    PV Überschuss für den Heizstab berechnen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • O
      orfix @tourer4778 last edited by orfix

      servus,

      heizte seither auch mit PV Überschuss, jetzt sind aber die Pelletspreise wieder gesunken.
      Bekomme für meine ausgeförderte PV Anlage 22 cent fürs Kw.
      Stromheizung ist für mich unwirtschaftlich.
      mfg
      orfix

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tourer4778 @paul53 last edited by

        @paul53
        Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ?

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @tourer4778 last edited by

          @tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?

          Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).

          T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • T
            tourer4778 @paul53 last edited by

            @paul53
            Danke

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              tourer4778 @paul53 last edited by

              @paul53
              Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
              Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
              c8d9cead-694f-453f-8d9e-9f8072604448-grafik.png

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @tourer4778 last edited by paul53

                @tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?

                Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.

                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  tourer4778 @paul53 last edited by

                  @paul53
                  Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen.

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tourer4778 @tourer4778 last edited by tourer4778

                    @paul53

                    Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Steffe.S.
                      Steffe.S. last edited by Steffe.S.

                      Hallo ich habe da ganze Thema so gelöst:

                      mein Skript steuert in 500W Schritten zwischen 3000 W - 6500 W den Datenpunkt der Heizung "max. eingest. Stromfluss" (Bsp. 400 = 4000W Herstellervorgabe)

                      Berechnet

                      Das rote "X" sind Parameter die nicht unbedingt benötigt werden.
                      Trigger ist der Einspeise- / Bezugswert.

                      Ich vergleiche lediglich den Einspeisewert mit der gewünschten Zuheizerleistung (negativ) + den aktuellen Verbrauch der Wärmepumpe (bei 4000W Zuheizer muss der Einspeisewert 4500W betragen)

                      Screenshot_20240730_101239.jpg

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @tourer4778 last edited by

                        @tourer4778 sagte: zwischen 30 & 100% Regeln

                        runde(30 + 0,7 * output)
                        
                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          tourer4778 @paul53 last edited by tourer4778

                          @paul53
                          Tut mir leid, ich meinte 30 - 255.
                          runde(30 + 2,25 * output)
                          Ist das richtig?

                          PS: Der Regler springt zwischen 0 und 255, wenn ich es so mache.

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @tourer4778 last edited by paul53

                            @tourer4778 sagte: runde(30 + 2,25 * output)
                            Ist das richtig?

                            Ja, mit Punkt anstelle von Komma.

                            @tourer4778 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:

                            Der Regler springt zwischen 0 und 255

                            In Blockly Klammersetzung beachten:

                            runde(30 + (2,25 * output))
                            
                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              tourer4778 @paul53 last edited by

                              @paul53 sagte

                              In Blockly Klammersetzung beachten:

                              Ja, das war der Fehler ... Danke

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              948
                              Online

                              31.7k
                              Users

                              79.7k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              5
                              34
                              1885
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo