NEWS
Modbus Finder 7M.38.8.400.0212 auslesen
-
@matis hey sorry war länger hier nicht online.
Was benötigst du genau oder alles?Die Register unten kannst du einfach importieren.
Ob man wirklich alles benötigt ist fraglich.
Meine Influxdb kommt dann irgendwann nicht mehr mit -
@matis
Die Eingangsregister sind:_address deviceId name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 30002 33 Model Number Model-Nummer string 8 1 0 false false 30010 33 Serial Nummer Seriennummer string 8 1 0 false false 30025 33 Com Typ 0 = keine, 2 = RS485 uint16be 1 1 0 false false 30029 33 Memory type 0=No memory,3=8MB,4=16MB Flash uint16be 1 1 0 false false 30077 33 MID lock status 0=unlocked, 1=locked uint16be 1 1 0 false false 30104 33 Run Time seconds uint32be 2 1 0 false false 30107 33 Frequency Frequenz (Hz) Hz uint16be 1 0.01 0 false false 30109 33 U1 Spannung L1 (V) V uint16be 1 0.1 0 false false 30111 33 U2 Spannung L2 (V) V uint16be 1 0.1 0 false false 30113 33 U3 Spannung L3 (V) V uint16be 1 0.1 0 false false 30115 33 Uavg (phase to neutral) Spannung L gegen N V int16be 1 0.1 0 false false 30116 33 j12 (angle between U1 and U2) Phasenverschiebungswinkel U1 und U2 ° int16be 1 0.01 0 false false 30117 33 j23 (angle between U2 and U3) Phasenverschiebungswinkel U2 und U3 ° int16be 1 0.01 0 false false 30118 33 j31 (angle between U3 and U1) Phasenverschiebungswinkel U3 und U1 ° int16be 1 0.01 0 false false 30120 33 U12 Spannung L12 (V) V uint16be 1 0.1 0 false false 30122 33 U23 Spannung L23 (V) V uint16be 1 0.1 0 false false 30124 33 U31 Spannung L31 (V) V uint16be 1 0.1 0 false false 30128 33 I1 mA Strom I1 (mA) mA uint16be 1 1 0 false false 30130 33 I2 mA Strom I2 (mA) mA uint16be 1 1 0 false false 30132 33 I3 mA Strom I3 (mA) mA uint16be 1 1 0 false false 30138 33 Ivag Strom ... mA uint16be 1 1 0 false false 30140 33 S I Ströme addiert mA uint16be 1 1 0 false false 30142 33 Active Power Total (Pt) W int16be 1 0.1 0 false false 30142 33 PowerTotal int16be 1 0.1 0 false false 30144 33 Active Power Phase L1 Leistung L1 (W) W int16be 1 0.1 0 false false 30144 33 Power Phase L1 int16be 1 0.1 0 false false 30146 33 Active Power Phase L2 Leistung L2 (W) W int16be 1 0.1 0 false false 30146 33 Power L2 int16be 1 0.1 0 false false 30148 33 Active Power Phase L3 Leistung L3 (W) W int16be 1 0.1 0 false false 30148 33 Power L3 int16be 1 0.1 0 false false 30150 33 Reactive Power Total (Qt) var int16be 1 0.1 0 false false 30152 33 Reactive Power Phase L1 (Q1) var int16be 1 0.1 0 false false 30154 33 Reactive Power Phase L2 (Q2) var int16be 1 0.1 0 false false 30156 33 Reactive Power Phase L3 (Q3) var uint16be 1 0.1 0 false false 30158 33 Apparent Power Total (St) VA uint16be 1 0.1 0 false false 30160 33 Apparent Power Phase L1 (S1) VA uint16be 1 0.1 0 false false 30162 33 Apparent Power Phase L2 (S2) VA uint16be 1 0.1 0 false false 30164 33 Apparent Power Phase L3 (S3) VA uint16be 1 0.1 0 false false 30166 33 Power Factor Total (PFt) PFt uint16be 1 0.0001 0 false false 30168 33 Power Factor Phase 1 (PF1) PF1 uint16be 1 0.0001 0 false false 30170 33 Power Factor Phase 2 (PF2) PF2 uint16be 1 0.0001 0 false false 30172 33 Power Factor Phase 3 (PF3) PF3 uint16be 1 0.0001 0 false false 30174 33 j1 (angle between U1 and I1) ° int16be 1 0.01 0 false false 30175 33 j2 (angle between U2 and I2) ° int16be 1 0.01 0 false false 30176 33 j3 (angle between U3 and I3) ° int16be 1 0.01 0 false false 30183 33 U1 THD% THD der Spannung U1 % uint16be 1 0.01 0 false false 30184 33 U2 THD% THD der Spannung U2 % uint16be 1 0.01 0 false false 30185 33 U3 THD% THD der Spannung U3 % uint16be 1 0.01 0 false false 30189 33 I1 THD% THD des Stroms I1 % uint16be 1 0.01 0 false false 30190 33 I2 THD% THD des Stroms I2 % uint16be 1 0.01 0 false false 30191 33 I3 THD% THD des Stroms I3 % uint16be 1 0.01 0 false false 30407 33 Energy Counter n1 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) kWh uint32be 2 0.1 0 false false 30407 33 Bezugsenergie uint32be 2 0.1 0 false false 30409 33 Energy Counter n2 Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) kWh uint32be 2 0.1 0 false false 30409 33 Einspeiseenergie uint32be 2 0.1 0 false false 30411 33 Energy Counter n3 Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0) kvarh uint32be 2 0.1 0 false false 30413 33 Energy Counter n4 Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0) kvarh uint32be 2 0.1 0 false false 30416 33 Energy Counter 1 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) kWh uint16be 1 0.1 0 false false 30418 33 Energy Counter 2 Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0) kvarh uint16be 1 0.1 0 false false 30420 33 Energy Counter 3 Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0) kVAh uint16be 1 0.1 0 false false 30422 33 Energy Counter 4 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) kWh uint16be 1 0.1 0 false false 30424 33 Energy Counter 5 Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) kWh uint16be 1 0.1 0 false false 30426 33 Energy Counter 6 Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0) kvarh uint16be 1 0.1 0 false false 30428 33 Energy Counter 7 Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0) kVAh uint16be 1 0.1 0 false false 30430 33 Energy Counter 8 kWh uint16be 1 0.1 0 false false 30432 33 Energy Counter 9 uint16be 1 0.1 0 false false 30434 33 Energy Counter 10 uint16be 1 0.1 0 false false 30463 33 1000 x Energy Counter n1 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) Wh int32be 2 0.1 0 false false 30465 33 1000 x Energy Counter n2 Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)? Wh int32be 2 0.1 0 false false 30467 33 1000 x Energy Counter n3 Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0) varh int32be 2 0.1 0 false false 30469 33 1000 x Energy Counter n4 Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0) varh int32be 2 0.1 0 false false 30471 33 1000 x Energy Counter 1 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) Wh int32be 2 0.1 0 false false 32481 33 Float Run Time Run Time [Float] floatbe 2 1 0 false false 32499 33 Float Frequency Frequenz [Float] Hz floatbe 2 1 0 false false 32501 33 Float U1 Spannung U1 [Float] V floatbe 2 1 0 false false 32503 33 Float U2 Spannung U2 [Float] V floatbe 2 1 0 false false 32505 33 Float U3 Spannung U3 [Float] V floatbe 2 1 0 false false 32509 33 Float U12 Spannung U12 [Float] V floatbe 2 1 0 false false 32511 33 Float U23 Spannung U23 [Float] V floatbe 2 1 0 false false 32513 33 Float U31 Spannung U31 [Float] V floatbe 2 1 0 false false 32517 33 Float I1 Strom I1 [Float] A floatbe 2 1 0 false false 32519 33 Float I2 Strom I2 [Float] A floatbe 2 1 0 false false 32521 33 Float I3 Strom I3 [Float] A floatbe 2 1 0 false false 32561 33 Float Power Factor Total (PFt) PFt floatbe 2 1 0 false false 32563 33 Float CAP/IND P. F. Phase 1 (PF1) [Float] PF1 floatbe 2 1 0 false false 32565 33 Float CAP/IND P. F. Phase 2 (PF2) [Float] PF2 floatbe 2 1 0 false false 32567 33 Float CAP/IND P. F. Phase 3 (PF3) [Float] PF3 floatbe 2 1 0 false false 32569 33 Float CAP/IND P. F. Total (PFt) [Float] PFt floatbe 2 1 0 false false 32571 33 j1 (angle between U1 and I1) [Float] ° floatbe 2 1 0 false false 32573 33 j2 (angle between U2 and I2) [Float] ° floatbe 2 1 0 false false 32575 33 j3 (angle between U3 and I3) [Float] ° floatbe 2 1 0 false false 32639 33 Float Energy Counter n1 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float] Wh floatbe 2 1 0 false false 32641 33 Float Energy Counter n2 Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float] Wh floatbe 2 1 0 false false 32643 33 Float Energy Counter n3 [Float] varh floatbe 2 1 0 false false 32645 33 Float Energy Counter n4 [Float] varh floatbe 2 1 0 false false 32659 33 Float Internal Temperature Gerätetemperatur [Float] °C floatbe 2 1 0 false false 32751 33 Float Aktiv Tariff floatbe 2 1 0 false false
Holdingregister :
_address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 40054 33 Connection and Total Energy Calculation 0 = Not set, 2 = 4u, 1b - Aritmetic uint16be 1 1 level true false false false 40151 33 Frequency nominal value Frequenz Hz uint16be 1 1 level true false false false 40157 33 Language / Sprache 0 English,1 Francais,2 Deutsch,3 Español,4 Slovenski,5 Pycck uint16be 1 1 level true false false false 40161 33 uint16be 1 1 level true false false false 40163 33 Date Day not really ok uint16be 1 1 level true false false false 40165 33 Date Year Not really ok uint16be 1 1 level true false false false 40167 33 Automatic change S/W time 0 = Nein, 1 =Ja uint16be 1 1 level true false false false 40171 33 uint16be 1 1 level true false false false 40172 33 uint16be 1 1 level true false false false 40173 33 uint16be 1 1 level true false false false 40175 33 uint16be 1 1 level true false false false 40176 33 uint16be 1 1 level true false false false 40177 33 uint16be 1 1 level true false false false 40178 33 uint16be 1 1 level true false false false 40179 33 uint16be 1 1 level true false false false 40180 33 uint16be 1 1 level true false false false 40181 33 uint16be 1 1 level true false false false 40182 33 uint16be 1 1 level true false false false 40183 33 uint16be 1 1 level true false false false 40184 33 uint16be 1 1 level true false false false 40185 33 uint16be 1 1 level true false false false 40203 33 Port 1: Device Adress (Modbus) uint16be 1 1 level true false false false 40204 33 Port 1: Boud Rate 4 = Baud rate 19200 uint16be 1 1 level true false false false 40205 33 Port 1: Stop Bit 0 = 1 Stop bit; 1 = 2 Stop bits uint16be 1 1 level true false false false 40206 33 Port 1: Parity 0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity uint16be 1 1 level true false false false 40207 33 Port 1: Data Bits 0 = 8 Bit uint16be 1 1 level true false false false
-
@aherby die Umrechnerei der Register ist ja der Irrsinn, ich komm damit überhaupt nicht klar.
Hab zum Glück entdeckt, dass die Register ab 32480 als floating die Daten bereits ohne Umrechnen liefern. Damit komme ich klar. Nur leider werden da die energy counter nicht mit vier Nachkommastellen ausgegeben, das fehlt mir, denn dann sieht man schneller, dass Strom fliesst.
Hast du die Umrechnungen geschafft? Kannst du mir die vielleicht zukommen lassen, wäre toll?!
Ich hab den Finder hinter dem vom EVU-Zähler und der Finder zählt mehr als der ehz-Zähler vom EVU, nicht viel, aber erstaunlich. Kannst du das bestätigen? Vielleicht zählt auch der vom EVU weniger. -
@matis ja der Finder-Zähler muss ja hinterm EVU-Zähler sitzen. alles andere darf man nicht machen.
Bei den Registern muss ich schauen was ich wie nutzen.
Ja mein und hoffentlich jeder andere EVU-Zähler saldiert die Einspeisung.
Somit kannst du auf Phase 2 einspeisen und auf Phase 1 und z. B. Phase 3 es "abnehmen /verbrauchen".Mein EVU Zähler sagt ca. 157 kWh und Finder550 kWh
-
@matis werte doch die einzelnen Stromwerte aus
register 32517 bis 32521
-
@aherby Ich nehm schon auch den Strom, hätte aber gerne die Leistung auch mit 4 Stellen. Wie auch immer.
Der Finder saldiert auch, wenn du solche massiven Abweichungen hast liegt das an den Registern, wenn du die aus 30407 nimmst und nicht umrechnest, dann kommt abhängig vom Wert immer wieder Mist raus. Die flaoting sind korrekt: ab 32638 -
_address deviceId name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 30464 3 Energie_Bezug Netz: Energie Bezug 1.8.0 kWh uint16be 1 0.0001 0 value false false 30466 3 Energie_Einspeisung Netz: Energie Einspeisung 2.8.0 kWh uint16be 1 0.0001 0 value false false 32500 3 Spannung_U1 Finder: U1 V floatsw 2 1 0 value false false 32502 3 Spannung_U2 Finder: U2 V floatsw 2 1 0 value false false 32504 3 Spannung_U3 Finder: U3 V floatsw 2 1 0 value false false 32516 3 Strom_I1 Finder: I1 A floatsw 2 1 0 value false false 32518 3 Strom_I2 Finder: I2 A floatsw 2 1 0 value false false 32520 3 Strom_I3 Finder: I3 A floatsw 2 1 0 value false false 32530 3 Wirkleistung_P1 Finder: Wirkleistung P1 W floatsw 2 1 0 value false false 32532 3 Wirkleistung_P2 Finder: Wirkleistung P2 W floatsw 2 1 0 value false false 32534 3 Wirkleistung_P3 Finder: Wirkleistung P3 W floatsw 2 1 0 value false false 32536 3 Gesamtwirkleistung Finder: Gesamtwirkleistung W floatsw 2 1 0 value false false 32538 3 Blindleistung_Q1 Finder: Blindleistung Q1 var floatsw 2 1 0 value false false 32540 3 Blindleistung_Q2 Finder: Blindleistung Q2 var floatsw 2 1 0 value false false 32542 3 Blindleistung_Q3 Finder: Blindleistung Q3 var floatsw 2 1 0 value false false 32544 3 Gesamtblindleistung Finder: Gesamtblindleistung var floatsw 2 1 0 value false false 32546 3 Scheinleistung_S1 Finder: Scheinleistung S1 VA floatsw 2 1 0 value false false 32548 3 Scheinleistung_S2 Finder: Scheinleistung S2 VA floatsw 2 1 0 value false false 32550 3 Scheinleistung_S3 Finder: Scheinleistung S3 VA floatsw 2 1 0 value false false 32552 3 Gesamtscheinleistung Finder: Gesamtscheinleistung VA floatsw 2 1 0 value false false 32554 3 Leistungsfaktor_PF1 Finder: Leistungsfaktor PF 1 cφ floatsw 2 1 0 value false false 32556 3 Leistungsfaktor_PF2 Finder: Leistungsfaktor PF 2 cφ floatsw 2 1 0 value false false 32558 3 Leistungsfaktor_PF3 Finder: Leistungsfaktor PF 3 cφ floatsw 2 1 0 value false false 32560 3 Gesamtleistungsfaktor Finder: Gesamtleistungsfaktor cφ floatsw 2 1 0 value false false 32584 3 Frequenz Finder: Frequenz Hz floatsw 2 1 0 value false false 32638 3 Energie_Bezug Finder: Netz Energie Bezug 1.8.0 kWh floatsw 2 0.001 0 value false false 32640 3 Energie_Einspeisung Finder: Netz Energie Einspeisung 2.8.0 kWh floatsw 2 0.001 0 value false false 32642 3 Blindenergie_Bezug Finder: Netz Blindenergie Bezug 3.8.0 kvarh floatsw 2 0.001 0 value false false 32644 3 Blindenergie_Einspeisung Finder: Netz Blindenergie Einspeisung 4.8.0 kvarh floatsw 2 0.001 0 value false false 32658 3 Temperatur Finder: Temperatur °C floatsw 2 1 0 value false false 32570 3 Phasenwinkel_U1_L1 Finder: Phasenwinkel zw. U1 und L1 ° floatsw 2 1 0 value false false 32572 3 Phasenwinkel_U2_L2 Finder: Phasenwinkel zw. U2 und L2 ° floatsw 2 1 0 value false false 32574 3 Phasenwinkel_U3_L3 Finder: Phasenwinkel zw. U3 und L3 ° floatsw 2 1 0 value false false
-
_address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 40054 3 Connection and Total Energy Calculation 0=Not set 1=Vector 2=Arithmetic 3=Vector-Aronschaltung uint16be 1 1 level true false false false 40151 3 Frequency nominal value Frequenz Hz uint16be 1 1 level true false false false 40157 3 Language / Sprache 0=English 1=Francais 2=Deutsch uint16be 1 1 level true false false false 40162 3 Zeit Zeit uint32le 2 1 0 value true false false false 40164 3 Datum Datum uint32le 2 1 0 value true false false false 40165 3 Jahr Jahr uint16be 1 1 0 value true false false false 40167 3 Automatische S/W-Zeit-Umschaltung 0=Nein, 1=Ja uint16be 1 1 level true false false false 40171 3 LCD-Konfiguration LCD: 0=OBIS 1=Buchstaben uint16be 1 1 0 value true false false false 40203 3 Modbus-Adresse Modbus-Adresse uint16be 1 1 level true false false false 40204 3 Baud Rate Baud rate: 4=19200 5=38400 uint16be 1 1 level true false false false 40205 3 Stop Bit 0 = 1 Stopp bit; 1 = 2 Stopp bits uint16be 1 1 level true false false false 40206 3 Parity 0 = No parity, 1 = Odd parity, 2 = Even parity uint16be 1 1 level true false false false 40207 3 Data Bits 0 = 8 Bit uint16be 1 1 level true false false false
-
@aherby Zeit und Datum konnte ich irgendwie umrechnen, war aber eher ein Versuch als sinnvoll, denn Datum und Zeit spielen überhaupt keine Rolle. Für die Energiewerte hab ich das bis jetzt noch nicht geschafft.
// Berechnen von Datum und Zeit des Finderzählers const outputTimeState = 'javascript.0.Finder.Zeit'; const outputDateState = 'javascript.0.Finder.Datum'; const modbusTimeState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40162_Zeit'; // Zeit (2 Register) const modbusDateState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40164_Datum'; // Datum (2 Register) const modbusJahrState = 'modbus.4.holdingRegisters.3.40165_Jahr'; // Jahr (2 Register) // States anlegen, falls sie noch nicht existieren createState(outputTimeState, "", { name: "Uhrzeit", type: "string", read: true, write: false }); createState(outputDateState, "", { name: "Datum", type: "string", read: true, write: false }); // Funktion zur Umwandlung von BCD in Dezimal function decodeBCD(value) { return ((value >> 4) * 10) + (value & 0x0F); } // Funktion zur Umwandlung der Modbus-Zeit function parseTime(registers) { if (!registers || registers.length !== 2) return 'Fehler'; let raw = (registers[1] << 16) | registers[0]; let hundredths = decodeBCD(raw & 0xFF); let seconds = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF); let minutes = decodeBCD((raw >> 16) & 0xFF); let hours = decodeBCD((raw >> 24) & 0xFF); return `${hours.toString().padStart(2, '0')}:${minutes.toString().padStart(2, '0')}:${seconds.toString().padStart(2, '0')}.${hundredths}`; } // Funktion zur Umwandlung des Modbus-Datums function parseDate(registers) { if (!registers || registers.length !== 2) return 'Fehler'; // 32-Bit-Wert zusammensetzen (unsigned 32-Bit) let raw = (registers[1] << 16) | registers[0]; // BCD-Dekodierung für Tag und Monat let day = decodeBCD(raw & 0xFF); let month = decodeBCD((raw >> 8) & 0xFF); // Jahr aus dem Modbus-Register 'Jahr' holen let year = getState(modbusJahrState).val; return `${day.toString().padStart(2, '0')}.${month.toString().padStart(2, '0')}.${year}`; } // Funktion zum Lesen und Umwandeln der Werte function readModbusTimeAndDate() { let timeRegisters = [ getState(modbusTimeState).val & 0xFFFF, (getState(modbusTimeState).val >> 16) & 0xFFFF ]; let dateRegisters = [ getState(modbusDateState).val & 0xFFFF, (getState(modbusDateState).val >> 16) & 0xFFFF ]; let timeString = parseTime(timeRegisters); let dateString = parseDate(dateRegisters); setState(outputTimeState, timeString, true); setState(outputDateState, dateString, true); } // Zeitgesteuertes Auslesen alle 5 Sekunden schedule("*/5 * * * * *", function () { readModbusTimeAndDate(); });
-
@aherby Ich weiß nicht, warum ich das vorher übersehen hatte, aber es gibt doch Register für Energie, mit Nachkommastellen ohne Umrechnen und sogar schnellem update:
30463 3 Energie_Bezug Finder: Netz Energie Bezug 1.8.0 kWh int32be 2 0.0001 0 value false false 30465 3 Energie_Einspeisung Finder: Netz Energie Einspeisung 2.8.0 kWh int32be 2 0.0001 0 value false false 30467 3 Blindenergie_Bezug Finder: Netz Blindenergie Bezug 3.8.0 kvarh int32be 2 0.0001 0 value false false 30469 3 Blindenergie_Einspeisung Finder: Netz Blindenergie Einspeisung 4.8.0 kvarh int32be 2 0.0001 0 value false false
-
@matis hey das mit dem Umrechnen verstehe ich gerade nicht.
Die Holdingregister sind zum einstellen. z. B. Datum, Sprache und Modbusadresse._address deviceId name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 30407 33 Energy Counter n1 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) kWh uint32be 2 0.1 0 false false 30407 33 Bezugsenergie uint32be 2 0.1 0 false false 30409 33 Energy Counter n2 Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) kWh uint32be 2 0.1 0 false false 30409 33 Einspeiseenergie uint32be 2 0.1 0 false false 30411 33 Energy Counter n3 Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0) kvarh uint32be 2 0.1 0 false false 30413 33 Energy Counter n4 Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0) kvarh uint32be 2 0.1 0 false false 30416 33 Energy Counter 1 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) kWh uint16be 1 0.1 0 false false 30418 33 Energy Counter 2 Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0) kvarh uint16be 1 0.1 0 false false 30420 33 Energy Counter 3 Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0) kVAh uint16be 1 0.1 0 false false 30422 33 Energy Counter 4 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) kWh uint16be 1 0.1 0 false false 30424 33 Energy Counter 5 Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) kWh uint16be 1 0.1 0 false false 30426 33 Energy Counter 6 Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0) kvarh uint16be 1 0.1 0 false false 30428 33 Energy Counter 7 Scheinenergie (S.A.0 = 9.8.0) kVAh uint16be 1 0.1 0 false false 30430 33 Energy Counter 8 kWh uint16be 1 0.1 0 false false 30432 33 Energy Counter 9 uint16be 1 0.1 0 false false 30434 33 Energy Counter 10 uint16be 1 0.1 0 false false 30463 33 1000 x Energy Counter n1 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) Wh int32be 2 0.1 0 false false 30465 33 1000 x Energy Counter n2 Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0)? Wh int32be 2 0.1 0 false false 30467 33 1000 x Energy Counter n3 Blindenergie -Q1 +Q2 (r.I.0 = 3.8.0) varh int32be 2 0.1 0 false false 30469 33 1000 x Energy Counter n4 Blindenergie-Q3 +Q4 (r.E.0 = 4.8.0) varh int32be 2 0.1 0 false false 30471 33 1000 x Energy Counter 1 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) Wh int32be 2 0.1 0 false false 32639 33 Float Energy Counter n1 Wirkenergie +Q1 -Q4 (A.I.0 = 1.8.0) [Float] Wh floatbe 2 1 0 false false 32641 33 Float Energy Counter n2 Wirkenergie +Q2 -Q3 (A.E.0 =2.8.0) [Float] Wh floatbe 2 1 0 false false 32643 33 Float Energy Counter n3 [Float] varh floatbe 2 1 0 false false 32645 33 Float Energy Counter n4 [Float] varh floatbe 2 1 0 false false 32659 33 Float Internal Temperature Gerätetemperatur [Float] °C floatbe 2 1 0 false false 32751 33 Float Aktiv Tariff floatbe 2 1 0 false false
ist es möglich, dass du im Register verrutscht bist?
Beispiele:
32638 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32639.
32640 bei dir und ich habe den Displaywert auf 32641
...vielleicht habe ich irgendwas komiches bei der Einrichtung eingestellt oder verstellt.
Aber die Modbuswerte stimmen stimmen bei mir mit dem Display.
Die Bezeugleistung muss bei mir passen, da der Finderzähler später eingebaut ist gebenüber dem EVU-Zähler.
Bei der 2.8.0 oder Einspeisung zählt meiner zuviel. -
@aherby ja +1 bei den Registern ist richtig, nur 32639 ff. zeigt keine korrekten Wert und aktualisiert sehr langsam. Besser sind 30463 ff.