NEWS
Sonoff RF-Bridge Tasmota und Blockly
-
@ralla66
es sind keine rollcodesportisch und rawcodes sagt mir gar nichts
-
-
es ist eine simple 1,99 euro fernbedienung und der code ist immer derselbe - sowohl key-1 als auch key-2 (on/off)
-
Wenn der Code korrekt angelernt ist, dann muss es zunächst auch über die Bridge in der WebConsole von Tasmota funktionieren. Das ist die Voraussetzung.
Klick auf Taste 1 sollte das Ergebnis bereits liefern. Ansonsten ist der Code nicht wirklich angelernt.
-
der code ist angelernt, wird auch in den iobroker übertragen.
lediglich das signal ist zu kurz. auf der fernbedienung muß ich auch eine knappe sekunde drücken, damit die heizung schaltet -
@medoc sagte in Sonoff RF-Bridge Tasmota und Blockly:
offenkundig ist das signal der bridge zu kurz um die heizung an zu sprechen
Das glaube ich nicht. Ich empfange alle 433 MHz Frequenzen (Codes) aus der gesamten Nachbarschaft.
Könnte (wenn ich wollte) auch die Garagentore oder sonstige Geräte der Nachbarn mitsteuern
-
@medoc sagte in Sonoff RF-Bridge Tasmota und Blockly:
auf der fernbedienung muß ich auch eine knappe sekunde drücken, damit die heizung schaltet
-
@medoc sagte in Sonoff RF-Bridge Tasmota und Blockly:
wird auch in den iobroker übertragen
Die Bridge empfängt alle 433 MHz Signale. Die Frage ist nur, ob sie auch sendet. Daher den Button mal in Tasmota drücken.
Senden und Empfangen sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
-
wie schon weiter oben geschrieben, über die weboberläche habe ich es längst versucht.
die rote lampe leuchtet kurz auf, aber die heizung schaltet nicht.
über die konsole sehe ich auch das der befehl gesendet wird.das problem ist, das die heizung ein längeres signal benötigt
-
es läuft auf basteln hinaus.
fernbedienung + wemos mit zwei relais -
Sicherer als 433 MHz ist der Wemos in jedem Fall. Ich denke immer noch, dass die Fernbedienung und deine Brigde nicht zum Ziel gekommen sind...
-
@ralla66
ich hab dir mal ne nachricht geschickt. -
geht denn wie oben Beschrieben steuere Sonoff Bridge RFkey 1 mit Learned sent ?
Wenn ja dann sende den angelernten Code 5 mal hintereinander alle 200 ms mit Blockly raus. -
@ralla66
moin, hättest du bitte mal einen code-schnipsel dafür?
danke -
moin, mußte testen da ich nicht mit RF Key 1 bis 16 arbeite.
Die x ms Verzögerung würde ich so um 200 ms bis 1000 ms setzen.
Im Log siehste dann die Sendezeiten.
Musste halt testen was bei dir passt.