      paul53 @Balu 0 last edited by paul53

      @balu-0 sagte: Heizung Läuft wie zuletzt gehabt.

      Lässt sich der Regler nicht manuell ausschalten?
      Du hast im Skript und in Vis nur den Alias verwendet? Das ist der Sinn eines Alias, in dem Status und Kommando (KNX) zusammengeführt sind.

      @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

      wie muss ich weiter vorgehen ?

      Ersetze die Variable Manuell Ein durch den Datenpunktwert.

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        Balu 0 @paul53 last edited by

        @paul53
        Der Schalter lässt sich ein und aus schalten.

        Ich ersetze jetzt die Variable ....
        und im Vis verknüpfe ich den Schalter mit dem neuen Datenpunkt nicht mehr mit dem Alias oder ?

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Balu 0 last edited by paul53

          @balu-0 sagte: im Vis verknüpfe ich den Schalter mit dem neuen Datenpunkt nicht mehr mit dem Alias oder ?

          Ja, wenn in Vis nur die Freigabe der Regelung erfolgen soll. Dann erfolgt allerdings keine Anzeige, ob die Heizung läuft. Verwende beide Datenpunkte in Vis.

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            Balu 0 @paul53 last edited by

            @paul53 said in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

            Ja, wenn in Vis nur die Freigabe der Regelung erfolgen soll.
            Ich würde sagen Ja mann soll dort die heizung bzw das heitzpogramm ein und ausschalten können,
            und auch nur das signaliesiert bekommen.
            Ist die heizung aus man geht zum Tablet und sieht das es an ist, ist wohl die Temperatur erreicht.

            Dann erfolgt allerdings keine Anzeige, ob die Heizung läuft.
            Hier würde ich eine glühbirne mit dem aktor Datenpunkt erstellen.
            Interresiert dann eh nur von der ferne,
            denn vor ort hört man das Gebläse leider unangenem überdeutlich.

            Noch eine Rückfrage.
            Ich ersetze alle 3 mit dem Datenpunkt oder ?
            1.PNG

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Balu 0 last edited by

              @balu-0 sagte: Ich ersetze alle 3 mit dem Datenpunkt oder ?

              Nein, den unteren Trigger auf den Aktor löschen.

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                Balu 0 @paul53 last edited by

                @paul53

                So geht sie nicht an.
                1.PNG

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                  @balu-0
                  So geht sie an, wenn die Temperatur aktualisiert wird:

                  Blockly_temp.JPG

                  B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    Balu 0 @paul53 last edited by

                    @paul53

                    ok sie geht an aber nicht mehr aus
                    1.PNG

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Balu 0 @paul53 last edited by

                      @paul53

                      der untere teil ist ja jetzt weg oder ?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        Balu 0 @paul53 last edited by

                        @paul53 1.PNG

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Balu 0 last edited by

                          @balu-0 sagte: ok sie geht an aber nicht mehr aus

                          Sie geht erst aus, wenn sich nach Rücksetzen der Freigabe die Temperatur ändert.
                          Wenn sofort auf "Freigabe" reagiert werden soll, dann triggere auf "Freigabe":

                          Blockly_temp.JPG

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            Balu 0 @paul53 last edited by

                            @paul53

                            Jetzt hab ich die Warnung im Log
                            Heizung reagiert nicht
                            1.PNG

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                              @balu-0 sagte: Warnung im Log

                              Schau im Tab "Protokolle". Dort stehen weitere Informationen.
                              "Freigabe Hallenheizung" ist vom Typ "Logikwert" (boolean)?

                              B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Balu 0 @paul53 last edited by

                                @paul53
                                Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                                {
                                  "common": {
                                    "name": "Freigabe Hallenheizung",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  },
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.admin.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1706177520189,
                                  "_id": "0_userdata.0.Freigabe_Hallenheizung",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                  }
                                }
                                

                                Einschalten geht und reagiert sofort

                                Ausschalten geht noch nicht
                                1.PNG

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  Balu 0 @paul53 last edited by

                                  @paul53

                                  unterer oranger abschnitt ist beim einschalten
                                  der obere beim ausschalten

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                                    @balu-0 sagte: Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                                    Ja, aber wie kommt ein String in den DP? Falsches Widget in Vis?
                                    Was steht in Zeile 27 der Javascript-Ansicht?

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      Balu 0 @paul53 last edited by

                                      @paul53

                                      Hier der schalter :
                                      1.PNG

                                      2.PNG

                                      des ist einfach mit dem Datenpunkt freigabe verknüpft.
                                      Allerdings sollte er auch leuchten wenn der datempunkt Freigabe auf an ist ,
                                      tut er auch nicht.

                                      Was ist die Javaskiptansicht bzw wo ist diese zu finden ?

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                                        @balu-0 sagte: Hier der schalter :

                                        Ersetze 0 durch false und 1 durch true.

                                        @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                                        Was ist die Javaskiptansicht bzw wo ist diese zu finden ?

                                        Im Blockly-Editor rechts oben der Button "blockly/ JS".

                                        @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                                        Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig

                                        Ändere "role" von "state" in "switch".

                                        B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          Balu 0 @paul53 last edited by

                                          @paul53

                                          Es Funktioniert !!!! Alles !!

                                          nur noch eine " Kleinichkeit "

                                          Die beleuchtung am Schalter leuchtet nicht wenn true im freigabedatenpunkt.

                                          Ich bin SO Glücklich !!!!!!!!!!!

                                          Danke Danke !!!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            Balu 0 @paul53 last edited by

                                            @paul53

                                            Könntest du nochmal drüberschauen.
                                            das licht sollte leuchten wenn dei Freigabe auf true steht um zu signalisieren das die Heizung eingeschaltet ist obwohl man sie nicht hört.
                                            2.PNG
                                            1.PNG

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            624
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2492
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo