    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @YunaKato last edited by

      @yunakato jetzt nur noch die Hauptbedingung!

      @yunakato sagte in Variable schalten:

      Falls Wert größer als vorheriger

      ist das wirklich alles? oder kommt da noch einiges an Eckpunkten hinzu?
      Das scheint mir nämlich nicht ausreichend/ eindeutig zu sein.

      Was willst du denn machen?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @YunaKato last edited by DJMarc75

        @yunakato so vielleicht ?

        Screenshot 2022-12-14 183315.png

        Aber wie @Homoran schon schrieb fehlen da noch Infos !

        EDIT: Werte der Variable natürlich erst wahr, dann falsch 😀

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by

          @djmarc75 sagte in Variable schalten:

          so vielleicht

          ich denke/glaube/vermute dass die Pumpe nicht bei jedem größer gestartet werden soll.

          Außerdem vermute ich dass auch ein anderer Abbruchgrund (z.B. wenn der ominöse Wert bereits nach 5 Minuten unter einem bestimmten Level liegt) hinzukommen könnte

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • paul53
            paul53 @YunaKato last edited by paul53

            @yunakato sagte: soll Variable "Pumpe"

            Mit einer Skriptvariablen wird keine Pumpe geschaltet. Dazu muss man einen Datenpunkt steuern, der die Pumpe schaltet.

            Bild_2022-12-14_184902397.png

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran

              @paul53 Das kommt auch noch!

              Aber es ist schon mal sehr gut, dass im Skript erst mit Variablen gearbeitet wird und erst zum Schluss der DP auf den Wert der Variable gesetzt wird.

              Bis dahin halte ich es für eine Trockenübung.

              Edit: das war vor deinem EDIT!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • YunaKato
                YunaKato @YunaKato last edited by

                @homoran sagte in Variable schalten:

                ist das wirklich alles? oder kommt da noch einiges an Eckpunkten hinzu?
                Das scheint mir nämlich nicht ausreichend/ eindeutig zu sein.
                Was willst du denn machen?

                tue mich schwer mit der Beschreibung .. aber du hast Recht.
                also.. mit Homatic-Script wird eine Heizungs-Umwälzpumpe für einen sekundären Kreis (Fußboden) zeitgesteuert geschaltet. 06:00 an und 18:00 Uhr aus. Die Gas-Therme feuert ebenfalls, eingestellt auf "Tag 06:00 | Nacht 18:00" nur tagsüber. Die Umwälzpumpe ist also Nachts aus.

                Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht . Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten

                paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @YunaKato last edited by

                  @yunakato sagte: Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht .

                  Ja, der Anlagenfrostschutz.

                  @yunakato sagte in Variable schalten:

                  Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten

                  Weshalb nur 60 Minuten?

                  YunaKato 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @YunaKato last edited by

                    @yunakato Ich hoffe du hast zumindest eine Systemtrennung!
                    Was wäre denn die Messgröße mit der du feststellst ob die Therme feuert?
                    der Beschreibung nach istcdas ein HM Sensor.

                    Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.

                    Abgesehen davon sind die abgesetzten Fühler relativ träge.
                    Spiele damit auch gerade rum, aber nur zum lesen, nicht zum steuern.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • YunaKato
                      YunaKato @paul53 last edited by

                      @paul53 sagte in Variable schalten:

                      Weshalb nur 60 Minuten?

                      intuitiv bestimmt

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • YunaKato
                        YunaKato @paul53 last edited by

                        @paul53

                        @homoran sagte in Variable schalten:

                        Was wäre denn die Messgröße mit der du feststellst ob die Therme feuert?

                        Zählerstand des Gaszähler ..

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Homoran last edited by paul53

                          @homoran sagte: Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.

                          Wenn die FBH der einzige Wärmeabnehmer ist, trifft es zu. Ich vermute mal, dass es weitere Wärmeabnehmer gibt?

                          @yunakato sagte in Variable schalten:

                          Zählerstand des Gaszähler ..

                          Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

                          YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • YunaKato
                            YunaKato @paul53 last edited by

                            @paul53

                            @paul53 sagte in Variable schalten:

                            Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

                            es gibt 4 weitere Sensoren die man nutzen könnte 5961bd7d-1464-4a4b-bc59-aa4ea2cbb79c-image.png

                            Vorlauf/Rücklauf - Primär/ und Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @YunaKato last edited by paul53

                              @yunakato sagte: Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.

                              Ist ein Wärmetauscher zwischen Primär- und Sekundärkreislauf eingebaut? Na klar, wenn er einen anderen statischen Druck hat.
                              Was hängt sonst noch am Primärkreislauf?

                              @yunakato sagte in Variable schalten:

                              4 weitere Sensoren

                              Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.

                              Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?

                              YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • YunaKato
                                YunaKato @paul53 last edited by

                                @paul53 sagte in Variable schalten:

                                Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
                                Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?

                                ja - Sensoren sind HM-WDS30. Außentemperatur auch per HM HmIP-STHO und Temperatur AußenFühler- Therme über Adapter Vaillant

                                Aber ich wollte keine Wissenschaft daraus machen. Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert) Variable schalten

                                Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @YunaKato last edited by Homoran

                                  @yunakato sagte in Variable schalten:

                                  Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert)

                                  hier mal meine Therme
                                  Screenshot_20221214-190646_Firefox.jpg

                                  nach 2 1/2 Minuten hat sie 65-70°C im Primärkreislauf, obwohl Wärme abgeführt wird.
                                  hier der Sekundärkreislauf hinter dem Wärmetauscher.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @YunaKato last edited by

                                    @yunakato sagte: ich wollte keine Wissenschaft daraus machen.

                                    Dann lass die Pumpe unterhalb einer bestimmten Außentemperatur durchlaufen.

                                    YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • YunaKato
                                      YunaKato @paul53 last edited by

                                      @paul53 sagte in Variable schalten:

                                      Dann lass die Pumpe unterhalb einer bestimmten Außentemperatur durchlaufen.

                                      das ist auch möglich , letztendlich kann man die Pumpe unabhängig von Parametern 24h laufen lassen. ..die 5 Watt machen es nicht 🙂

                                      Ich habe aber noch ganz verstanden, weshalb der Gaszählerstand nicht als Indikator herhalten kann.
                                      .. Zählerstand > vorherigem Wert dann Variable "Pumpe" für eine Stunde "true" ... ansonsten false.

                                      das war die ursprüngliche Idee..

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @YunaKato last edited by

                                        @yunakato sagte in Variable schalten:

                                        weshalb der Gaszählerstand nicht als Indikator herhalten kann.

                                        @paul53 sagte in Variable schalten:

                                        Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

                                        du schriebst doch außerdem das der Wert nur alle 3 Minuten aktualisiert wird. Das ist zu langsam

                                        YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • YunaKato
                                          YunaKato @Homoran last edited by

                                          @homoran @paul53

                                          Per trail and error habe ich diese paar Zeilen Code erzeugt - hat etwas gedauert - i ch bin mir aber noch unsicher
                                          ob Timeout zurückgesetzt werden muss vielleicht mit: clearTimeout(t); oder t = null;

                                          let id_gaszaehler = "alias.0.Zaehlerstaende.gas.value";  //Zaehlerstand
                                          let SV_HZPumpe = "hm-rega.0.25975";  //ccu Systemvariable -HZPumpe
                                          var log = false;
                                          
                                          on({id: id_gaszaehler, change: 'gt'}, function(obj) {
                                              if(compareTime("18:00", "06:00", "between") && !getState(SV_HZPumpe).val) {
                                                  if (log) {console.log("Pumpe an")};
                                                  setState (SV_HZPumpe,true);
                                                  var t = setTimeout( function () {
                                                      setState (SV_HZPumpe,false);
                                                      if (log) {console.log("Pumpe aus")};
                                                  }, 1800000);  // 30 Minuten
                                              }
                                          });
                                          
                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @YunaKato last edited by

                                            @yunakato sagte: unsicher ob Timeout zurückgesetzt werden muss

                                            Die Prüfung auf ausgeschaltete Pumpe sollte ausreichen, wenn die Pumpe nicht auch an anderer Stelle geschaltet werden kann.

                                            YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            847
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly
                                            4
                                            26
                                            1142
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo