NEWS
UNSOLVED EBUS Valliant
-
Hallo zusammen.
Ist es einem mal gelungen die Heizungseinstellung Zeiten per ebus zu überschreiben?Sind alle r,w .
Jemand eine Idee?
Gruß Schmiddy
-
@stefan-schmidt
Hallo Stefan,
ich schreibe jeden Tag einen neue HC1 Heat Curve ich denke das wird mit den Zeiten ganz ähnlich sein.
Also gerade mal porbiert
mitpi@raspberrypi:~ $ ebusctl read -c 700 z1Timer.Monday 05:10;22:00;00:00;00:00;00:00;00:00
gelesen das geht schon mal.
Dann habe ich ein bisschen probiert schreiben geht auch uns zwar wie folgend:
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl write -c 700 z1Timer.Monday "05:20;22:00;00:00;00:00;00:00;00:00" done
Bestätigung mit done bekommen und dann nochmal gelesen:
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl read -c 700 z1Timer.Monday 05:20;22:00;00:00;00:00;00:00;00:00
Wie man sieht aus der 5:10 ist die 5:20 geworden.
Die Tagesbezeichnung habe ich aus der EbusD Doku von John30 aus seinem Github
Zur Frage:
Also ist mir das gerade gelungenGruß
DerDani
Achso ich habe eine vaillant vwf 114/8 mit einem multiMATIC 700 Regler