Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Viessmann-Adapter mit vcontrol

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      McBeath @Scrounger last edited by McBeath

      @scrounger sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
      Das expansionsventil funktioniert, supi 😁

      @mcbeath
      Der COP schießt bei der Abtauung auf 20 hoch, ist zumindest bei mir so

      78578a62-cef6-4fe0-9272-1d8db7620b85-grafik.png

      @Scrounger
      auf welcher Adresse hast du denn das Abtauen des Kältekreises gefunden? 😀

      Scrounger M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Scrounger
        Scrounger Developer @McBeath last edited by Scrounger

        @mcbeath
        Schau Mal hier da ist alles von mir + Info wie man sich die Adressen raus finden kann.
        Abtauen ist in der XML auch drin

        https://forum.iobroker.net/topic/61912/viessmann-adapter-mit-vcontrol/61

        Welche WP hast du?

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          McBeath @McBeath last edited by

          Der COP für WarmWasser 1691 bleibt bei mir auf 0 stehen....

          Ich glaube das liegt daran, das die WP eigentlich kein WW macht, das Läuft bei mir über eine FriWa direkt am Pufferspeicher.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            McBeath @Scrounger last edited by McBeath

            @scrounger sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

            @mcbeath
            Schau Mal hier da ist alles von mir + Info wie man sich die Adressen raus finden kann.
            Abtauen ist in der XML auch drin

            https://forum.iobroker.net/topic/61912/viessmann-adapter-mit-vcontrol/61

            Welche WP hast du?

            Ich Habe eine W01C Luftwärmepumpe Vitocal A200
            Datenpunkte laufen auch bei mir *freu

            Nur eins verstehe ich nicht, bei getKKU (Kätekreisumkehr) erhalte ich immer Unknow mit der unit "KKU"

            <unit name="Kaeltekreis_Umkehr">
            <abbrev>KKU</abbrev>
            <type>enum</type>
            <enum bytes="04" text="0"/>
            <enum bytes="05" text="1"/>
            <enum text="UNKNOWN"/>
            </unit>
            

            Wenn ich den Datenpunkt aber als UTI (Faktor: 1 in °C) formatiere kommt 4,0 °C raus.
            Kannst du mir sagen wo der Fehler liegt?

            bei GetTime kommt als Wert: 2023-12-08T22:14:04+0100, kann am das umformatieren?
            Vor allem das "T" und "+100" Stören mich, DD:MM:JJJJ wäre auch schöner.

            Ja, Jammern auf hohem Niveau 😂

            Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Scrounger
              Scrounger Developer @McBeath last edited by Scrounger

              @mcbeath
              In der vcontrold.xml in meinem Beitrag ist die Definition von der unit kku mit drin

              Uhrzeit kannst ja direkt in iobroker per alias schön machen. Geht sicher auch direkt, aber das weiß ich nicht

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                McBeath @Scrounger last edited by McBeath

                @scrounger sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                @mcbeath
                In der vcontrold.xml in meinem Beitrag ist die Definition von der unit kku mit drin

                Uhrzeit kannst ja direkt in iobroker per alias schön machen. Geht sicher auch direkt, aber das weiß ich nicht

                Das ist ja das interessante, ich habe deine Definition der unit KKU und bekomme immer unknow.

                Nachtrag:
                Der Fehler ist gefunden, es hatte sich eine falsche Blocklänge bei der KKU eingeschlichen.
                Nach korrektur der Blocklänge wird jetzt auch aus Wert:"4" im IOB ein Status "0" 👍

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  Hansi1234 last edited by

                  Entschuldigt bitte die vielleicht dumme Frage, aber kann ich das alles auch mit dem normalen viessmannapi Adapter umsetzen? Ich besitze eine lwp von Viessmann mit einem angeschlossenen vitoconnect. Der API Adapter funktioniert auch stabil, allerdings finde ich dort keinen Heizstab.
                  Oder muss ich dazu einen rpi bespielen und das vitoconnect abstöpseln?

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    legro @Hansi1234 last edited by

                    @hansi1234

                    Was ist eine iwp?

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      Hansi1234 @legro last edited by

                      @legro Luftwärmepumpe

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        legro @Hansi1234 last edited by Homoran

                        @hansi1234

                        Wenn deine Wärmepumpe ein sog. E3 System ist, solltest du einmal dieses Projekt (https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-und-kostenlos/td-p/356066) anschauen.

                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Hansi1234 @legro last edited by

                          @legro wo sehe ich das? Die WP ist eine vitocal 200-A.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          869
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.1k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          18
                          353
                          58330
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023