    PV Überschuss für den Heizstab berechnen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • ChristianM
      ChristianM @paul53 last edited by

      @paul53 Ich werd bekloppt, es scheint zu funktionieren. Wenn du jetzt nicht noch einen groben Fehler siehst, dann muss ich eigentlich nur noch die Regelparameter anpassen. AC Thor PI Regler.png

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @ChristianM last edited by

        @christianm sagte: einen groben Fehler siehst

        Jetzt fehlt die Maximalbegrenzung von output.

        Bild_2023-01-24_205548009.png

        ChristianM T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ChristianM
          ChristianM @paul53 last edited by

          @paul53 Oh stimmt, aber der Regler funktioniert wirklich gut, Danke nochmal.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tourer4778 @paul53 last edited by

            @paul53
            Hallo paul53,
            mein Versuchs Heizstab hat 500W und mein Leistungsregler kann 0 - 255.
            Wäre das dann so richtig ?
            a9766660-8268-40b5-ad1a-bb6275a9cedf-grafik.png

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @tourer4778 last edited by

              @tourer4778 sagte: Wäre das dann so richtig ?

              Nein.
              Multipliziere zum Schluss mit 2.55: runde 2.55 * output

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tourer4778 @paul53 last edited by

                @paul53
                Okay, danke. Habe es geändert.
                Zum verständniss, der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?
                Die 500 stehen für Leistung, die man Maximal ansteuern kann ?
                44af5d5f-3514-4e4a-a195-59c781d999ad-grafik.png
                Danke schon einmal

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @tourer4778 last edited by

                  @tourer4778 sagte: der Regler so würde versuchen 0 zu regeln, oder sehe ich das falsch?

                  Der Regler würde so auf 500 W regeln.

                  Bei Maximalbegrenzung wird auf 0 begrenzt anstelle von 100!

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tourer4778 @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Da stimmt noch was nicht.
                    Ich habe eine Simulations Leistung 0 bis -1000 den ich simulieren kann.
                    Der Regler regagiert nicht, wenn ich die simulierte Leistung auf 0 oder -1000 stelle, macht der Regler nichts ...
                    6aab0262-83a4-426f-840f-fa866fec4fcd-grafik.png

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @tourer4778 last edited by

                      @tourer4778 sagte: macht der Regler nichts ...

                      @paul53 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:

                      Bei Maximalbegrenzung wird auf 0 begrenzt anstelle von 100!

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tourer4778 @paul53 last edited by

                        @paul53
                        Ich habe den Fehler gefunden.
                        Wert muss Positiv sein.
                        Bin noch am testen einstellen, das er schneller regelt ... Aber leider zu viele Wolken ...

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @tourer4778 last edited by

                          @tourer4778 sagte: einstellen, das er schneller regelt

                          Welche Leistung hat der Heizstab? Wie oft wird der Überschuss aktualisiert?

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tourer4778 @paul53 last edited by

                            @paul53
                            Derzeit habe ich einen 500W Heizstab, der 3KW ist noch nicht verbaut.
                            Alle 1 bis 2 Sekunden ... Volkszähler ...

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @tourer4778 last edited by paul53

                              @tourer4778 sagte: 500W Heizstab

                              Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.

                              T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tourer4778 @paul53 last edited by

                                @paul53
                                1.8 / 4000 habe ich,
                                bis jetzt sieht es ganz gut aus.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tourer4778 @paul53 last edited by

                                  @paul53
                                  Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
                                  Danke für deine Hilfe.
                                  Gruß

                                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    orfix @tourer4778 last edited by orfix

                                    servus,

                                    heizte seither auch mit PV Überschuss, jetzt sind aber die Pelletspreise wieder gesunken.
                                    Bekomme für meine ausgeförderte PV Anlage 22 cent fürs Kw.
                                    Stromheizung ist für mich unwirtschaftlich.
                                    mfg
                                    orfix

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tourer4778 @paul53 last edited by

                                      @paul53
                                      Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ?

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @tourer4778 last edited by

                                        @tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?

                                        Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).

                                        T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          tourer4778 @paul53 last edited by

                                          @paul53
                                          Danke

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tourer4778 @paul53 last edited by

                                            @paul53
                                            Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
                                            Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
                                            c8d9cead-694f-453f-8d9e-9f8072604448-grafik.png

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            913
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            34
                                            1885
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo