NEWS
Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern
-
var timeout; // Beschreibe diese Funktion … async function Funkgong_Waschmaschine() { setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.SOUNDFILE"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.SOUNDFILE*/, 11); setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS*/, 1); setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.LEVEL*/, 80); setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.COLOR"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.COLOR*/, 2); setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.LEVEL*/, 50); setStateDelayed("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.6.LEVEL"/*Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:6.LEVEL*/, 0, 10000, false); } on({id: "shelly.0.SHPLG-S#4022D8898398#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, change: "ne"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; await Funkgong_Waschmaschine(); timeout = setTimeout(async function () { await Funkgong_Waschmaschine(); }, 10000); });
-
@heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:
setState("hm-rpc.5.001518A9A59DBF.2.PROCESS"/Funkgong_flachHmIP-MP3P 001518A9A59DBF:2.PROCESS/, 1);
auch da steht nix von ENUM. muss ggf. am readOnly liegen und von der CCU kommen
-
@homoran
wo kann ich das in der CCU sehen? -
@heli-wolf keine Ahnung, ist ggf. unwichtig.
was ist mit
@homoran sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:
@heli-wolf wenn ich das richtig sehe ist process nicht zum beschreiben.
deaktiviere den Block mal über die rechte Maustaste. und trigger neu. -
@homoran
das Blockly Skript deaktivieren und neu starten - habe ich gemacht, hat aber keine Änderung gebracht. -
@heli-wolf sagte in Homematic Funkgong HmIP-MP3P über Blockly steuern:
das Blockly Skript deaktivieren und neu starten -
nein!
den Block deaktivieren -
Sorry, stehe auf der Leitung - welchen BLOCK ??
-
@heli-wolf den der den angemeckerten read only Datenpunkt anspricht
-
Das war das Problem, ich habe den Process DP entfernt und jetzt funktioniert alles ohne Fehlermeldungen.
Vielen Dank - das war für euch eine schwere Geburt - vielen Dank !!
-
@heli-wolf Laut Überschrift hast du einen HMIP Funkgong wiederspricht aber der Bezeichnung HM-OU-CFM-TW danach hast du einen Homematic Funkgong keinen HMIP!