    • Asgothian
      Asgothian Developer @TH G last edited by

      @th-g sagte in Blockly wird nach gewisser Zeit nicht mehr ausgeführt:

      denn bisher tut es das

      Tut es nicht in allen Situationen. Insbesondere bleiben die Trigger die setzt wenn der Feinstaub > 40 ist auch erhalten wenn er es nicht ist.

      Im Übrigen wirst du doppelte und dreifache Trigger bekommen wenn der Feinstaub mal über und mal unter 40 ist.

      TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TH G
        TH G @Asgothian last edited by

        @asgothian
        @paul53

        Danke und dann werde ich mir mal versuchen den Vorschlag von "Version mit Maximum von CO2" umzusetzen.

        TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TH G
          TH G @TH G last edited by TH G

          @paul53

          Frohe Weihnachten

          Habe das Skript nachgebaut aber es funktioniert nicht und ich vermute einen Fehler den ich eingebaut habe, den ich derzeit nicht sehe.

          Bildschirm­foto 2022-12-25 um 11.54.17.png

          Eigentlich müsste nach den Werten die Lüftung erhöht mit 150 m³/h (Stufe 2) laufen und der Text dann auch anders sein aber ich bekommen den Text "Lüftung wegen Feinstaub aus" nicht hinter den Wert 40

          Bildschirm­foto 2022-12-25 um 11.55.49.png

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @TH G last edited by paul53

            @th-g
            Die Variable, die den Lüfter steuert, muss eine andere sein, als die CO2-Stufe!

            Bild_2022-12-25_124902810.png

            Der Wert in der Variablen stufe muss erhalten bleiben, wenn der Lüfter bei hohen Feinstaubwerten abschaltet.

            TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TH G
              TH G @paul53 last edited by TH G

              @paul53

              Hallo Paul, vielen Dank für deine Geduld und der Bereitschaft mir zu helfen.

              Habe es nochmals angepasst und auch die Namen etwas eindeutiger in den Variablen gemacht.

              Es läuft nun besser aber leider noch nicht rund. Sobald ein Wert von CO2_Schlafen oder C02-Wohnen unter 800 geht )(habe den Wert etwas hochgesetzt) geht die Lüftung wieder in den Normalmodus also Stufe 1. Das soll so aber nicht sein. Erst wenn beide Werte unter 800 liegen soll Stufe 1 genommen werden.

              Bildschirm­foto 2022-12-25 um 20.11.34.png

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @TH G last edited by

                @th-g sagte: Erst wenn beide Werte unter 800 liegen soll Stufe 1 genommen werden.

                Das ist durch die Auswertung des CO2-Maximums gegeben.

                TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • TH G
                  TH G @paul53 last edited by TH G

                  @paul53

                  Das funktioniert aber leider nicht.

                  Bildschirm­foto 2022-12-25 um 20.15.56.png

                  100 m³/h = Stufe 1
                  150 m³/h = Stufe 2

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @TH G last edited by paul53

                    @th-g sagte: Das funktioniert aber leider nicht.

                    Wenn der Lüfter "normal" läuft, war vorher schon mal "CO2 Wohnen" unter 800 oder noch nie über 1100. Logge mal CO2_Max.

                    TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • TH G
                      TH G @paul53 last edited by

                      @paul53

                      Ich bin am testen und schaue mir an was so im Alltag passiert. Die Probleme gestern lagen wohl an einem zweiten alten Skript zur Lüftersteuerung, das ich irgendwie aus versehen wieder angeschaltet hatte.

                      Ich werde berichten.

                      TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TH G
                        TH G @TH G last edited by

                        @paul53

                        Kurze Rückmeldung nachdem alle Situationen nun eingetreten sind.

                        Alles läuft!

                        Nochmals danke

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        861
                        Online

                        32.0k
                        Users

                        80.5k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        4
                        26
                        1274
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo