NEWS
Ventileinstellung Heizung
-
@maximal1981 sagte: da ab 60°C mehr Kalkablagerung stattfindet.
Nur bei Brauchwarmwasser. In einem geschlossenen Kreislauf kommt kein kalkhaltiges Wasser hinzu.
-
mir ist schon klar, dass das in weiterer Folge totes Wasser ist, aber irgendwoher hab ich das von den 55°C trotzdem noch im Hinterkopf behalten. Hab mir das immer mit 60°C und Kalk erklärt.
-
@maximal1981 sagte: hab ich das von den 55°C trotzdem noch im Hinterkopf behalten.
Früher wurden Heizungen meist mit 90 °C VL-Temperatur betrieben (Auslegung 90/70).
-
Bei einer ideal sparsam eingestellten Heizung sind ALLE HK-VENTILE bzw. FBH-Antriebe immer voll geöffnet und die Temperaturregelung erfolgt nur über die Vorlauftemperatur, die über die Heizkurve gemäß Außentemperatur gestellt wird.
Die Thermostatventile sind nur dazu da, etwaige Fremdwärme, durch Sonne oder Kaminofen, wegzuregeln.
Ihr fahrt ja mit dem Auto auch nicht ständig Vollgas und regelt die Geschwindigkeit mit der Handbremse.
-
@cephalopod
Quatsch. -
@cephalopod sagte in Ventileinstellung Heizung:
Bei einer ideal sparsam eingestellten Heizung sind ALLE HK-VENTILE bzw. FBH-Antriebe immer voll geöffnet und die Temperaturregelung erfolgt nur über die Vorlauftemperatur, die über die Heizkurve gemäß Außentemperatur gestellt wird.
Die Thermostatventile sind nur dazu da, etwaige Fremdwärme, durch Sonne oder Kaminofen, wegzuregeln.
Ihr fahrt ja mit dem Auto auch nicht ständig Vollgas und regelt die Geschwindigkeit mit der Handbremse.
Bei nur einer Heizung und einem Heizkörper ( ein Raum) mag das hinhauen. Für mehrere Räume ist der Vergleich totaler Blödsinn.
-
@dreistein sagte in Ventileinstellung Heizung:
@cephalopod
Quatsch.Definieren "Quatsch" etwas genauer.
Warum sollte die Heizung mehr Wärme erzeugen, als die Heizkörper überhaupt abnehmen?
Oder was meinst du?@falkomfs sagte in Ventileinstellung Heizung:
Bei nur einer Heizung und einem Heizkörper ( ein Raum) mag das hinhauen. Für mehrere Räume ist der Vergleich totaler Blödsinn.
Warum?
In meinem Haus (KG, EG, 1.OG, DG) sind sämtliche Ventile aller Räume ohne Fremdwärme voll offen.
Den unterschiedlichen Wärmebedarf der Räume habe ich mit der Voreinstellung der Ventilunterteile bzw. an der Absperrung einreguliert. -
@falkomfs sagte: Für mehrere Räume ist der Vergleich totaler Blödsinn.
Nur dann, wenn auf einen hydraulischen Abgleich verzichtet wurde.
-
@paul53 sagte in Ventileinstellung Heizung:
@falkomfs sagte: Für mehrere Räume ist der Vergleich totaler Blödsinn.
Nur dann, wenn auf einen hydraulischen Abgleich verzichtet wurde.
Was hat die Anzahl der Räume mit der eigentlichen Funktion von Thermostatventilen (nämlich NUR Fremdwärme) zu tun?
Der hydraulische Abgleich ist natürlich essentiell für die sparsame Funktion einer Heizung.
Wenn die Thermostatventile ständig nur zu 1/4 oder noch weniger offen sind, ist die Heizung schlichtweg zu warm eingestellt. -
@cephalopod sagte: Der hydraulische Abgleich ist natürlich essentiell für die sparsame Funktion einer Heizung.
Das wollte ich mit meiner Bemerkung ausdrücken.