      Andre105 @mickym last edited by Andre105

      @mickym sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:

      Wenn Du die 60s im Shelly nutzt, stehst Du wenn du im Durchgang stehen bleibst, nach 60s in jedem Fall im Dunkeln und wird dann ggf. durch einen BWM wieder eingeschaltet. Ich hab das gerade gesehen, dass Du das in den Shellies eingestellt hast. Mach das aus meiner Sicht wieder raus.

      0ea0b0f4-0b00-4608-9d3c-259828c6e34c-image.png

      Hab ich nicht.

      Wie gesagt ich teste das morgen nochmal.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Andre105 last edited by

        @andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:

        @mickym

        Ja.
        Das ist halt der Durchgang der Scheune.
        Wo auch meine Eltern durchlaufen.
        Muss das erstmal ausprobieren wie das mit dem Schalter ist.
        Wenn ich jetzt das Licht mit dem Schalter anmache geht es aber nach 1 min wiedr aus.
        Das ist richtig so?

        Hab ja die 60s eingestellt im Shelly.

        Wie gesagt ,das ist noch Neuland für mich.
        Aber schön das es so Leute gibt wie dich.Hut ab.:)

        OK was sollte das dann?

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          Andre105 @mickym last edited by Andre105

          @mickym

          Ich meinte doch im iobroker nicht in der Shelly App.
          Oje ,ich muss aufpassen was ich schreibe und meine.

          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @Andre105 last edited by mickym

            @andre105 Ja aber auch da musst aufpassen, damit setzt Du diese Zeitraum, wenn Du in diese Datenpunkte was einträgst. Das konfigurierst Du ja im Shelly und setzt genau über den Adapter diese Funktion:

            ee28a97e-cc95-462b-8782-e66832bdf58d-image.png

            Nur dadurch dass beide auf false stehen, ist der Haken nicht gesetzt. Insofern spielt dieser Wert überhaupt keine Rolle. Aber letztlich lass den Shelly in Ruhe, was eigene Funktionen betrifft.

            Deswegen steht jetzt in Deiner App 60. Kannst ja den Datenpunkt ändern, dann ändert sich das auch in der App- 😉

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              Andre105 @mickym last edited by

              @mickym
              Aber wo holt er sich jetzt die 60s her,das er ausschalten soll?😕
              Ist doch dann in der App nicht aktiviert.

              Ich hab hier irgendwas noch nicht kappiert. Balla Balla

              Also wenn ich den Schalter betätige und mach das Licht an,gehe in den Raum,der BWM erkennt mich,gehe wieder raus,dann geht das Licht nach 60s aus.
              Egal ob ich den Schalter an oder ausmache,wenn ich den Raum betrete und wieder raus gehe,geht das Licht nach 60s aus.

              mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @Andre105 last edited by

                @andre105 Na der BWM sendet doch nach 60 s ein false und das wird doch über den Flow in Switch Node. 😉

                e1bc718e-09a1-452d-9b19-3fc2180dcefb-image.png

                Also wenn die BWM false senden - wird die Lampe ausgeschaltet, wenn die BWM true senden, eingeschaltet.

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  Andre105 @mickym last edited by Andre105

                  @mickym
                  Ja ok,hab ja auch beim BWM die 60 s eingestellt.

                  Habe aber den langen Flow noch am laufen.

                  3d91ed6b-9a37-46c9-90b5-8ec5f501f21f-image.png

                  Egal ob ich den Schalter an oder ausmache,wenn ich den Raum betrete und wieder raus gehe,geht das Licht nach 60s aus.
                  Wenn ich den Schalter betätige,bevor mich der BWM erkennt und ich den Raum betrete,dann wieder raus gehe,geht das Licht wieder aus nach 60s.

                  Hoffe ich geh die nicht zu sehr auf die Nerven:(

                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    mickym Most Active @Andre105 last edited by

                    @andre105 Ja aber dann schaltet was anderes als der Flow. Das haben wir getestet. Wenn der Lichtschalter eingeschaltet ist und der BMW auf false geht, dann kommt ja gar keine Nachricht hinten an. Also ist es nicht der Flow der schaltet. Mach mal das Zeug im Shelly raus.

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      Andre105 @mickym last edited by Andre105

                      @mickym
                      Hab die 60 jetzt auf 0 gesetzt.

                      349705ed-0583-4dae-bc27-ad6a6340c94a-image.png

                      Hab den Shelly angeschaltet (Schalter),bin rein in den Raum und wieder raus.
                      Nach 60s wier Licht aus.

                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        mickym Most Active @Andre105 last edited by

                        @andre105 Mach nochmal eine Debug Node hinter die LightScheduler Node also vor der Shelly Node und schalte den Schalter ein. Es darf gar nichts dahinten ankommen. Und wenn dahinten nichts ankommt, dann schaltet was anderes. Wenn keine Nachricht ankommt - dann schaltet auch nichts.

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          Andre105 @mickym last edited by Andre105

                          @mickym
                          Ich schalte den Shelly an,Licht geht an.
                          Den Raum aber auch nicht betreten?
                          So das mich der BWM nicht erkennt?

                          Dann kommen keine Meldungen.

                          Licht ist immer noch an,länger als 1 min.
                          Dann betrete ich den Raum und gehe wieder raus.
                          Dann geht das Licht nach 1 min wieder aus.

                          153265a7-f993-43d0-87fc-29c5fb3506b1-image.png
                          4adccc0b-a16d-42eb-8ea2-706ed0801e75-image.png
                          6a7c2323-fe37-4615-8424-1714aebfa80e-image.png

                          mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @Andre105 last edited by mickym

                            @andre105 Nein, es passiert ja folgendes.

                            Wenn Du mit dem Schalter das Licht einschaltest, dann blockiert die Switch Node ja weitere Nachrichten von den BWM.

                            Sprich Du betrittst ja den Raum gehe mal davon aus, dass der Schalter auch in dem Raum ist. Wenn der Schalter an ist, dann kann der BWM melden was er will, die Switch Node lässt ja nichts mehr durch.

                            Sprich wenn der Schalter ein ist - kommt nichts mehr hier durch:

                            aed755f6-65df-44dc-8ebe-bf1f345c5410-image.png

                            Folglich kann der Flow auch nicht mehr ausschalten, solange der Schalter an ist? Sprich es kann ja nichts mehr die Lampe schalten. Deswegen wenn Du hinter die Switch Node eine Debug Node machst, dann kommt hinten auch nichts mehr an. Wenn dann etwas nach 60 s ausschaltet, dann ist es etwas anderes aber nicht mehr der Flow. Das musst Du herausfinden.

                            Du kannst ja folgendes prüfen:

                            1. Gibt es noch irgendwelche anderen Flows, die in den Datenpunkt Shelly Lampe schreiben?
                            2. Wenn Du den Flow komplett löschst, schaltet sich das Licht ebenfalls nach 60 s aus , wenn Du es mit dem Schalter einschaltest?
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @Andre105 last edited by

                              @andre105 Schau mal, ob Du den Flow vielleicht mehrfach drin hast. 😉 - Vielleicht auf einem anderen Blatt oder so?

                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                Andre105 @mickym last edited by

                                @mickym

                                Ich prüfe das morgen nochmal in Ruhe,melde mich.😊

                                mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Andre105 last edited by

                                  @andre105 Ja mach das - dann schlaf mal gut. 🙂 Das Licht sollte ja in jedem Fall aus sein. 😉

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    Andre105 @mickym last edited by

                                    @mickym
                                    Heute Morgen einfach den Raum betreten.
                                    Licht geht an. Sollte es aber nicht.(Tag)
                                    Geht aber auch wieder nach 1min aus.
                                    Habe den Shelly nirgends weiter mit eingebaut.
                                    Hier mal die Einstellung im Shelly.
                                    1b35090c-0e44-437a-bd70-0576cff90b5b-image.png

                                    aaba3845-1f89-4961-b499-4149c9bb592a-image.png

                                    6dda3e67-1740-40de-ad1c-605dbc678e5a-image.png
                                    29b28715-d037-428a-8b73-4bda99f91b8a-image.png

                                    mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Andre105 last edited by

                                      @andre105 wie gesagt an dem Flow kann es nicht liegen. Du kannst ja den Node Red Adapter stoppen und schauen ob was schaltet, du kannst alle anderen Flows löschen. Ich habe sonst keine Erklärung. Anhand Deiner Debugs geht nicht durch. Du kannst auch noch das letzte Kabel zur iobroker out wegnehmen. Vielleicht hast du auch noch ein Blockly oder was weiß ich laufen. Ich habe keine Erklärung- wenn in der iobroker out Node nichts ankommt, dann kann es das auch nicht sein. Du kannst die ja noch den Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Datenpunktes anschauen und von wem der geändert wurde.

                                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        Andre105 @mickym last edited by

                                        @mickym
                                        Schon seltsam,
                                        so wie hier geht auch die Lampe an.

                                        99f45f96-0df3-4e58-a15e-e8557ffd364a-image.png

                                        Wenn ich den NodeRed Adapter ausschalte passiert nichts. Lampe geht nicht an.

                                        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          Andre105 @mickym last edited by

                                          @mickym sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:

                                          Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Datenpunktes anschauen und von wem der geändert wurde.

                                          Wo kann ich das sehen?

                                          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Andre105 last edited by

                                            @andre105 sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:

                                            @mickym
                                            Schon seltsam,
                                            so wie hier geht auch die Lampe an.

                                            99f45f96-0df3-4e58-a15e-e8557ffd364a-image.png

                                            Wenn ich den NodeRed Adapter ausschalte passiert nichts. Lampe geht nicht an.

                                            Dann prüfe bitte, ob du den Flow mehrfach definiert hast.

                                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            542
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            216
                                            15016
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo