erste Sache auch funktionieren

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      TT-Tom last edited by TT-Tom

                      @williklein zeige bitte mal das komplette Blockly. So wie es geschrieben ist, sollte es funktionieren.
                      Sind die Schalter wirklich „false“ und der Wert über 2000?
                      Dazu kannst du vor dem Falls ein Debug einsetzen, welcher dir die aktuellen Werte anzeigt.

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        WilliKlein @TT-Tom last edited by

                        @tt-tom

                        ich habe das komplette Blockly nicht gesendet, weil ich bei der Größe Probleme mit der Auflösung habe. #Hormoran hat mir da schon mal geschrieben, das er es nicht lesen kann bei der Auflösung.

                        Ich habe erst mal die Schalter weggelassen, dann funktioniert es auch so.

                        Wenn jemand interessiert daran ist poste ich das. Kann ich den Code nicht als Datei schicken. Dann kann man den doch importieren.

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @WilliKlein last edited by paul53

                          @williklein sagte: müßte die erste Sache auch funktionieren

                          Nein, es sollen alle Schalter falsch sein.
                          Bei dem gezeigten Blockly müssen Schalter1 und Schalter2 wahr sein, Schalter3 muss falsch sein und Überschuss wird nicht ausgewertet: Klammersetzung und Prioritäten beachten!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            TT-Tom @WilliKlein last edited by

                            @williklein

                            so wie Paul53 es schon gezeigt hat stimmt es. Du solltest dich nicht wunder, er hat die Logik umgekehrt von den Schaltern. Das Ergebnis ist das Gleiche. Die drei Schalter sind "oder" verknüpft, das heisst wenn alle "0" bzw "false" sind, kommt vor den "nicht" auch eine "0". Das Nicht wandelt diese um in "1". Jetzt kommt das "Und" dort muss der Wert größer 2000 sein und die 1 von den Schaltern dasein, damit dein "mache" ausgeführt wird.

                            paul53 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @TT-Tom last edited by paul53

                              @tt-tom sagte: Das Nicht wandelt diese um in "1".

                              "Nicht" wandelt diese in true. "Nicht" konvertiert in "boolean" inklusive Negation.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • W
                                WilliKlein @TT-Tom last edited by

                                @tt-tom

                                Also die Logik verstehe ich nicht.

                                Meine Heizstäbe sind alle aus, wenn die Schalter "false" sind. Wenn also der Solarüberschuss > 2000 ist, soll der erste Schalter auf "wahr" schalten.

                                Dann trifft doch die Zeile
                                Wenn S1 falsch und S2 falsch und S3 falsch ist schon zu.
                                Wenn dann der Überschuss > 2000, dann ist doch alles richtig und es müßte mache ausgeführt werden.
                                Bei mache wird dann S1 auf wahr gesetzt und das Relais zieht an und schaltet den Heizstab ein.

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  TT-Tom @WilliKlein last edited by

                                  @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:

                                  Also die Logik verstehe ich nicht.
                                  Meine Heizstäbe sind alle aus, wenn die Schalter "false" sind. Wenn also der Solarüberschuss > 2000 ist, soll der erste Schalter auf "wahr" schalten.

                                  ich glaub wir sind hier aneinander vorbei gelaufen.
                                  Wenn Schalter 1 bei größer 2000 einschalten soll, sieht das ganze Konstrukt anders aus. Was genau möchtest du mit dem Blockly anstellen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    WilliKlein @Homoran last edited by

                                    @homoran

                                    Blockly Zeitplan Problem

                                    Hallo, könnt Ihr mal rüber schauen, was da falsch ist Der Switch springt nur von false auf wahr, wenn ich alle Minuten anklicke. Ich möchte gerne Wochentags zu bestimmten Stunden die Pumpe ein und wieder ausschalten. Siehe Skript. Gruss Willi KleinBildschirmfoto 2023-03-02 um 01.17.22.png

                                    T Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      TT-Tom @WilliKlein last edited by TT-Tom

                                      @williklein

                                      Kurze Rückfrage. Soll die Pumpe alle x Stunden starten, also in einem Intervall? Oder zu verschiedenen Uhrzeit?

                                      Du musst auch für das Ausschalten ein Blockly bauen mit den Ausschaltzeiten.

                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by

                                        @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:

                                        Der Switch springt nur von false auf wahr, wenn ich alle Minuten anklicke.

                                        was soll das bedeuten?

                                        natürlich springt er nur auf wahr. Falsch kommt in dem Blockly nicht vor.

                                        oder meinst du, dass genau dieses nur funktioniert wenn jede Minute statt des Cron eingetragen ist?
                                        wie lange hast du gewartet? wie ist die Systemzeit/Zeitzone?

                                        Bitte immer alle Informationen selbstständig geben.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @WilliKlein last edited by Codierknecht

                                          @williklein
                                          Der CRON ist völlig OK - gerade getestet ... funzt einwandfrei 😁
                                          31e82adc-2c1f-42a8-89ca-5bbdb6c462b8-image.png

                                          Aber wie @TT-Tom und @Homoran schon schrieben: Da wird nie etwas ausgeschaltet.

                                          Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by

                                            @codierknecht sagte in Erste Schritte mit Blockly:

                                            Der CRON ist völlig OK - gerade getestet ... funzt einwandfrei

                                            deswegen ja die Frage nach der Systemzeit, oder wie lange das Skript schon läuft.

                                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            849
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            194
                                            16567
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo