    Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      Berlon @paul53 last edited by

      @paul53
      beim weiterplanen der Sache ist mir aufgefallen, das ich dieses Skript 25x bräuchte. Da die Skripte immer die gleichnamigen Datenpunkte in verschiedenen Zweigen (Geräte) abfragen wäre jetzt meine Idee einfach alles unter

      daikin-cloud.0
      

      zu überwachen und dann nur den Datenpunkt bearbeiten den ich gerade am ändern bin.
      Ist sowas möglich? Probleme sehe ich dann aber bei den Datenpunkt in 0_userdata.
      Mindestens da müsste ich die 25 DP haben aus den sich das Symbol errechnet.
      Das Skript müsste aber dann auch immer den richtigen user-DP beschreiben. Kopf raucht

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Berlon last edited by paul53

        @berlon sagte: Skript 25x bräuchte.

        Hotel?
        Im folgenden Skript müssen jeweils nur die ersten beiden Zeilen angepasst werden:

        const device = 'xxx';
        const room = 'Zimmer12';
        
        const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.currentMode'
        const idFan = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes.fixed';
        const idSymbol = '0_userdata.0.' + room + '.symbol';
        
        var mode = getState(idMode).val;
        var fan = getState(idFan).val;
        
        function setSymbol() {
            let symbol = fan;
            if(mode == 0) symbol = 6;
            else if(mode == 1) symbol = 7;
            setState(idSymbol, symbol, true);
        }
        
        setSymbol(); // Skriptstart
        
        on(idMode, function(dp) {
            mode = dp.state.val;
            setSymbol();
        });
        on(idFan, function(dp) {
            fan = dp.state.val;
            setSymbol();
        });
        
        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Berlon @paul53 last edited by

          @paul53
          nein, kein Hotel.
          Bekomme in meinem Haus 3 Außen- und 10 Inneneinheiten montiert. In jeder Inneneinheit gibt es die 5 Modi. In jedem Modi gibt es diese oben aufgeführte Einstellmöglichkeit des Luftstromes.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            @berlon sagte: 10 Inneneinheiten

            Weshalb dann 25 Skripte?

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              Berlon @paul53 last edited by Berlon

              @paul53
              ich versuche es mal zu erklären
              Controller.png
              Pro Gerät gibt es 5 Betriebsmodi (auto, cooling, dry, fanOnly, Heating).
              In jedem dieser 5 Modi gibt es dann auch die gleichlautende Verzeichnisse fanspeed -> mode mit den Datenpunkten fixed und currentMode.

              Habe hier mal zu Verdeutlichung bei Mode auto fixed=3 und currentMode= fixed(2) "entspricht manuell 3 Balken auf der Fernbedienung" und bei Mode cooling fixed=1 und currentMode= quiet(1) "entspricht Symbol geräuscharmer Betrieb auf der Fernbedienung. Hier hat die Zahl bei fixed keine Auswirkung"
              Das wären dann mit meinen Programmierkenntnissen bei einem Gerät 5 Skripte die das gleiche an 5 verschiedenen Datenpunkte erledigen. x10 Geräte......

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Berlon last edited by paul53

                @berlon sagte: Pro Gerät gibt es 5 Betriebsmodi (auto, cooling, dry, fanOnly, Heating).

                Davon kann nur einer aktiv sein, also muss man die Lüfterstufe aus dem Datenpunkt nehmen, der zum aktiven Modus gehört.
                Welcher Datenpunkt enthält den aktiven Betriebsmodus? Bitte die Objektdaten in Code tags posten!
                Haben alle Betriebsmodi die Datenpunkte "fanSpeed.currentMode" und "fanSpeed.modes.fixed"?
                Ist die Lüfterdrehzahl bei "quiet" geringer als in Stufe 1 (fixed)?

                EDIT: Entgegen der Überschrift macht man aus 10 Datenpunkten einen.

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Berlon @paul53 last edited by

                  @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                  Davon kann nur einer aktiv sein, also muss man die Lüfterstufe aus dem Datenpunkt nehmen, der zum aktiven Modus gehört.
                  Welcher Datenpunkt enthält den aktiven Betriebsmodus? Bitte die Objektdaten in Code tags posten!

                  Der Modus des Gerätes wird über:

                  daikin-cloud.0.xxxx.climateControl.operationMode
                  

                  eingestellt. Hier gibt es die Werte 0 bis 4. fanOnly(0), heating(1), cooling(2), auto(3) und dry(4)
                  Die 4 x stehen für die Nummer des entsprechenden Gerätes. Momentan habe ich 4 Geräte im Adapter, werden aber 10 wenn die Montage durch dir Firma fertig gestellt ist.

                  @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                  Haben alle Betriebsmodi die Datenpunkte "fanSpeed.currentMode" und "fanSpeed.modes.fixed"?

                  Ja

                  @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                  Ist die Lüfterdrehzahl bei "quiet" geringer als in Stufe 1 (fixed)?

                  Subjektiv würde ich Ja sagen. Kann die Drehzahl des Walzenlüfters aber leider nicht messen oder auslesen..

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Berlon last edited by paul53

                    @berlon sagte: fanOnly(0), heating(1), cooling(2), auto(3) und dry(4)

                    Dann sollte es so funktionieren:

                    const device = 'xxx';
                    const room = 'Wohnzimmer';
                    
                    const idSymbol = '0_userdata.0.' + room + '.Klima.symbol';
                    const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
                    const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
                    
                    var mode = getState(idMode).val;
                    var idFan = '';
                    
                    function getFan(mode) {
                        switch(mode) {
                            case 0: 
                                idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                                break;
                            case 1: 
                                idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                                break;
                            case 2: 
                                idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                                break;
                            case 3: 
                                idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                                break;
                            default: 
                                idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
                        }
                    }
                    
                    getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
                    
                    var fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
                    var fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
                    
                    function setSymbol() {
                        let symbol = fixed + 1;
                        if(fanMode == 0) symbol = 0;
                        else if(fanMode == 1) symbol = 1;
                        setState(idSymbol, symbol, true);
                    }
                    
                    setSymbol(); // Skriptstart
                    
                    on(idMode, function(dp) {
                        getFan(dp.state.val);
                    });
                    on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
                        fixed = dp.state.val;
                        setSymbol();
                    });
                    on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
                        fanMode = dp.state.val;
                        setSymbol();
                    });
                    

                    Man muss bei jedem Gerät nur die ersten 2 Zeilen anpassen.
                    Werte symbol:
                    0 - auto
                    1 - quiet
                    2 - Stufe 1
                    ...
                    6 - Stufe 5

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Berlon @paul53 last edited by

                      @paul53
                      hallo Paul. Habe dein Skript etwas angepasst und in JavaScript eingefügt.
                      Die Anpassung bezieht sich nur auf den 0_userdata Pfad.
                      Hier habe ich das Verzeichnis "Daikin" hinzugefügt. Der sieht nun So aus:

                      0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol
                      

                      Im Script sieht das so aus:

                      const device = '6776c740-xxxx-xxxx-xxxx-ffd29298d78d';
                      const room = 'Wohnzimmer';
                       
                      const idSymbol = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.symbol';
                      const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
                      const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
                       
                      var mode = getState(idMode).val;
                      var idFan = '';
                       
                      function getFan(mode) {
                          switch(mode) {
                              case 0: 
                                  idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                                  break;
                              case 1: 
                                  idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                                  break;
                              case 2: 
                                  idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                                  break;
                              case 3: 
                                  idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                                  break;
                              default: 
                                  idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
                          }
                      }
                       
                      getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
                       
                      var fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
                      var fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
                       
                      function setSymbol() {
                          let symbol = fixed + 1;
                          if(fanMode == 0) symbol = 0;
                          else if(fanMode == 1) symbol = 1;
                          setState(idSymbol, symbol, true);
                      }
                       
                      setSymbol(); // Skriptstart
                       
                      on(idMode, function(dp) {
                          getFan(dp.state.val);
                      });
                      on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
                          fixed = dp.state.val;
                          setSymbol();
                      });
                      on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
                          fanMode = dp.state.val;
                          setSymbol();
                      });
                      

                      Beim Start des Scripts erhalte ich folgende Meldungen:

                      10:47:44.770	info	javascript.0 (650) Stop script script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
                      10:47:45.707	info	javascript.0 (650) Start javascript script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
                      10:47:45.717	warn	javascript.0 (650) at setSymbol (script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:39:5)
                      10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:42:1
                      10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:56:3
                      10:47:45.718	info	javascript.0 (650) script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      

                      Nun noch eine Frage: Welchen Datenpunkt muss ich ändern damit dieses "hochzählen" funktioniert?

                      In der Bedienungsanleitung wird das folgendermaßen beschrieben:
                      Lüftungsdurchsatz.png

                      Aber auf jeden Fall schon mal einen riesen Dank für deinen Einsatz!!!

                      paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Berlon last edited by paul53

                        @berlon sagte: folgende Meldungen:

                        10:47:45.717	warn	javascript.0 (650) at setSymbol (script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:39:5)
                        

                        Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" existiert und hat den Typ "number"?

                        Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen zu den Warnungen.

                        @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                        Welchen Datenpunkt muss ich ändern damit dieses "hochzählen" funktioniert?

                        Keine Ahnung. Du hast bisher nur einen Teil der existierenden Datenpunkte gezeigt.
                        Außerdem würde ich nicht "hochzählen", sondern direkt selektieren (z.B. mit dem Widget "Radio button ValueList").

                        @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                        In der Bedienungsanleitung wird das folgendermaßen beschrieben:

                        Interpretiere ich das richtig mit?
                        Auto --> Quiet --> Stufe 1 --> ... --> Stufe 5
                        und wieder zu Auto.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Berlon last edited by paul53

                          @berlon
                          Soll mit dem gleichen Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" auch gesteuert werden ?
                          Vermutlich erfolgt das ähnlich wie das Abfragen der Modus-spezifischen Datenpunkte, da die Rolle "level" ist. In diesem Fall kann man das Skript ganz unten um die Steuerung ergänzen:

                          // Lüfter steuern
                          on({id: idSymbol, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                              let fan = 2; // Fixed
                              if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
                              else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
                              setState(idFan + 'currentMode', fan);
                          });
                          
                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            Berlon @paul53 last edited by Berlon

                            @paul53

                            @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                            Soll mit dem gleichen Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" auch gesteuert werden ?

                            Ich wollte diesen Wert nutzen um die Sichtbarkeit der Symbole in der View zu steuern.
                            Hmmm. da fällt mir gerade auf, das ich beim Zurückkehren aus einem anderen Modus ja irgendwie aus den 2 Datenpunkten wieder den Zustand dieses Modus wiederherstellen müsste. mir raucht der Kopf.... Das wird ja immer komplizierter......

                            @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                            Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" existiert und hat den Typ "number"?

                            Ja.

                            {
                              "common": {
                                "name": "symbol",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0
                              },
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.admin.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1667121900735,
                              "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              }
                            }
                            

                            @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                            Interpretiere ich das richtig mit?
                            Auto --> Quiet --> Stufe 1 --> ... --> Stufe 5
                            und wieder zu Auto.

                            Ja, es gibt nur eine Taste auf der Fernbedienung. Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten. Muss halt für jeden Modus (heating, cooling usw.) gemacht werden.

                            Verrenne ich mich da in etwas das Schlussendlich nicht funktioniert?

                            paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Berlon last edited by paul53

                              @berlon sagte: Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten.

                              Ist das sinnvoll? Ich würde eine Direktanwahl bevorzugen, wie weiter oben schon erwähnt.

                              @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                              Muss halt für jeden Modus (heating, cooling usw.) gemacht werden.

                              Mein Vorschlag macht es für den gerade aktiven Modus.
                              Anstelle des "Symbol"-Datenpunktes kann man auch einen weiteren Datenpunkt unter "0_userdata.0.Daikin.Raum.Klima" mit den Werten 0 (auto) bis 6 (Stufe 5) verwenden. Beispiel:

                              {
                                "common": {
                                  "name": "Lüftersteuerung Wohnzimmer",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "level",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "states": {
                                    "0": "Auto",
                                    "1": "Leise",
                                    "2": "Stufe 1",
                                    "3": "Stufe 2",
                                    "4": "Stufe 3",
                                    "5": "Stufe 4",
                                    "6": "Stufe 5"
                                  },
                                  "def": 0
                                },
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Luefter",
                              
                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Berlon @paul53 last edited by

                                @paul53

                                @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                                Mein Vorschlag macht es für den gerade aktiven Modus.
                                Anstelle des "Symbol"-Datenpunktes kann man auch einen weiteren Datenpunkt unter "0_userdata.0.Daikin.Raum.Klima" mit den Werten 0 (auto) bis 6 (Stufe 5) verwenden.

                                Ich wollte den gerade gewählten Lüfterstatus in dem momentan aktiven Modus in den 2 DP´s speichern da dies der Adapter hergibt. Beim Zurückkehren zu diesem Modus müssten die beiden DP´s aus dem entsprechenden Datenpunkt des Modus (hier heating) wiederhergestellt und die entsprechenden Symbole in der View angezeigt werden werden.

                                daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.currentMode
                                daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes.fixed
                                
                                paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Berlon last edited by paul53

                                  @berlon sagte: Beim Zurückkehren zu diesem Modus müssten die beiden DP´s aus dem entsprechenden Datenpunkt des Modus (hier heating) wiederhergestellt und die entsprechenden Symbole in der View angezeigt werden werden.

                                  Dann erweitere die Funktion getFan(mode) um die letzten 3 zusätzlichen Statements:

                                  function getFan(mode) {
                                      switch(mode) {
                                          case 0: 
                                              idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                                              break;
                                          case 1: 
                                              idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                                              break;
                                          case 2: 
                                              idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                                              break;
                                          case 3: 
                                              idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                                              break;
                                          default: 
                                              idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
                                      }
                                      fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
                                      fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
                                      setSymbol();
                                  }
                                  

                                  oder komplett:

                                  const device = 'xxx';
                                  const room = 'Wohnzimmer';
                                  
                                  const idSymbol = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.symbol';
                                  const idLuefter = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Luefter';
                                  const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
                                  const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
                                  
                                  var mode = getState(idMode).val;
                                  var idFan, fixed, fanMode;
                                  
                                  function setSymbol() {
                                      let symbol = fixed + 1;
                                      if(fanMode == 0) symbol = 0;
                                      else if(fanMode == 1) symbol = 1;
                                      setState(idSymbol, symbol, true);
                                      setState(idLuefter, symbol, true);
                                  }
                                  
                                  function getFan(mode) {
                                      switch(mode) {
                                          case 0: 
                                              idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                                              break;
                                          case 1: 
                                              idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                                              break;
                                          case 2: 
                                              idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                                              break;
                                          case 3: 
                                              idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                                              break;
                                          default: 
                                              idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
                                      }
                                      fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
                                      fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
                                      setSymbol();
                                  }
                                  
                                  getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
                                  
                                  on(idMode, function(dp) {
                                      getFan(dp.state.val);
                                  });
                                  on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
                                      fixed = dp.state.val;
                                      setSymbol();
                                  });
                                  on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
                                      fanMode = dp.state.val;
                                      setSymbol();
                                  });
                                  
                                  // Lüfter steuern
                                  on({id: idLuefter, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                                      let fan = 2; // Fixed
                                      if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
                                      else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
                                      setState(idFan + 'currentMode', fan);
                                  });
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Berlon last edited by paul53

                                    @berlon sagte: Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten.

                                    Das kann man zusammen mit dem Datenpunkt zur Lüftersteuerung in einem separaten Skript machen:

                                    const room = 'Wohnzimmer';
                                    
                                    const idTaste = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Taste';
                                    const idLuefter = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Luefter';
                                    
                                    var luefter = getState(idLuefter).val;
                                    
                                    on({id: idTaste}, function() {
                                        luefter++;
                                        if(luefter > 6) luefter = 0;
                                        setState(idLuefter, luefter, true);
                                    });
                                    on(idLuefter, function(dp) {
                                        luefter = dp.state.val;
                                    });
                                    

                                    EDIT: Als Blockly:

                                    Bild_2022-10-30_192744884.png

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Berlon last edited by paul53

                                      @berlon
                                      Mir ist noch eingefallen, dass die beiden idFan-Trigger dynamisch gebildet werden müssen. Hier die Anpassung:

                                      const device = '6776c740-xxxx-xxxx-xxxx-ffd29298d78d';
                                      const room = 'Wohnzimmer';
                                      
                                      const idSymbol = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.symbol';
                                      const idLuefter = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Luefter';
                                      const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
                                      const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
                                      
                                      var mode = getState(idMode).val;
                                      var idFan, fixed, fanMode, onFixed, onMode;
                                      
                                      function setSymbol() {
                                          let symbol = fixed + 1;
                                          if(fanMode == 0) symbol = 0;
                                          else if(fanMode == 1) symbol = 1;
                                          setState(idSymbol, symbol, true);
                                          setState(idLuefter, symbol, true);
                                      }
                                      
                                      function getFan(mode) {
                                          switch(mode) {
                                              case 0: 
                                                  idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                                                  break;
                                              case 1: 
                                                  idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                                                  break;
                                              case 2: 
                                                  idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                                                  break;
                                              case 3: 
                                                  idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                                                  break;
                                              default: 
                                                  idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
                                          }
                                          fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
                                          fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
                                          setSymbol();
                                          if(onFixed) unsubscribe(onFixed);
                                          onFixed = on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
                                              fixed = dp.state.val;
                                              setSymbol();
                                          });
                                          if(onMode) unsubscribe(onMode);
                                          onMode = on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
                                              fanMode = dp.state.val;
                                              setSymbol();
                                          });
                                      }
                                      
                                      getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
                                      
                                      on(idMode, function(dp) { // Änderung Betriebsmodus
                                          getFan(dp.state.val);
                                      });
                                      
                                      // Lüfter steuern
                                      on({id: idLuefter, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                                          let fan = 2; // Fixed
                                          if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
                                          else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
                                          setState(idFan + 'currentMode', fan);
                                      });
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        Berlon last edited by Berlon

                                        @paul53
                                        hallo Paul, danke für deine Geduld. Ich traue mich schon garnicht mehr zu fragen.
                                        Vermutlich bin ich mit der Interpretation deiner Skripte auch auf dem Holzweg....

                                        Benutze dein 2. Skript für die Taste in der View. Habe das Skript in meiner View mittels dem Button jqui -ctrl-icon-Increment dem Datenpunkt

                                        0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste
                                        

                                        zugewiesen. Der Button erhöht auch immer bei jedem Klick den Wert um 1.
                                        Ist der Wert bei 7 angekommen sollte er wieder auf 1 gesetzt werden.
                                        Habe mich dann auch mal am Programmieren versucht um dein Skript anzupassen mit dem Ergebnis, das der DP Taste sich nicht mehr ändert 😞 .

                                        const room = 'Wohnzimmer';
                                         
                                        const idTaste = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Taste';
                                        const idLuefter = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Luefter';
                                         
                                        var luefter = getState(idLuefter).val;
                                        var taste = getState(idTaste).val;
                                         
                                        on({id: idTaste}, function() {
                                            luefter++;
                                            if(luefter > 6) luefter = 0;
                                            if(taste = 7) taste = 1;
                                            setState(idLuefter, luefter, true);
                                            setState(idTaste, taste, true);
                                        });
                                        on(idLuefter, function(dp) {
                                            luefter = dp.state.val;
                                        });
                                        

                                        Auch wird in deinem original Skript der Wert für symbol nicht geändert und bleibt immer bei 1 stehen. Dies ist doch der DP woran ich da entsprechend Bild in der View sichtbar mache?

                                        Auch werden die DP´s im Daikinadapter im momentan aktiven Modus nicht geändert.

                                        View.png
                                        In der View soll der Taster (rot markiert) die Bilder in dem gelben Feld anhand der Konstellation der beiden DP´s im Daikinadapter
                                        Anzeige --------- modes.fixed ----- currentmode
                                        Symb. Auto___________5________________auto(0)
                                        Symb. Geräuscham___5________________quiet(1)
                                        1 Balken______________1________________fixed(2)
                                        2 Balken______________2________________fixed(2)
                                        3 Balken______________3________________fixed(2)
                                        4 Balken______________3________________fixed(2)
                                        5 Balken______________5________________fixed(2)

                                        Lüftungsdurchsatz.png
                                        anzeigen und weiter schalten. Die Sichtbarkeit der Bilder wollte ich dann anhand des Wertes im DP symbol steuern.
                                        Die Konstellation müsste dann immer in den DP´s des aktuellen Modus im Adapters gespeichert werde damit diese beim Wechsel zurück zu diesem Modus wieder hergestellt werden können und mit dem Button weitergeschaltet werden kann.

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Berlon last edited by paul53

                                          @berlon sagte: Habe das Skript in meiner View mittels dem Button jqui -ctrl-icon-Increment dem Datenpunkt

                                          Normale Taste, die nur "true" aktualisiert. Das Zählen erfolgt in der Variablen luefter und im Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Luefter". Die Variable taste ist unnötig.

                                          Dieses Skript steuert den Lüfter nur zusammen mit diesem Skript (unterer Teil). Der Symbol-Datenpunkt folgt dem Lüfter-Zustand im aktiven Modus.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            Berlon last edited by

                                            @paul53
                                            Dein Skript habe ich ja direkt bei meinem Programmierer-Fehlschlag wieder eingefügt.

                                            Nun habe ich ein Problem mit den Tastern. Habe hier verschiedene ausprobiert die "true" setzten.
                                            Aber egal welchen ich nehme, sobald gedrückte läuft dein Skript immer weiter und schreibt Werte in den DP Luefter. Muss das Skript dann anhalten.
                                            Der DP Taster ist vom Typ boolean, im ioBrocker steht da aber immer eine 1

                                            0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste
                                            
                                            {
                                              "common": {
                                                "name": "Taste",
                                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                                "role": "state",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": false
                                              },
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "from": "system.adapter.admin.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1667322910590,
                                              "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                              }
                                            
                                            
                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            748
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            28
                                            1448
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo