    [gelöst] DP beschreiben, wenn Wert zwischen >x und < y ist

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @darkblu last edited by

      @darkblu sagte in DP beschreiben, wenn ein Wert zwischen >x und < y ist:

      Sobald es eine Lösung für mein Grundproblem gibt, baue ich das auch wieder ein

      Und das wäre was ?
      Lösung steht oben.

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @darkblu last edited by

        @darkblu

        Wie @bahnuhr ja schon geschrieben hat:

        Screenshot 2023-01-21 171627.png

        So sollte das Prinzip aussehen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          darkblu @bahnuhr last edited by

          @bahnuhr said in DP beschreiben, wenn ein Wert zwischen >x und < y ist:

          @darkblu sagte in DP beschreiben, wenn ein Wert zwischen >x und < y ist:

          Sobald es eine Lösung für mein Grundproblem gibt, baue ich das auch wieder ein

          Und das wäre was ?
          Lösung steht oben.

          Hab ich gemacht, und jetzt brat mir einer nen Storch.

          Jetzt gehts, habe die Datenpunkte mit 0 beschrieben und das Blockly neu gestartet, jetzt ist nur noch der Richtige DP mit "1" geschrieben.

          DANKE

          bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @darkblu last edited by bahnuhr

            @darkblu sagte in DP beschreiben, wenn ein Wert zwischen >x und < y ist:

            Jetzt gehts,

            wie erwartet.

            trotzdem fehlt > 1400

            denn der MHZ19b geht bis 5000 (zumindest meiner, deshalb hab ich diesen auch nicht mehr)

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @darkblu last edited by

              @darkblu sagte in DP beschreiben, wenn ein Wert zwischen >x und < y ist:

              und jetzt brat mir einer nen Storch.

              wieso?
              deine Logik beschreibt vier Datenpunkte.
              Irgendwann sind alle auf 1

              hättest du, so wie der Threadtitel vermuten lässt, immer in denselben DP geschrieben hätte deine Logik gepasst.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @darkblu last edited by

                @darkblu sagte: Könnt ihr mir helfen ?

                Der sonst-Zweig wird nur bei Werten > 1400 ausgeführt.
                Vorschlag:

                Bild_2023-01-21_172802185.png

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  darkblu @paul53 last edited by

                  @paul53
                  Danke, das sieht sehr übersichtlich aus.

                  ich habe es gerade so umgebaut:
                  b7ae9644-413e-4e8f-81ae-71135c27540d-image.png

                  werde deins aber auch mal nachbauen

                  Vielen Dank an alle

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @darkblu last edited by

                    @darkblu sagte: ich habe es gerade so umgebaut:

                    Das geht mit weniger Ressourcenverbrauch.

                    Bild_2023-01-21_180145806.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      darkblu @bahnuhr last edited by

                      @bahnuhr said in DP beschreiben, wenn ein Wert zwischen >x und < y ist:

                      denn der MHZ19b geht bis 5000 (zumindest meiner, deshalb hab ich diesen auch nicht mehr)

                      könntest du mir noch kurz erklären, was gegen den MHZ19B spricht ?

                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @darkblu last edited by

                        @darkblu sagte in DP beschreiben, wenn ein Wert zwischen >x und < y ist:

                        könntest du mir noch kurz erklären, was gegen den MHZ19B spricht ?

                        Ich hatte immer Aussetzer nach oben; deshalb nehm ich diesen nicht mehr.
                        Bin jetzt umgestiegen auf senseair S8; klappt viel besser.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        849
                        Online

                        32.0k
                        Users

                        80.5k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        6
                        19
                        529
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo