    • YunaKato
      YunaKato @paul53 last edited by

      @paul53 sagte in Variable schalten:

      Weshalb nur 60 Minuten?

      intuitiv bestimmt

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • YunaKato
        YunaKato @paul53 last edited by

        @paul53

        @homoran sagte in Variable schalten:

        Was wäre denn die Messgröße mit der du feststellst ob die Therme feuert?

        Zählerstand des Gaszähler ..

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Homoran last edited by paul53

          @homoran sagte: Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.

          Wenn die FBH der einzige Wärmeabnehmer ist, trifft es zu. Ich vermute mal, dass es weitere Wärmeabnehmer gibt?

          @yunakato sagte in Variable schalten:

          Zählerstand des Gaszähler ..

          Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

          YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • YunaKato
            YunaKato @paul53 last edited by

            @paul53

            @paul53 sagte in Variable schalten:

            Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

            es gibt 4 weitere Sensoren die man nutzen könnte 5961bd7d-1464-4a4b-bc59-aa4ea2cbb79c-image.png

            Vorlauf/Rücklauf - Primär/ und Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @YunaKato last edited by paul53

              @yunakato sagte: Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.

              Ist ein Wärmetauscher zwischen Primär- und Sekundärkreislauf eingebaut? Na klar, wenn er einen anderen statischen Druck hat.
              Was hängt sonst noch am Primärkreislauf?

              @yunakato sagte in Variable schalten:

              4 weitere Sensoren

              Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.

              Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?

              YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • YunaKato
                YunaKato @paul53 last edited by

                @paul53 sagte in Variable schalten:

                Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
                Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?

                ja - Sensoren sind HM-WDS30. Außentemperatur auch per HM HmIP-STHO und Temperatur AußenFühler- Therme über Adapter Vaillant

                Aber ich wollte keine Wissenschaft daraus machen. Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert) Variable schalten

                Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @YunaKato last edited by Homoran

                  @yunakato sagte in Variable schalten:

                  Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert)

                  hier mal meine Therme
                  Screenshot_20221214-190646_Firefox.jpg

                  nach 2 1/2 Minuten hat sie 65-70°C im Primärkreislauf, obwohl Wärme abgeführt wird.
                  hier der Sekundärkreislauf hinter dem Wärmetauscher.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @YunaKato last edited by

                    @yunakato sagte: ich wollte keine Wissenschaft daraus machen.

                    Dann lass die Pumpe unterhalb einer bestimmten Außentemperatur durchlaufen.

                    YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • YunaKato
                      YunaKato @paul53 last edited by

                      @paul53 sagte in Variable schalten:

                      Dann lass die Pumpe unterhalb einer bestimmten Außentemperatur durchlaufen.

                      das ist auch möglich , letztendlich kann man die Pumpe unabhängig von Parametern 24h laufen lassen. ..die 5 Watt machen es nicht 🙂

                      Ich habe aber noch ganz verstanden, weshalb der Gaszählerstand nicht als Indikator herhalten kann.
                      .. Zählerstand > vorherigem Wert dann Variable "Pumpe" für eine Stunde "true" ... ansonsten false.

                      das war die ursprüngliche Idee..

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @YunaKato last edited by

                        @yunakato sagte in Variable schalten:

                        weshalb der Gaszählerstand nicht als Indikator herhalten kann.

                        @paul53 sagte in Variable schalten:

                        Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

                        du schriebst doch außerdem das der Wert nur alle 3 Minuten aktualisiert wird. Das ist zu langsam

                        YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • YunaKato
                          YunaKato @Homoran last edited by

                          @homoran @paul53

                          Per trail and error habe ich diese paar Zeilen Code erzeugt - hat etwas gedauert - i ch bin mir aber noch unsicher
                          ob Timeout zurückgesetzt werden muss vielleicht mit: clearTimeout(t); oder t = null;

                          let id_gaszaehler = "alias.0.Zaehlerstaende.gas.value";  //Zaehlerstand
                          let SV_HZPumpe = "hm-rega.0.25975";  //ccu Systemvariable -HZPumpe
                          var log = false;
                          
                          on({id: id_gaszaehler, change: 'gt'}, function(obj) {
                              if(compareTime("18:00", "06:00", "between") && !getState(SV_HZPumpe).val) {
                                  if (log) {console.log("Pumpe an")};
                                  setState (SV_HZPumpe,true);
                                  var t = setTimeout( function () {
                                      setState (SV_HZPumpe,false);
                                      if (log) {console.log("Pumpe aus")};
                                  }, 1800000);  // 30 Minuten
                              }
                          });
                          
                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @YunaKato last edited by

                            @yunakato sagte: unsicher ob Timeout zurückgesetzt werden muss

                            Die Prüfung auf ausgeschaltete Pumpe sollte ausreichen, wenn die Pumpe nicht auch an anderer Stelle geschaltet werden kann.

                            YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • YunaKato
                              YunaKato @paul53 last edited by

                              @paul53 Danke! .. lasse ich so testweise laufen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              847
                              Online

                              32.0k
                              Users

                              80.5k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              blockly
                              4
                              26
                              1145
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo