    Datenpunkt für einen Zähler

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      DGR last edited by DGR

      Ich habe einen Datenpunkt erstellt und möchte ihn für einen einfachen Zähler nutzen (z.B. 1 bis 50).
      Egal, ob ich den Wert mit "steuere" oder "aktualisiere" in Blockly ändere, immer wird ein neuer Datensatz mit dem veränderten Wert geschrieben. Ich möchte aber in dem Datenpunkt nur EINEN Datensatz mit dem jeweils aktuellen Wert stehen haben, weil sonst unnötig viele Datensätze mit der Zeit entstehen würden.
      Ich habe es auch mit einer Variablen versucht, aber das hat den Nachteil, dass bei jeder Änderung des Scripts wieder von vorn gezählt wird und nicht weiter mit dem letzten Wert.
      Leider habe ich bisher keine Lösung gefunden.

      ? paul53 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ?
        A Former User @DGR last edited by A Former User

        @dgr

        Auslesen -> Erhöhen -> Speichern.


        Bildschirmfoto vom 2023-01-15 11-37-53.png

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          DGR @Guest last edited by

          @dreistein
          klingt einfach in der Kürze. Ist es wahrscheinlich auch, aber hilft mir so leider nicht weiter.

          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ?
            A Former User @DGR last edited by

            @dgr

            Dann wirst du wohl ALLE Infos rausrücken müssen.

            So kann (ich/man) dein Problem nicht angehen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @DGR last edited by

              @dgr sagte: in Blockly ändere

              Blockly?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @DGR last edited by

                @dgr
                Wenn Du von „Datensätzen“ sprichst, meinst Du damit vermutlich die Historisierung in einer DB?
                Da ist es dann Sinn und Zweck der Geschichte, bei jeder Änderung einen neuen Datensatz zu schreiben.

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  DGR @Codierknecht last edited by

                  @codierknecht
                  ja, das meine ich mit "Datensatz". Aber das Problem hat sich jetzt ganz einfach geklärt. Ich nutze zwar den Datenpunkt, aber nur als Datenpunkt und aktiviere nicht die Verknüpfung mit Influx. Somit hat der Datenpunkt immer den aktuellen Wert und die Datenbank wird nicht zugemüllt.

                  N D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    Naturfreund @DGR last edited by

                    @dgr
                    Du kannst auch mit Variablen arbeiten. Dann brauchst du gar keinen Datenpunkt anlegen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                      @DGR
                      bitte lesen und befolgen
                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        DGR @DGR last edited by

                        @dgr
                        Das war leider ein Denkfehler von mir. Es geht so zumindest nicht an den Stellen, wo ich die Daten brauche. Ich will die aktuellen Daten ja über Influx lesen aus ioBroker und dann in Grafana darstellen. Also brauche ich die Verbindung ioBroker - InfluxDB2.
                        Was mir in dem Zusammenhang nicht klar ist, ist der Unterschied in ioBroker-Scripte-Blockly zwischen "steuere" und "aktualisiere". In beiden Fällen werden neue Daten geschrieben. Ob das für mein Problem relevant ist, weiß ich nicht. Ich suche noch immer nach einer Möglichkeit, eine Verbindung von einem Datenpunkt zu Influx herzustellen, ohne den Datenpunkt laufend mit neuen Daten zu füllen. Mich interessiert nur der jeweils letzte/aktuelle Wert.
                        Wie bereits oben beschrieben hatte ich es auch Variablen getestet. Das läuft solange gut, bis das Script mal gestoppt/neu gestartet wird. Dann wird die Variable nicht vom alten Stand weiter gezählt, sondern beginnt wieder bei 1 (oder 0).
                        Beispiel für den Hintergrund der ganzen Aktion:
                        Ich lese über einen Fototransistor an einem ESP8266-Controller die blinkende LED am Stromzähler aus. Dort entsprechen 500 Lichtimpulse 1 kWh, also zähle ich 50 Impulse und erhöhe dann den Zählerstand im ioBroker um 0,1 kWh. Dann wird der Zähler wieder auf 0 gestellt. Mit der Zeit entstehen hier viele Daten mit Werten immer 1 bis 50, von denen ich ja nur den aktuellen Wert brauche.

                        Codierknecht K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @DGR last edited by

                          @dgr
                          Der Unterschied zwischen "Aktualisiere" und "Steuere" ist hier gut erklärt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium

                          Influx und andere DB-Adapter sind darauf ausgelegt, Daten für die Historie anzulegen.
                          Mit Deinem Ansinnen bist Du da falsch aufgehoben bzw. Du loggst den falschen Datenpunkt.
                          Deinen Zähler mit den Impulsen zu loggen macht da keinen Sinn.
                          Ich mache das mit meinem alten Drehstromzähler ähnlich (siehe unten) - dort entsprechen 96 Umdrehungen 1 kWh.
                          Geloggt wird in der DB nicht der Impuls-DP, sondern mein Tagesverbrauch.
                          Mit der Variablen funktioniert das aber auch - auch nach einem Neustart. Du muss beim Start des Scriptes halt den aktuellen Stand aus dem DP lesen und dann damit weiterarbeiten.

                          0e3f5e14-22d2-4316-a625-81b64ed51283-image.png

                          D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • D
                            DGR @Codierknecht last edited by

                            @codierknecht
                            OK., vielen Dank für den Hinweis. Das werde ich mal so umbauen und testen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              klassisch Most Active @DGR last edited by klassisch

                              @dgr sagte in Datenpunkt für einen Zähler:

                              Ich lese über einen Fototransistor an einem ESP8266-Controller die blinkende LED am Stromzähler aus. Dort entsprechen 500 Lichtimpulse 1 kWh, also zähle ich 50 Impulse und erhöhe dann den Zählerstand im ioBroker um 0,1 kWh. Dann wird der Zähler wieder auf 0 gestellt. Mit der Zeit entstehen hier viele Daten mit Werten immer 1 bis 50, von denen ich ja nur den aktuellen Wert brauche.

                              Kann man so machen, halte ich aber für suboptimal.
                              Ich würde den ESP kumulieren lassen und z.B. alle Minute die Daten an ioBroker senden.

                              Du willst ja eine Konstistenz zwischen abgelesenem Zählerwert und iobroker Wert ohne ständig manuell eingreifen zu müssen.
                              ioBroker braucht ab und an updates und auch das OS des ioBroker tragenden Rechners braucht das.
                              Da können schon einige Minuten Auszeit entstehen. Bei Deiner Methode verliert dann der ioBroker Impulse wodurch die Zähler auseinanderlaufen.

                              D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                DGR @klassisch last edited by

                                @klassisch
                                Da hast du wohl recht. Schaue ich mir am Wochenende mal an.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  DGR @Codierknecht last edited by

                                  @codierknecht
                                  Die Nutzung der Variablen habe ich da wo es geht so umgestellt. Das klappt so jetzt auch nach Unterbrechung/Neustart des Scripts.
                                  Danke.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    DGR @klassisch last edited by

                                    @klassisch
                                    Das mit dem Kumulieren auf dem ESP stellt sich bei mir als schwierig heraus. Ich habe den ESP mit ESP Easy geflasht. Da kann man auch über "Internal Pullup" aufsummieren und nach einer vorzugebenden Zeit den Wert senden lassen. Hier habe ich aber keine Möglichkeit nach einem erreichten Wert zu senden (habe ich zumindest nicht gefunden).
                                    Vielleicht müßte ich Python flashen statt ESP Easy und dann ein entsprechendes Script erstellen.
                                    Das könnte für den Stromzähler was bringen. Ich erhalte allerdings auch den aktuellen Stand des Gaszählers. Das läuft nicht über einen ESP, sondern es wird lediglich ein Reed-Kontakt eingesetzt, der Änderungen über Zigbee sendet. Somit habe ich da keine entsprechende Möglichkeit. Das alles ist nicht so problematisch, da beide Zähler nur wenige Meter entfernt sind. Da würde sich der Aufwand für den Stromzähler nicht lohnen - bis auf die Freude beim Basteln.

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klassisch Most Active @DGR last edited by

                                      @dgr Bin nicht sicher, ob wir aneinander vorbei reden.
                                      a6d05e26-4586-4b82-a607-f08018c947ec-grafik.png
                                      ESPEasy hat den "Generic Pulse counter". Davon ist "Total" wichtig.

                                      Wenn man dort auf "Edit" drückt, kann man das Sendeintervall einstellen.
                                      dc8ec922-2137-43a9-8e5a-a0c6ec3adc6d-grafik.png

                                      Dann sendet der ESP z.B. jede Minute die Gesamtzahl der Impulse, die er in diesem Power Zyklus summiert hat. Unabhängig davon, ob sich was geändert hat oder nicht.

                                      Auf ioBroker Seite habe ich noch eine Logik, die erkennt, wenn die ESP-Summe plötzlich kleiner wurde. Dann hat der nämlich rebootet. ioBroker berechnet dann einen neuen Offset Wert, womit auch der Reset des ESP neutralisiert oder mindestens mitigiert wird.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      804
                                      Online

                                      31.9k
                                      Users

                                      80.3k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      7
                                      17
                                      603
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo