    [Gelöst] MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • michael.pusch
      michael.pusch @wendy2702 last edited by michael.pusch

      @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

      @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.

      Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?

      Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?

      Sorry, war a ausreisser mit dem Snapshotprogramm weil i grad andere bilder gemacht hab... die vorigen codes sind ja im editor... sorry
      Zum auslesen sind die adressen alle im eingangsregister und das funktioniert auch... der lesend/schreibende sollte ein holdingregister sein und lesen kann ich den auch, aber schreiben ned

      Screenshot 2023-01-25 211410.png

      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @michael.pusch last edited by wendy2702

        @michael-pusch Was kommt denn im Debug log wenn du versuchst zu schreiben?

        michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • michael.pusch
          michael.pusch @wendy2702 last edited by michael.pusch

          @wendy2702

          modbus.0 2023-01-25 21:15:42.174	info	        Disconnected from slave
          modbus.0 2023-01-25 21:15:41.522	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
          modbus.0 2023-01-25 21:15:41.170	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	error	Request timed out.
          modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	warn	Error: undefined
          modbus.0 2023-01-25 21:15:36.217	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
          modbus.0 2023-01-25 21:15:36.216	error	Error response for FCx6: Illegal Function
          admin.0 2023-01-25 21:15:21.307	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112 modbus
          modbus.1 2023-01-25 21:11:57.222	info	        Connected to slave
          
          Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @michael.pusch last edited by

            @michael-pusch das ist kein debug-log!

            hast du die Instanz auf Logstufe debug gestellt?

            michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @michael.pusch last edited by

              @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

              Function code received in the query is not recognized or allowed by slave

              Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.

              Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.

              michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • michael.pusch
                michael.pusch @Homoran last edited by michael.pusch

                @homoran Screenshot 2023-01-25 211846.png

                Screenshot 2023-01-25 212005.png

                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @michael.pusch last edited by

                  @michael-pusch Das ist nur der Filter.

                  Debug stellt man in der Instanz ein wo jetzt Info steht.

                  michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • michael.pusch
                    michael.pusch @wendy2702 last edited by

                    @wendy2702

                    thx... naja, bin mit dem ding a ned jeden tag auf du und du 😉
                    sekunde

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by

                      7e6f6f66-0e45-41b8-a849-37f458f09c3a-grafik.png

                      michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • michael.pusch
                        michael.pusch @wendy2702 last edited by

                        @wendy2702

                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:26.494	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:26.493	debug	Clearing timeout of the current request.
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:26.487	info	Disconnected from slave
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:26.036	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:25.484	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:25.483	error	Request timed out.
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:25.482	warn	Error: undefined
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:20.836	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13568 - 21 registers
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:20.836	debug	[DevID_10] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:20.585	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:20.584	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:20.473	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.38407_PV_System_LadeStatus: {"val":1,"ack":false,"ts":1674678260467,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1674678260467}
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.783	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 DONE
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.697	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 - 1 registers
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Calculation result = 0.84, type = number
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Formula = x / 100
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.689	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Input Value = 84
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Calculation result = 56.87, type = number
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Formula = x / 100
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.688	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Input Value = 5687
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.687	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 DONE
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.599	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 - 7 registers
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.595	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Calculation result = 211.15, type = number
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.592	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Formula = x / 100
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.592	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Input Value = 21115
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.591	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 DONE
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.501	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 - 1 registers
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.499	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Calculation result = 0, type = number
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Formula = x / 100
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Input Value = 0
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.498	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Calculation result = 0, type = number
                        modbus.0
                        	2023-01-25 21:24:19.497	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Formula = x / 100
                        
                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • michael.pusch
                          michael.pusch @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                          @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                          Function code received in the query is not recognized or allowed by slave

                          Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.

                          Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.

                          Screenshot 2023-01-25 194703.png

                          Laut Hex müsste die Adresse dann 38407 lauten...

                          es geht um die Zeile C8

                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @michael.pusch last edited by

                            @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                            @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                            Function code received in the query is not recognized or allowed by slave

                            Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.

                            Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.

                            Ich zitiere mich selber.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @michael.pusch last edited by

                              @michael-pusch

                              Write ist Holding Register

                              eefae957-57b1-4558-9d99-1074a0376b4e-grafik.png

                              michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • michael.pusch
                                michael.pusch @Glasfaser last edited by

                                @glasfaser

                                Screenshot 2023-01-25 210738.png

                                liegt ja dort

                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by wendy2702

                                  0x10 ist Function Code 16

                                  [FC16](Link Adresse)

                                  Setze mal den haken

                                  818d93c5-9167-4c26-97e7-995e0357a512-grafik.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @michael.pusch last edited by Glasfaser

                                    @michael-pusch

                                    dann gehe ein Register am ende +1 / oder -1

                                    Was ist dann

                                    38408
                                    38406

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • michael.pusch
                                      michael.pusch last edited by michael.pusch

                                      @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                                      Function Code 16

                                      Setze mal den haken

                                      Ich "glaube" es funktioniert jetzt... Hakerl gesetzt, obwohl ich das hakerl setzen in anderen versuchen definitiv zwar schon mal gemacht hatte, aber jetzt dürfte es funktionieren. Hat sicher auch mit der "Mehrere ID´s" problematik zu tun gehabt...

                                      Wenn ich am Datenpunkt manuell nun 2 eingebe soll er PV bevorzugen, wenn das nicht reicht soll er mit EVU, also Netz nachschiessen.
                                      Wenn ich das eingebe, springt der Accu auf Standby da er voll ist und der Strom aus dem EVU Netz wird verwendet.

                                      Wenn ich den Datenpunkt jetzt mit 1 belege, soll er nur PV nehmen... da das jetzt in der Nacht natürlich nicht reicht, springt der Accu an und geht von Standby auf Entladend.. sprich, er spricht mir den Datenpunkt im Hybridwechselrichter anscheinend definitv an und stellt mir diesen um!

                                      Ich darf nur nicht "Bestätigt" anhängen, dann kommt und passiert auch nix !

                                      Leute DANKE DANKE DANKE... !!!

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @michael.pusch last edited by

                                        @michael-pusch Was kommt denn im Debug log wenn du den Wert schreibst?

                                        Und wenn es funktioniert, bitte den ersten Beitrag editieren und ein [Gelöst] vor den Titel setzen

                                        michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • michael.pusch
                                          michael.pusch @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702

                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:31.032	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 DONE
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.939	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 - 1 registers
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.938	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Calculation result = 0.56, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.937	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.937	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Input Value = 56
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.937	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Calculation result = 56.91, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.937	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.937	debug	[DevID_10/inputRegs/13696] Input Value = 5691
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.936	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 DONE
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.843	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13696 - 7 registers
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.841	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Calculation result = 211.15, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.841	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.841	debug	[DevID_10/inputRegs/13655] Input Value = 21115
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.840	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 DONE
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.746	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13655 - 1 registers
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.745	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Calculation result = 0, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.745	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.745	debug	[DevID_10/inputRegs/13643] Input Value = 0
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.745	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Calculation result = 0, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.745	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.745	debug	[DevID_10/inputRegs/13642] Input Value = 0
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.745	debug	[DevID_10/inputRegs/13641] Calculation result = 0, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.744	debug	[DevID_10/inputRegs/13641] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.744	debug	[DevID_10/inputRegs/13641] Input Value = 0
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.744	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13641 DONE
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.634	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13641 - 3 registers
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.633	debug	[DevID_10/inputRegs/13616] Calculation result = -302.46, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.633	debug	[DevID_10/inputRegs/13616] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.633	debug	[DevID_10/inputRegs/13616] Input Value = -30246
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.632	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13616 DONE
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.538	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13616 - 1 registers
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.537	debug	[DevID_10/inputRegs/13602] Calculation result = 0.36, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.537	debug	[DevID_10/inputRegs/13602] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.537	debug	[DevID_10/inputRegs/13602] Input Value = 36
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.537	debug	[DevID_10/inputRegs/13601] Calculation result = 232.41, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.537	debug	[DevID_10/inputRegs/13601] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.536	debug	[DevID_10/inputRegs/13601] Input Value = 23241
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.536	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13601 DONE
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.447	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13601 - 2 registers
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13588] Calculation result = 26, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13588] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13588] Input Value = 2600
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13587] Calculation result = 24, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13587] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13587] Input Value = 2400
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13586] Calculation result = 12, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13586] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13586] Input Value = 1200
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.442	debug	[DevID_10/inputRegs/13583] Calculation result = 120.34, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13583] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13583] Input Value = 12034
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13572] Calculation result = 50, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13572] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13572] Input Value = 5000
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13570] Calculation result = 31.86, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13570] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13570] Input Value = 3186
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13568] Calculation result = 232.41, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.441	debug	[DevID_10/inputRegs/13568] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.440	debug	[DevID_10/inputRegs/13568] Input Value = 23241
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.440	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13568 DONE
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.388	debug	[DevID_10/inputRegs] Poll address 13568 - 21 registers
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:30.388	debug	[DevID_10] Poll start ---------------------
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:29.337	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 DONE
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:29.242	debug	[DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 - 1 registers
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:29.241	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Calculation result = 0.56, type = number
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:29.241	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Formula = x / 100
                                          modbus.0
                                          	2023-01-25 22:05:29.241	debug	[DevID_10/inputRegs/13697] Input Value = 56
                                          

                                          muss man suchen, 38407

                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @michael.pusch last edited by

                                            @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                                            2023-01-25 22:05:31.032 debug [DevID_10/holdingRegs] Poll address 38407 DONE

                                            Zumindest kein Reject.

                                            Sieht also erst mal gut aus.

                                            michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            master slave modbus typ
                                            4
                                            33
                                            1373
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo