PV Überschuss für den Heizstab berechnen
-
@paul53
Danke -
@paul53
Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
-
@tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.
-
@paul53
Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen. -
Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?
-
Hallo ich habe da ganze Thema so gelöst:
mein Skript steuert in 500W Schritten zwischen 3000 W - 6500 W den Datenpunkt der Heizung "max. eingest. Stromfluss" (Bsp. 400 = 4000W Herstellervorgabe)
Berechnet
Das rote "X" sind Parameter die nicht unbedingt benötigt werden.
Trigger ist der Einspeise- / Bezugswert.Ich vergleiche lediglich den Einspeisewert mit der gewünschten Zuheizerleistung (negativ) + den aktuellen Verbrauch der Wärmepumpe (bei 4000W Zuheizer muss der Einspeisewert 4500W betragen)
-
@tourer4778 sagte: zwischen 30 & 100% Regeln
runde(30 + 0,7 * output)
-
@paul53
Tut mir leid, ich meinte 30 - 255.
runde(30 + 2,25 * output)
Ist das richtig?PS: Der Regler springt zwischen 0 und 255, wenn ich es so mache.
-
@tourer4778 sagte: runde(30 + 2,25 * output)
Ist das richtig?Ja, mit Punkt anstelle von Komma.
@tourer4778 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:
Der Regler springt zwischen 0 und 255
In Blockly Klammersetzung beachten:
runde(30 + (2,25 * output))
-