    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      Lueghi @Glasfaser last edited by

      @glasfaser
      soweit ich das bisher verstehe, braucht man da nichts durchreichen. Die anderen Container gehen ja auch ....

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Lueghi last edited by

        @lueghi sagte in Probleme mit Installation ebusd:

        EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --accesslevel=* -d udp:192.168.50.244:8888 --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd"

        Ich habe eine USB version ...

        Aber warum udp: , in der Beschreibung steht ens: :

        Die ebusd device Konfiguration lautet z.B. -d ens:192.168.178.2:9999, wobei 192.168.178.2 durch die richtige IP-Adresse ersetzt werden muss.
        
        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          Lueghi @Glasfaser last edited by

          @glasfaser sagte in Probleme mit Installation ebusd:

          @lueghi sagte in Probleme mit Installation ebusd:

          EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --accesslevel=* -d udp:192.168.50.244:8888 --httpport=8889 -l /var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd"

          Ich habe eine USB version ...

          Aber warum udp: , in der Beschreibung steht ens: :

          Die ebusd device Konfiguration lautet z.B. -d ens:192.168.178.2:9999, wobei 192.168.178.2 durch die richtige IP-Adresse ersetzt werden muss.
          

          Das hatte ich auch schon versucht, dann erhalte ich folgende Meldung:

          device: 192.168.50.244:8888, enhanced, invalid
          

          Da ist dann das Device nicht ok.
          Wenn ich ens:udp:192... mache erhalte ich folgende Ausgabe von ebusctl i:

          version: ebusd 23.1.23.1-8-g9c0af7b9
          device: udp:192.168.50.244:8888, enhanced
          access: *
          signal: no signal
          reconnects: 0
          masters: 1
          messages: 0
          conditional: 0
          poll: 0
          update: 0
          address 31: master #8, ebusd
          address 36: slave #8, ebusd
          
          

          Das no signal bleibt leider .....

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            Lueghi @Lueghi last edited by

            Habe noch ein wenig getestet. Ich glaube, ebusd hat keinen Zugriff auf die Ports auf dem Adapter:

            nmap -sU -p 8888-8889 192.168.50.244
            Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-02-05 10:41 UTC
            Nmap scan report for 192.168.50.244
            Host is up (0.00015s latency).
            
            PORT     STATE  SERVICE
            8888/udp closed ddi-udp-1
            8889/udp closed ddi-udp-2
            MAC Address: AE:B0:53:26:13:60 (Unknown)
            

            Bei beiden Ports steht closed. Verstehe ich das falsch oder sind die Ports wirklich geschlossen und ich bekomme deshalb kein Signal?
            Im log tauchen aber keine Fehler auf:

            2023-02-05 10:41:00.559 [bus notice] re-opened udp:192.168.50.244:8888
            2023-02-05 10:42:51.689 [main notice] update check: revision 23.1 available
            
            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              Lueghi @Lueghi last edited by

              Kann mir wirklich keiner weiterhelfen 😟?

              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Lueghi last edited by

                @lueghi du könntest mal schauen ob die Ports schon anderweitig belegt sind?

                Ist das ein USB Stick? Sorry sollte das schon wo erwähnt sein.

                Wenn die Kommunikation über TCP/UDP also Netzwerk läuft würde sich noch ein TCPdump auf dem Interface anbieten mit anschließender Analyse in Wireshark

                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  Lueghi @wendy2702 last edited by

                  @wendy2702
                  Die Randbedingungen sind - aus meiner Sicht - alle im 1. Post aufgezeigt.
                  Der Tipp mit TCdump ist gut, das werde ich mal versuchen.

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    Lueghi @Lueghi last edited by

                    Ich muss dieses alte Thema noch mal aus der Versenkung holen und hoffe auf das geballte Wissen hier. Hatte nach großem Frust das Thema ebusd erst mal zur Seite gelegt ...

                    Nach meinem Verständnis kommen die ebus-Signale nicht oder nicht richtig im ebusd an.

                    adminuser@ebusd:~$ ebusctl --port=8888 --server=192.168.50.xxx i
                    version: ebusd 23.1.23.1-8-g9c0af7b9
                    update check: version 23.3 available
                    device: udp:192.168.50.244:8888
                    access: *
                    signal: no signal
                    reconnects: 0
                    masters: 1
                    messages: 11
                    conditional: 0
                    poll: 0
                    update: 4
                    address 31: master #8, ebusd
                    address 36: slave #8, ebusd, scanning
                    
                    

                    Die Zeile signal: no signal sagt aus meiner Sicht alles aus: da wird nichts erkannt 🤔.

                    Die LED's auf dem Adapter haben folgenden Status:
                    gelb: leuchtet permanent -> Stromversorgung ok
                    blau: blinkt im Abstand von ca. 3s kurz auf -> Verbindung Ethernet ok
                    grün: blinkt mit geringer Leuchtkraft sehr schnell, in unregelmäßigen Abständen blinkt sie hell auf; das ist ebus-read, es kommt also etwas an ...
                    rot: ist aus -> ebus write

                    Als Verbindung zwischen der Heizung und dem Adapter habe ich eine 4-adrige Telefonleitung verwendet, die parallel an den Klemmen der Heizung für den ebus angeschlossen ist (ich habe aktuell keinen passenden Stecker für die Buchse in der Heizung). Nach meinem bisherigen Verständnis vom ebus kann man das so anschließen, oder nicht? Ich habe je 2 Leitungen zusammengefasst zu einer Leitung (und ja, ich habe auf beiden Seiten die gleichen Adern gepaart 😉).

                    Den Vorschlag von @wendy2702 mit tcdump habe ich noch nicht umgesetzt, da im Netzwerk ja erst gar nichts ankommt.

                    Welche Möglichkeiten habe ich, die ebus-Verbindung weiter zu prüfen / testen um dem Fehler auf die Spur zu kommen?

                    F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      Freeride79 @Lueghi last edited by

                      @lueghi Ich versuche auch schon seit einiger Zeit, meine Weishaupt WTU per eBUS Adapter auszulesen.
                      Einmal mit dem eBUS Adapter Shield v5, und seit kurzem mit dem Nachfolgemodell, dem eBUS Adapter Shield C6. Es funktioniert leider nicht. Die grünen LED's blinken zwar, aber das Webinterface kann sich offenbar nicht mit dem Ebus verbinden.

                      Den ersten Adapter habe ich mittlerweile erfolgreich mit meiner Weishaupt WRSOL 2.1. Solarthermieregelung verbunden, hier kann ich Prozesswerte auslesen und es funktionrt einwandfrei, aber an der WTU scheitere ich.

                      Vielleicht ist die Anlage einfach zu alt...

                      Falls jemand erfolgreich eine Weishaupt WTU mit ebus verbunden hat, lasst es mich bitte wissen.

                      Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Freeride79 last edited by

                        @freeride79 sagte in Probleme mit Installation ebusd / Weishaupt:

                        Die grünen LED's blinken zwar, aber das Webinterface kann sich offenbar nicht mit dem Ebus verbinden.

                        Das ergibt noch keinen Sinn, die Weboberfläche verbindet sich nicht bis ebus. Kommst du auf die Weboberfläche des Shields? Wenn ja, was steht unter hinter "eBUS signal" und "ebusd device string"? Ist dieser String beim ebusd Dienst eingetragen?

                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          Freeride79 @Marc Berg last edited by

                          @marc-berg Sorry, ich war nicht präzise. Ich komme auf die Weboberfläche des Shields.
                          Folgende Meldungen sehe ich dort:

                          ebusd device string: "192.168.178.39:9999" or "mdns:7c2c6761e8fc" since ebusd 24.1
                          ebusd connected: yes (inactive)
                          eBUS signal: no signal

                          Das ist alles auf meinem RPi im ebusd eingetragen, ich erhalte von dort Statusmeldungen über MQTT:
                          ebusd2/global/version = ebusd 25.1.25.1-8-g83e25278
                          ebusd2/global/running = true
                          ebusd2/global/signal = false

                          Die grüne LED des Shield blinkt auch regelmäßig.

                          Ich glaube aber mittlerweile, dass meine Weishaupt WTU gar keinen "echten eBus" hat. Ich habe heute das BSB-Lan Projekt gefunden. Das unterstützt anscheinend den alten Weishaupt LPB-Bus: LPB/M.
                          Ich versuche mal den BSB-Lan adapter zu erhalten.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg

                            @freeride79 sagte in Probleme mit Installation ebusd / Weishaupt:

                            eBUS signal: no signal

                            Ich glaube aber mittlerweile, dass meine Weishaupt WTU gar keinen "echten eBus" hat.

                            Sieht so aus. Solange hinter "eBUS signal" nicht "acquired" steht, erübrigt sich alles weitere.

                            EDIT: Du benötigst ein WRS-EM oder WCM-EM Erweiterungsmodul.

                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              Freeride79 @Marc Berg last edited by

                              @marc-berg said in Probleme mit Installation ebusd / Weishaupt:

                              WRS-EM

                              Ich habe 2 WRS-EM in meiner Anlage installiert.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                Freeride79 @Lueghi last edited by

                                @lueghi mittlerweile habe ich es geschafft, Daten aus meiner Weishaupt WTU auszulesen. Die WTU verwendet keinen eBus, sondern LPB Bus, deshalb funktioniert der Weg über den eBus Adapter nicht. Das BSB-LAN Projekt kann BSB, LPB und PPS Bus auslesen und z.B. per MQTT weiterleiten. Außerdem enthält es eine Weboberfläche, über die man direkt alle Heizungsparameter auslesen und ändern kann.
                                BSB-Lan.de

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • L
                                  Lueghi @Freeride79 last edited by

                                  @freeride79 : Wow, das sind ja mal tolle Nachrichten! Wie hast Du denn herausgefunden, dass die WTU keinen eBus verwendet. Wenn ich mich recht entsinne, dann steht das doch so in der Doku drin. Da hätte ich ja noch lange weiter versuchen können ...

                                  Habe mal einen ganz schnellen Blick auf das BSB-Lan-Projekt geworfen. Mit solcher Hardware hatte ich bisher noch keinen Kontakt. Und beim 1. Durchsehen bin ich auch noch nicht ganz schlau draus geworden 😞 . Kannst Du mir da ein wenig unter die Arme greifen und mir mal sagen, was Du an Hardwarekomponenten eingesetzt hast? Werde mich auf jeden Fall weiter damit beschäftigen, denn die Daten aus der Heizung will ich auch haben 🙂 .

                                  Danke für die Info 👍.

                                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    Freeride79 @Lueghi last edited by

                                    @lueghi Als ersters kanns Du hier schauen, ob dein Heizungsregler unterstüzt wird: BSB LAN Heizungssysteme Meiner ist der RVS23.
                                    Falls das passt, kannst Du beim Maintainer des BSB Lan Projekts eine fertige Adapterplatine für ~40Euro kaufen. Diese muss man auf einen speziellen ESP32 Chip stecken, ich habe den Olimex ESP32-EVB dafür gekauft, der hat direkt 2 Relais verbaut, die man über URL Befehle schalten kann. Damit kann man z.b. eine Brennersperre aktivieren.
                                    Den Adapterchip mit ESP 32 muss man nach Erhalt mit der BSB Lan Software flashen, dafür gibt es aber eine gute Anleitung und Support von der BSB Lan Community

                                    Alles geht ohne Löten und Programmierkenntnisse. Der Chip ist per Weboberfläche erreichbar, damit kann man Heizungswerte auslesen und ändern: Besipiel
                                    BSB Lan.jpg
                                    Über die Weboberfläche kann man direkt Parameter definieren, die per MQTT versenden werden sollen.

                                    Ich visualisiere die Daten in Grafana:
                                    Grafana.jpg

                                    Alle Informationen gibt es hier: https://docs.bsb-lan.de/de/index.html

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    946
                                    Online

                                    31.7k
                                    Users

                                    79.7k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    6
                                    25
                                    1924
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo