    • michael.pusch
      michael.pusch @Glasfaser last edited by michael.pusch

      @glasfaser

      Bei beiden erledigt, statt 1 jetzt die Geräteadressen 10 und 2 eingetragen und KEINE Verbindung mehr 🙄
      Drum hatte ich die nämlich SO drinnen

      aber an meinem Master Slave Problem ändert des momentan a nix

      modbus.1 2023-01-25 20:46:38.310	info	Disconnected from slave
      modbus.1 2023-01-25 20:46:37.309	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
      modbus.1 2023-01-25 20:46:37.307	error	Request timed out.
      modbus.1 2023-01-25 20:46:37.306	warn	Error: undefined
      modbus.1 2023-01-25 20:46:36.794	info    Connected to slave
      
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @michael.pusch last edited by wendy2702

        @michael-pusch Unten steht bei RTU "Master"

        6c2f5965-0fec-417c-868c-85898af99876-grafik.png

        Wenn du "mehrere ID" raus nimmst, kontrolliere mal alle anderen Einstellungen.

        Stell das loggen mal auf Debug und poste dann das log

        michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • michael.pusch
          michael.pusch @wendy2702 last edited by

          @wendy2702

          modbus.1
          	2023-01-25 20:56:37.028	info	Connected to slave
          modbus.1
          	2023-01-25 20:55:37.020	info	Disconnected from slave
          modbus.1
          	2023-01-25 20:55:36.021	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
          modbus.1
          	2023-01-25 20:55:36.019	error	Request timed out.
          modbus.1
          	2023-01-25 20:55:36.018	warn	Error: undefined
          modbus.1
          	2023-01-25 20:55:35.590	error	Wrong CRC for frame: 1,4,12,0,3,20,171,0,78,0,99,0,94,0,40,219,140
          modbus.1
          	2023-01-25 20:54:21.697	info	Connected to slave
          modbus.1
          	2023-01-25 20:53:21.685	info	Disconnected from slave
          modbus.1
          	2023-01-25 20:53:20.683	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
          modbus.1
          	2023-01-25 20:53:20.681	error	Request timed out.
          modbus.1
          	2023-01-25 20:53:20.679	warn	Error: undefined
          modbus.1
          	2023-01-25 20:53:20.250	error	Wrong CRC for frame: 1,4,4,0,3,20,130,0,206
          modbus.1
          	2023-01-25 20:53:00.639	info	Connected to slave
          

          jetzt hab i dauernde reconnects... 😞

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @michael.pusch last edited by wendy2702

            @michael-pusch WIe sehen denn die Register aus?

            Funktioniert es wieder wenn du den haken wieder setzt?

            Und, das ist kein DEBUG log!!!

            michael.pusch Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • michael.pusch
              michael.pusch @wendy2702 last edited by michael.pusch

              @wendy2702

              hab den modbus.1 ausgewählt und auf debug gestellt...

              DAS sind die daten die ich krieg.
              Screenshot 2023-01-25 210108.png

              Screenshot 2023-01-25 210025.png

              momentan rennts... zumindest kommen daten rein... frage is nur wie lange...

              DER adpater war aber eigentlich nicht mein Problem...
              Hier les ich nur daten aus der Batterie aus.

              Modbus.0 is der Hybridwechselrichter und da möcht ich daten schreiben können. Das sollte laut Hersteller auch funktionieren.
              Unter Holdingregister kann ich den Parameter auslesen, aber ned schreiben... da krieg ich dann eben den Slave Fehler...

              Screenshot 2023-01-25 210738.png

              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @wendy2702 last edited by Glasfaser

                @wendy2702

                Hi .. ...
                gerade mal getestet ...

                ist mir noch gar nicht aufgefallen , da ich selber nur TCP nutze ., dort geht die Umstellung Master / Slave

                Bei Serial und RTU over TCP ist keine Auswahl möglich .

                michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @michael.pusch last edited by

                  @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.

                  Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?

                  Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?

                  michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • michael.pusch
                    michael.pusch @Glasfaser last edited by

                    @glasfaser
                    @wendy2702

                    Haaa... ok ?
                    is das so gewollt? denn dann kann ich das so nicht nutzen und auch den Parameter ned ändern...

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • michael.pusch
                      michael.pusch @wendy2702 last edited by michael.pusch

                      @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                      @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.

                      Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?

                      Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?

                      Sorry, war a ausreisser mit dem Snapshotprogramm weil i grad andere bilder gemacht hab... die vorigen codes sind ja im editor... sorry
                      Zum auslesen sind die adressen alle im eingangsregister und das funktioniert auch... der lesend/schreibende sollte ein holdingregister sein und lesen kann ich den auch, aber schreiben ned

                      Screenshot 2023-01-25 211410.png

                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @michael.pusch last edited by wendy2702

                        @michael-pusch Was kommt denn im Debug log wenn du versuchst zu schreiben?

                        michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • michael.pusch
                          michael.pusch @wendy2702 last edited by michael.pusch

                          @wendy2702

                          modbus.0 2023-01-25 21:15:42.174	info	        Disconnected from slave
                          modbus.0 2023-01-25 21:15:41.522	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                          modbus.0 2023-01-25 21:15:41.170	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	error	Request timed out.
                          modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	warn	Error: undefined
                          modbus.0 2023-01-25 21:15:36.217	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                          modbus.0 2023-01-25 21:15:36.216	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                          admin.0 2023-01-25 21:15:21.307	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112 modbus
                          modbus.1 2023-01-25 21:11:57.222	info	        Connected to slave
                          
                          Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @michael.pusch last edited by

                            @michael-pusch das ist kein debug-log!

                            hast du die Instanz auf Logstufe debug gestellt?

                            michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @michael.pusch last edited by

                              @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                              Function code received in the query is not recognized or allowed by slave

                              Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.

                              Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.

                              michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • michael.pusch
                                michael.pusch @Homoran last edited by michael.pusch

                                @homoran Screenshot 2023-01-25 211846.png

                                Screenshot 2023-01-25 212005.png

                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @michael.pusch last edited by

                                  @michael-pusch Das ist nur der Filter.

                                  Debug stellt man in der Instanz ein wo jetzt Info steht.

                                  michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • michael.pusch
                                    michael.pusch @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702

                                    thx... naja, bin mit dem ding a ned jeden tag auf du und du 😉
                                    sekunde

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by

                                      7e6f6f66-0e45-41b8-a849-37f458f09c3a-grafik.png

                                      michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • michael.pusch
                                        michael.pusch @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702

                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:26.494	debug	Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:26.493	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:26.487	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:26.036	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:25.484	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:25.483	error	Request timed out.
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:25.482	warn	Error: undefined
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:20.836	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13568 - 21 registers
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:20.836	debug	[DevID_10] Poll start ---------------------
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:20.585	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:20.584	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:20.473	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.38407_PV_System_LadeStatus: {"val":1,"ack":false,"ts":1674678260467,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1674678260467}
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.783	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 DONE
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.697	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 - 1 registers
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Calculation result = 0.84, type = number
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Formula = x / 100
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Input Value = 84
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Calculation result = 56.87, type = number
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Formula = x / 100
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Input Value = 5687
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.687	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 DONE
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.599	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 - 7 registers
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.595	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Calculation result = 211.15, type = number
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.592	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Formula = x / 100
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.592	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Input Value = 21115
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.591	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 DONE
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.501	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 - 1 registers
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.499	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Calculation result = 0, type = number
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Formula = x / 100
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Input Value = 0
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Calculation result = 0, type = number
                                        modbus.0
                                        	2023-01-25 21:24:19.497	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Formula = x / 100
                                        
                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • michael.pusch
                                          michael.pusch @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                                          @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                                          Function code received in the query is not recognized or allowed by slave

                                          Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.

                                          Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.

                                          Screenshot 2023-01-25 194703.png

                                          Laut Hex müsste die Adresse dann 38407 lauten...

                                          es geht um die Zeile C8

                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @michael.pusch last edited by

                                            @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                                            @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                                            Function code received in the query is not recognized or allowed by slave

                                            Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.

                                            Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.

                                            Ich zitiere mich selber.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            783
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            master slave modbus typ
                                            4
                                            33
                                            1368
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo