Hallo
Ich nutze das Wired Module 12/14.
hier benutze ich zur Zeit nur Kanal 21 analog Eingang.
An diesem Eingang liegt eine Spannung zwischen 2 Volt und 8 Volt.
Ich kann diese Werte über die CCU 1 und iobroker abfragen und auf ein Widget darstellen.
nach ca. 3-3,5 Stunden fängt die Anzeige dann plötzlich an wild hin und her zu springen.
Wenn ich dann die Werte in der CCU auslese springen diese auch hin und her.
Am Eingang ist die Spannung stabil.
Wenn ich jetzt das IO Modul für ca. 30 sec. von der Spannung nehme ist anschließend wieder alles in Ordnung.
Mir ist aufgefallen das im Netzwerk ein sehr hohes Trafik Volumen vorliegt wenn die Anzeige springt.
Wer kennt dies Problem und weiß ne Lösung?
Gruss Arno
-
` > Ich kann diese Werte über die CCU 1 und iobroker abfragen und auf ein Widget darstellen.
nach ca. 3-3,5 Stunden fängt die Anzeige dann plötzlich an wild hin und her zu springen. `
Wie darf man sich das genau vorstellen. Der Wertebereich verändert sich wild hin und her?Irgendwie kann man da nur raten was los sein könnte. Oder das Ausschlussverfahren anwenden.
-
Schon mal einen anderen Kanal getestet?
-
Liegt es vielleicht am Bus? Hast du einen Busabschluss montiert?
-
Liegt vielleicht wirklich ganz wilde Spannung am Kanal an? So das dein Messgerät das nicht mitbekommt?
-
Das Wired Modul mal ablernen und neu angelernt. Ich weiß macht kein Spaß aber wer weiß.
-
Irgendwelche Scripte die den Wert manipulieren?
-
Modul austauschen?
Ausschließen kann man wohl ioBroker, wenn in der CCU die Werte schon springen.
-