    [Gelöst] MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • michael.pusch
      michael.pusch last edited by wendy2702

      GELÖST
      (Holding Register SCHREIBEN zwischen Modbus Adapter und Epever Upower Hi 5000)

      Hallo liebe iobroker geschädigte 🤙

      Ich habe zwar eine Antwort gesucht, jedoch nicht gefunden.

      Ich habe 2 Instanzen über 2 getrennte rs485 Module laufen und möchte "HoldingRegister" schreiben.
      Leider bekomme ich die Meldung das ich als "Slave" diesen Datenpunkt nicht schreiben darf.

      Nach langem Suchen finde ich aber keine möglichkeit Master/Slave einzustellen... mich hats von anfang an gewundert...
      Aber in der Maske gibts bei mir nur eine Position die ich nicht anwählen kann.

      Screenshot 2023-01-25 195131.png

      Unten gibts den Punkt "Typ", der aber nicht auswählbar ist. Ich vermute hier die möglichkeit Master/Slave...

      Geh ich da recht in der annahme, und wie kann ich des aktivieren?
      Im übrigen hab ich dieses Syndrom bei BEIDEN Instanzen...

      Danke für eure Antworten und Liebe Grüße !!

      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @michael.pusch last edited by Glasfaser

        @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

        rs485 Module

        Nutzt du mit einer Instanz ... hier gezeigt modbus.0 auch mehere Modbusteilnehmer die du mit dem rs485 Module abfragst ( so eingestellt bei dir im Screenshot )
        oder nur einen Teilnehmer mit der ID 1 !?

        Mehr kann ich gerade nicht erkennen , da du das Register hier nicht zeigst !

        michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • michael.pusch
          michael.pusch @Glasfaser last edited by michael.pusch

          @glasfaser

          Danke für deine Antwort

          Ich dachte das "ID 1" ist die Adresse des Modbus Adapters im Bus...?
          In der einen Instanz muss ich mit 115200 fahren, die andere mit nur 9600 baud weil die beiden FIXE unveränderbare Baudraten haben...

          Modbus0 ist die abzufragende Adresse 10, 115200 baud, Nur EIN Teilnehmer und eigener Bus.
          Modbus1 ist die abzufragende Adresse 2, 9600baud. Nur EIN Teilnehmer und ebenfalls eigener Bus.
          Also die beiden hängen nicht an der selben Strippe...

          Habe beide Instanzen unter "GeräteID" mit 1 tituliert da ich dachte hier wäre die Masteradresse des Adapters gemeint...

          Ich kann Daten auslesen, das funktioniert ja, jedoch nicht schreiben, da sagt mir der Adapter ich wäre SLAVE und darf nicht schreiben am Bus

          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @michael.pusch last edited by

            @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

            Modbus0 ist die abzufragende Adresse 10, 115200 baud, Nur EIN Teilnehmer und eigener Bus.
            Modbus1 ist die abzufragende Adresse 2, 9600baud. Nur EIN Teilnehmer und ebenfalls eigener Bus.

            dann nimm den Haken raus bei :

            41db54b3-6e03-4b80-9523-6a83b4851f5b-grafik.png

            den brauchst du dann auch nicht ...

            michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • michael.pusch
              michael.pusch @Glasfaser last edited by michael.pusch

              @glasfaser

              Bei beiden erledigt, statt 1 jetzt die Geräteadressen 10 und 2 eingetragen und KEINE Verbindung mehr 🙄
              Drum hatte ich die nämlich SO drinnen

              aber an meinem Master Slave Problem ändert des momentan a nix

              modbus.1 2023-01-25 20:46:38.310	info	Disconnected from slave
              modbus.1 2023-01-25 20:46:37.309	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
              modbus.1 2023-01-25 20:46:37.307	error	Request timed out.
              modbus.1 2023-01-25 20:46:37.306	warn	Error: undefined
              modbus.1 2023-01-25 20:46:36.794	info    Connected to slave
              
              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @michael.pusch last edited by wendy2702

                @michael-pusch Unten steht bei RTU "Master"

                6c2f5965-0fec-417c-868c-85898af99876-grafik.png

                Wenn du "mehrere ID" raus nimmst, kontrolliere mal alle anderen Einstellungen.

                Stell das loggen mal auf Debug und poste dann das log

                michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • michael.pusch
                  michael.pusch @wendy2702 last edited by

                  @wendy2702

                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:56:37.028	info	Connected to slave
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:55:37.020	info	Disconnected from slave
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:55:36.021	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:55:36.019	error	Request timed out.
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:55:36.018	warn	Error: undefined
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:55:35.590	error	Wrong CRC for frame: 1,4,12,0,3,20,171,0,78,0,99,0,94,0,40,219,140
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:54:21.697	info	Connected to slave
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:53:21.685	info	Disconnected from slave
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:53:20.683	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":500}
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:53:20.681	error	Request timed out.
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:53:20.679	warn	Error: undefined
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:53:20.250	error	Wrong CRC for frame: 1,4,4,0,3,20,130,0,206
                  modbus.1
                  	2023-01-25 20:53:00.639	info	Connected to slave
                  

                  jetzt hab i dauernde reconnects... 😞

                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @michael.pusch last edited by wendy2702

                    @michael-pusch WIe sehen denn die Register aus?

                    Funktioniert es wieder wenn du den haken wieder setzt?

                    Und, das ist kein DEBUG log!!!

                    michael.pusch Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • michael.pusch
                      michael.pusch @wendy2702 last edited by michael.pusch

                      @wendy2702

                      hab den modbus.1 ausgewählt und auf debug gestellt...

                      DAS sind die daten die ich krieg.
                      Screenshot 2023-01-25 210108.png

                      Screenshot 2023-01-25 210025.png

                      momentan rennts... zumindest kommen daten rein... frage is nur wie lange...

                      DER adpater war aber eigentlich nicht mein Problem...
                      Hier les ich nur daten aus der Batterie aus.

                      Modbus.0 is der Hybridwechselrichter und da möcht ich daten schreiben können. Das sollte laut Hersteller auch funktionieren.
                      Unter Holdingregister kann ich den Parameter auslesen, aber ned schreiben... da krieg ich dann eben den Slave Fehler...

                      Screenshot 2023-01-25 210738.png

                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @wendy2702 last edited by Glasfaser

                        @wendy2702

                        Hi .. ...
                        gerade mal getestet ...

                        ist mir noch gar nicht aufgefallen , da ich selber nur TCP nutze ., dort geht die Umstellung Master / Slave

                        Bei Serial und RTU over TCP ist keine Auswahl möglich .

                        michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @michael.pusch last edited by

                          @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.

                          Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?

                          Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?

                          michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • michael.pusch
                            michael.pusch @Glasfaser last edited by

                            @glasfaser
                            @wendy2702

                            Haaa... ok ?
                            is das so gewollt? denn dann kann ich das so nicht nutzen und auch den Parameter ned ändern...

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • michael.pusch
                              michael.pusch @wendy2702 last edited by michael.pusch

                              @wendy2702 sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                              @michael-pusch LOgs bitte immer als Text in Code Tags </> Posten.

                              Und du bist sicher das du zum auslesen Eingangsregister verwenden musst?

                              Und greift die Instanz 1 auch noch auf den richtigen USB Port zu ?

                              Sorry, war a ausreisser mit dem Snapshotprogramm weil i grad andere bilder gemacht hab... die vorigen codes sind ja im editor... sorry
                              Zum auslesen sind die adressen alle im eingangsregister und das funktioniert auch... der lesend/schreibende sollte ein holdingregister sein und lesen kann ich den auch, aber schreiben ned

                              Screenshot 2023-01-25 211410.png

                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @michael.pusch last edited by wendy2702

                                @michael-pusch Was kommt denn im Debug log wenn du versuchst zu schreiben?

                                michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • michael.pusch
                                  michael.pusch @wendy2702 last edited by michael.pusch

                                  @wendy2702

                                  modbus.0 2023-01-25 21:15:42.174	info	        Disconnected from slave
                                  modbus.0 2023-01-25 21:15:41.522	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                  modbus.0 2023-01-25 21:15:41.170	error	Cannot write single register [38407]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	error	Request timed out.
                                  modbus.0 2023-01-25 21:15:41.169	warn	Error: undefined
                                  modbus.0 2023-01-25 21:15:36.217	error	Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                                  modbus.0 2023-01-25 21:15:36.216	error	Error response for FCx6: Illegal Function
                                  admin.0 2023-01-25 21:15:21.307	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.112 modbus
                                  modbus.1 2023-01-25 21:11:57.222	info	        Connected to slave
                                  
                                  Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @michael.pusch last edited by

                                    @michael-pusch das ist kein debug-log!

                                    hast du die Instanz auf Logstufe debug gestellt?

                                    michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @michael.pusch last edited by

                                      @michael-pusch sagte in MODBUS.0 Adapter fehlt Master/Slave möglichkeit?:

                                      Function code received in the query is not recognized or allowed by slave

                                      Da steht aber das dein WR den Function Code nicht akzeptiert.

                                      Also entweder register falsch, kein Holding, oder falsche Register Parameter.

                                      michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • michael.pusch
                                        michael.pusch @Homoran last edited by michael.pusch

                                        @homoran Screenshot 2023-01-25 211846.png

                                        Screenshot 2023-01-25 212005.png

                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @michael.pusch last edited by

                                          @michael-pusch Das ist nur der Filter.

                                          Debug stellt man in der Instanz ein wo jetzt Info steht.

                                          michael.pusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • michael.pusch
                                            michael.pusch @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702

                                            thx... naja, bin mit dem ding a ned jeden tag auf du und du 😉
                                            sekunde

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            920
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            master slave modbus typ
                                            4
                                            33
                                            1368
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo