Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter
-
@ichderarnd sagte in Lambda Wärmepumpe - Request for Adapter:
@desmond-0
Ich habe das gleiche Problem festgestellt: Manche Register liefern keine Daten. Ich versuche das grade mit Lambda zu klären.Servus,
Ich wollte mal vorsichtig fragen, ob die Klärung mit Lambda bezüglich der fehlenden Daten in manchen Registern neue Infos dazu gebracht hat.Ich habe nämlich hier das gleiche Problem.
Kommunikation mit der Lambda( Zewotherm) funktioniert grundsätzlich und liefert für viele Parameter auch Werte.
Manche Parameter bleiben aber immer auf Null, obwohl sie nach dem gleichen Schema angefragt werden.Würde mich über ein Update freuen.
Viele Grüße,
-
@smarto
Ich hatte zwar schon direkten Telefonkontakt mit dem für den Modbus verantwortlichen Mitarbeiter, aber bisher ist für die Bearbeitung der Problematik von seiner Seite noch keine Zeit gewesen.
Ich plane ohnehin - auch wegen eines anderen Themas - da nochmal nachzufassen. -
@ichderarnd
Danke Dir für die Info.
Nach 7 Monaten ist natürlich schon frustierend, dass es da noch keine Hilfe von Lambda gab. -
Moin zusammen,
habe nun auch eine Zewotherm Lambda im Betrieb und Modbus eingerichtet. PV Überschuss übertragen und div. Werte auslesen funktioniert.
Einige Register z.B. 41010(11) Compressor-Rating oder 41011(12) Qp heating liefern immer 1, andere immer -3000 (wobei das bei einigen auch Sinn ergibt, da kein Sensor vorhanden)
Nun wollte ich meine beiden Heizkreise ebenfalls steuern, z.B. wenn keine Abnahme durch die Fußbodenheizung besteht und die VL Pumpen und Mischer weiter laufen.
45006(7) bzw. 45106(7) OperatingMode zeigt -3000 und egal welche Zahl 0-6 ich eingebe, ändert sich bei der WP nichts und der Wert springt wieder auf -3000. Umstellung zwischen INT16 und UINT16 (was eigentlich richtig sein müsste), bringt auch nichts. Die aktuelle Betriebsart OperatingState wird korrekt übermittelt.
Hat das schon jemand von euch mittlerweile zum Laufen bekommen?
LG -
@spooki
Also etwas geht da…
Über die 45006 kann ich jetzt VL Soll vorgeben.
Dazu muss der Faktor auf 0.1 gestellt sein und natürlich schreiben erlaubt sein.
Wenn ich dann z.B. 34 schreibe, geht VL Soll sofort auf 34. setze ich wieder auf -300, dann regelt die Lambda wieder selbst. Leider kann so der von der Lambda festgelegte VL Soll nicht ausgelesen werden.Das wurde mir heute von Lambda auch so bestätigt.
Ich werde mal nach und nach die übrigen Dinge probieren.
-
@ichderarnd
habe Kontakt zu Lambda aufgenommen. Kürzlich wurde ein neues Softwareupdate installiert und nun funktioniert das Steuern der Heizkreise über Modbus.
Seit Anfang Februar 2025 wurde auch eine neue Modbus Übersicht online gestellt.LG
-
@spooki
Ja, ich habe das Update auch schon installiert aber die fraglichen Felder funktionieren leider immer noch nicht -
@spooki Welche Version ist dann die aktuelle und wo kann ich die Version auslesen? BEi mir steht bei den Systemeinstellungen SW-VErsion: V1.0.5 Oct. 14 2024 11.07.00
Danke
-
@gerhard-rieger
Ich habe 1.0.6… -
Unsere Lambda WP hat ebenfalls die 1.0.6