NEWS
[Frage] Rollo Widget HQ
-
Hallo Homoran,
danke für deine Antwort.
Ja, das muss ich sowieso einstellen, weil das sonst nicht passt. Aber wenn ich drauf drücke auf rauf, dann tut sich nix. Es hat vlt. ein paar mal beim Herumprobieren funktioniert runter zu schalten, aber das wars :roll:
hmm, werde mir am Nachmittag das log anschauen.
lg
-
Welchen Datenpunkt hast du mit dem Widget verbunden?
und wie sieht der Datenpunkt unter Objekte aus?
Hier würden Screenshots helfen.
Gruß
Rainer
-
Hallo,
anbei die Scrennshots.
LG
-
Hast du mal unter Objekte den Wert verändert und probiert ob sich dann der Rolladen bewegt?
- wenn nicht, ist nicht vis schuld.
Das scheint ja ein ganz normaler HM-Aktor zu sein, warum gehst du über CuxD?
Gruß
Rainer
-
Hi,
ja, über objekte funktionierts, mit 0 für runter und 1 rauf.
warum gehst du über CuxD?
weil meine Somfy Rollo nur über funk laufen und ich diese mit meiner mediola über http aufruf dann steuere.
Ich könnte natürlich gleich in der vis über http aufruf reagieren, aber ich will ja denn Status haben.
Wenn ich über die ccu rauf oder runter schalte wird der status auch richtig angezeigt, nur steuern will nicht mit dem widget.
Interessant ist, das beim Bild hq3.png, der Status eigentlich 100 sollte, ist aber 0 :?:
-
Hi,
ja, über objekte funktionierts, mit 0 für runter und 1 rauf.
warum gehst du über CuxD?
weil meine Somfy Rollo nur über funk laufen und ich diese mit meiner mediola über http aufruf dann steuere.
Ich könnte natürlich gleich in der vis über http aufruf reagieren, aber ich will ja denn Status haben.
Wenn ich über die ccu rauf oder runter schalte wird der status auch richtig angezeigt, nur steuern will nicht mit dem widget.
Interessant ist, das beim Bild hq3.png, der Status eigentlich 100 sollte, ist aber 0 :?:
LG `
Kannst du dein cuxd Objekt für Level hier posten?Ich vermute, dass da ein leerZeichen irgendwie steht.
-
Hi Bluefox,
meinst du das?
HM-LC-Bl1-FM CUX2801009:1.LEVEL
-
So,
fogendes passiert:
der aktuelle Status ist 0 also geschlossen. Ich schalte mit dem Widget auf rauf und sehe im objekt manager das auf 1 geschaltet wird, aber gleich dann wieder von alleine auf 0 gesetzt wird!?!?
Warum passiert dass ?
lg
-
Irgendwas passt da nicht.
Steuern funktioniert mit dem Widget nur der Status passt nicht.
D.h. wenn ich das widget inventiere dann passt der status nicht :?
Interessant ist, warum in Objekte 1 % statt 100%????
Jemand eine Idee ?
LG
1693_hq7.png -
Das Thema ist auch gerade in Arbeit.