      Malaus @JuFu last edited by Malaus

      @jufu achso das ist RTU, dachte es wäre TCP. - habe ich nicht richtig gelesen

      So, wie du oben das Register gepostet hast, so funktioniert es?
      Heißt, 1042 bis 1051 werden nicht abgefragt.

      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        JuFu @wendy2702 last edited by

        @wendy2702 so dachte ich mir das auch!
        Ich probier es mal als Input Register

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          JuFu @Malaus last edited by JuFu

          @malaus Da sind verschiedene Fälle beschrieben ...
          Wenn ich alle anwähle bekomme ich schon aus dem ersten Poll heraus eine Fehlermeldung.
          Die Register 1024 bis 1039 kann er mit einem poll mit der Adresse 1024 und 16 Registern auslesen.
          Füge ich die 1042 hinzu generiert der Adapter einen poll mit Adresse 1024 und 32 registern ... und der bringt Fehlermeldung

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            JuFu @JuFu last edited by

            @jufu Ich habe mal versucht nur das Register 39925 (unsigned 16, R/W) als Input-Register auszulesen:

            modbus.0 2023-02-18 10:31:22.087 debug Cleaning up request fifo.
            modbus.0 2023-02-18 10:31:22.085 debug Clearing timeout of the current request.
            modbus.0 2023-02-18 10:31:22.081 info Disconnected from slave
            modbus.0 2023-02-18 10:31:21.082 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0 2023-02-18 10:31:21.079 error Request timed out.
            modbus.0 2023-02-18 10:31:21.077 warn Error: undefined
            modbus.0 2023-02-18 10:31:16.143 error Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
            modbus.0 2023-02-18 10:31:16.141 error Error response for FCx4: Illegal Function
            modbus.0 2023-02-18 10:31:16.071 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 39925 - 1 registers
            modbus.0 2023-02-18 10:31:16.069 debug [DevID_1] Poll start ---------------------

            das hat nicht funktioniert.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              JuFu @wendy2702 last edited by

              @wendy2702 Wenn ich Input-Register verwende bekomme ich eine Fehlermeldung

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by

                Dann gehen wir mal aus das Holding Richtig ist.

                Eventuell findest du dazu was im Netz oder der Anleitung.

                Zeige mal die Adapter und Register Einstellungen.

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  JuFu @wendy2702 last edited by Homoran

                  @wendy2702 Hier die Allgemeinen Einstellungen für den Adapter:
                  0bf560e3-760a-4014-a056-f90483044ecf-grafik.png
                  6ec308fa-5d5a-4a5d-9129-13093b7cba02-grafik.png
                  31443a1b-6e49-4175-8611-2bc75dbce9b3-grafik.png
                  Hier der erste Block der Holding-Register:
                  76736c18-281d-4a23-9de8-61deca66abc4-grafik.png

                  Hier nochmals einen Export aus den Holding Registern:

                  *_address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  1024	Betriebsart	Heizkreis 1 (Betriebsart)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  1025	Komfortsollwert	Heizkreis 1 (Komfortsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  1026	Reduziertsollwert	Heizkreis 1 (Reduziertsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  1027	Frostschutzsollwert	Heizkreis 1 (Frostschutzsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  1028	Kennlinie Steilheit	Heizkreis 1 (Steilheit)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  1029	Kennlinie Verschiebung	Heizkreis 1 (Verschiebung)	°C	int16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  1030	Sommer-/Winterheizgrenze	Heizkreis 1 (Sommer-/Winterheizgrenze)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  1031	Status/Command	Heizkreis 1 (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  1032	Tagesheizgrenze	Heizkreis 1 (Tagesheizgrenze)	°C	int16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  1033	Status/Command	Heizkreis 1 (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  1034	Vorlaufsollwert Minimum	Heizkreis 1 (Vorlaufsollwert Minimum)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  1035	Vorlaufsollwert Maximum	Heizkreis 1 (Vorlaufsollwert Maximum)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  1036	Vorlaufsollw Raumthermostat	Heizkreis 1 (Vorlaufsollw Raumthermostat)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  1037	Status/Command	Heizkreis 1 (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  1038	Raumeinfluss	Heizkreis 1 (Raumeinfluss)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  1039	Status/Command	Heizkreis 1 (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  1042	Raumtemperatur 1	Heizkreis 1 (Raumtemperatur 1)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                  1043	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  1044	Raumsollwert 1	Heizkreis 1 (Raumsollwert 1)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                  1045	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  1046	Vorlauftemperatur 1	Heizkreis 1 (Vorlauftemperatur 1)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                  1047	Status	Heizkreis 1 Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  1048	Vorlaufsollwert 1	Heizkreis 1 (Vorlaufsollwert 1)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                  1049	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  1050	Raumthermostat 1	Heizkreis 1 (Raumthermostat 1)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  1051	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  1054	Status Heizkreis 1	Heizkreis 1 (Status Heizkreis 1)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  1055	Heizkreis 1	Heizkreis 1 (Heizkreis 1)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  1077	Mischerüberhöhung	Heizkreis 1 (Mischerüberhöhung)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  1095	Heizkreispumpe 1	Heizkreis 1 (Heizkreispumpe 1)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  1096	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                  1097	Heizkreismischer 1 Auf	Heizkreis 1 (Heizkreismischer 1 Auf)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  1098	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                  1099	Heizkreismischer 1 Zu	Heizkreis 1 (Heizkreismischer 1 Zu)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  1100	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                  1101	Drehzahl Heizkreispumpe 1	Heizkreis 1 (Drehzahl Heizkreispumpe 1)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  1102	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                  1128	Pumpendrehzahl Minimum	Heizkreis 1 (Pumpendrehzahl Minimum)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  1129	Pumpendrehzahl Maximum	Heizkreis 1 (Pumpendrehzahl Maximum)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  10240	Betriebsart	Trinkwasser (Betriebsart)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  10241	Nennsollwert	Trinkwasser (Nennsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  10242	Reduziertsollwert	Trinkwasser (Reduziertsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  10243	Freigabe	Trinkwasser (Freigabe)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  10244	Legionellenfunktion	Trinkwasser (Legionellenfunktion)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  10245	Legionellenfkt Periodisch	Trinkwasser (Legionellenfkt Periodisch)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  10246	Legionellenfkt Wochentag	Trinkwasser (Legionellenfkt Wochentag)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  10247	Legionellenfunktion Zeitpunkt	Trinkwasser (Legionellenfunktion Zeitpunkt)	h:min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  10248	Status/Command	Trinkwasser (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  10249	Legionellenfunktion Sollwert	Trinkwasser (Legionellenfunktion Sollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  10250	Legionellenfkt Verweildauer	Trinkwasser (Legionellenfkt Verweildauer)	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  10251	Status/Command	Trinkwasser (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  10263	Zirkulationssollwert	Trinkwasser (Zirkulationssollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  10273	Status Trinkwasser	Trinkwasser (Status Trinkwasser)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  11264	Trinkwassertemperatur 1	Trinkwasserspeicher (Trinkwassertemperatur 1)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  11265	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  11266	Trinkwassertemperatur 2	Trinkwasserspeicher (Trinkwassertemperatur 2)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                  11267	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  11280	Ladezeitbegrenzung	Trinkwasserspeicher (Ladezeitbegrenzung)	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  11281	Status/Command	Trinkwasserspeicher (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  11290	Vorlaufsollwertüberhöhung	Trinkwasserspeicher (Vorlaufsollwertüberhöhung)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                  11294	Schaltdifferenz	Trinkwasserspeicher (Schaltdifferenz)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                  11299	Ladetemperatur Maximum	Trinkwasserspeicher (Ladetemperatur Maximum)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                  11369	Trinkwasserpumpe	Trinkwasserspeicher (Trinkwasserpumpe)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  11370	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  11373	Drehzahl Trinkwasserpumpe	Trinkwasserspeicher (Drehzahl Trinkwasserpumpe)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  11374	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  11375	Drehzahl TWW Zwkreispumpe	Trinkwasserspeicher (Drehzahl TWW Zw'kreispumpe)	%	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  11376	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  11379	Trinkwassersollwert	Trinkwasserspeicher (Trinkwassersollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                  11380	Status	)Trinkwasserspeicher (Status		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  11381	TWW Zirkulationstemperatur	Trinkwasserspeicher (TWW Zirkulationstemperatur)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                  11382	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  11383	TWW Ladetemperatur	Trinkwasserspeicher (TWW Ladetemperatur)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                  11384	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  11395	Zustand Zirkulationspumpe Q4	Trinkwasserspeicher (Zustand Zirkulationspumpe Q4)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  11396	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  11411	TWW Zwischkreispumpe Q33	Trinkwasserspeicher (TWW Zwisch'kreispumpe Q33)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  11412	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  13313	Vorlaufsollwert Verbranfo	Verbraucherkreis 1 (Vorlaufsollwert Verbr'anfo)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  13322	Zustand Verbrkreispumpe VK1 Q15	Verbraucherkreis 1 (Zustand Verbr'kreispumpe VK1 Q15)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  13323	Status	Verbraucherkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  24576	Sollwert Handbetrieb	Kessel (Sollwert Handbetrieb)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  24577	Temperaturhub Nenn	Kessel (Temperaturhub Nenn)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  24578	Status/Command	Kessel (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  24581	Leistung Nenn	Kessel (Leistung Nenn)	kW	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                  24582	Leistung Grundstufe	Kessel (Leistung Grundstufe)	kW	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                  24583	Brennerstunden Wartungsintervall	Kessel (Brennerstunden Wartungsintervall)	h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  24584	Status/Command	Kessel (Status/Command)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  24585	Brennerstd seit Wartung	Kessel (Brennerstd seit Wartung)	h	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  24586	Brennerstarts Intervall	Kessel (Brennerstarts Intervall)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  24587	Status/Command	Kessel (Status/Command)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  24588	Brennerstarts seit Wartung	Kessel (Brennerstarts seit Wartung)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  24589	Gebläsedrehzahlschwelle für Servicemeldung	Kessel (Gebläsedrehzahlschwelle für Servicemeldung)	1/min	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  24590	Status/Command	Kessel (Status/Command)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  24591	Meldung Ion Strom	Kessel (Meldung Ion Strom)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  24592	Status Kessel	Kessel (Status Kessel)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  24593	Status Brenner	Kessel (Status Brenner)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  24594	Kesselpumpe Q1	Kessel (Kesselpumpe Q1)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  24595	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  24596	Drehzahl Kesselpumpe	Kessel (Drehzahl Kesselpumpe)	%	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  24597	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  24600	Kesseltemperatur	Kessel (Kesseltemperatur)	°C	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  24601	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  24604	Kesselsollwert	Kessel (Kesselsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                  24605	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  24608	Kesselrücklauftemperatur	Kessel (Kesselrücklauftemperatur)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                  24609	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  24612	Gebläsedrehzahl	Kessel (Gebläsedrehzahl)	1/min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  24613	Brennergebläsesollwert	Kessel (Brennergebläsesollwert)	1/min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  24614	Aktuelle Gebläseansteuerung	Kessel (Aktuelle Gebläseansteuerung)	%	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                  24615	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  24616	Relative Leistung	Kessel (Relative Leistung)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  24617	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  24618	Ionisationsstrom	Kessel (Ionisationsstrom)pAμA	μA	uint16be	1	0,01	0		value		false	false	false	false
                  24619	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  24620	Betriebsstunden 1.Stufe	Kessel (Betriebsstunden 1.Stufe)	h	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  24621	Startzähler 1.Stufe	Kessel (Startzähler 1.Stufe)		uint32be	2	1	0		value		false	false	false	false
                  24623	Betriebsstunden Heizbetrieb	Kessel (Betriebsstunden Heizbetrieb)	h	uint32be	2	0,000277778	0		value		false	false	false	false
                  24625	Betriebsstunden TWW	Kessel (Betriebsstunden TWW)	h	uint32be	2	0,000277778	0		value		false	false	false	false
                  24629	Gesamt Gasenergie Heizen	Kessel (Gesamt Gasenergie Heizen)	kWh	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                  24631	Gesamt Gasenergie TWW	Kessel (Gesamt Gasenergie TWW)	kWh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  24633	Gesamt Gasenergie	Kessel (Gesamt Gasenergie)	kWh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  24635	Gasenergie Heizen	Kessel (Gasenergie Heizen)	kWh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  24637	Gasenergie TWW	Kessel (Gasenergie TWW)	kWh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  24639	Gasenergie	Kessel (Gasenergie)	kWh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                  24641	Aktuelle Phase des Feuerungsautomaten	Kessel (Aktuelle Phase des Feuerungsautomaten)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  24644	Erzeugersperre via H-Kontakt	Kessel (Erzeugersperre via H-Kontakt)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  35851	Aussentemperatur	Allgemeine Funktionen (Aussentemperatur)	°C	int16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                  35852	Status	Allgemeine Funktionen (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  35862	Reset Alarmrelais	Allgemeine Funktionen (Reset Alarmrelais)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  35887	Status Alarmrelais	Allgemeine Funktionen (Status Alarmrelais)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  35888	Status	Allgemeine Funktionen (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                  35901	Schornsteinfegerfunktion	Allgemeine Funktionen (Schornsteinfegerfunktion)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                  35903	Brennerleistung	Allgemeine Funktionen (Brennerleistung)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  35904	Handbetrieb	Allgemeine Funktionen (Handbetrieb)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  35905	Reglerstoppfunktion	Allgemeine Funktionen (Reglerstoppfunktion)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  35906	Reglerstopp Sollwert	Allgemeine Funktionen (Reglerstopp Sollwert)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  37981	Wasserdruck	Wasserdruck (Wasserdruck)	bar	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                  37982	Status	Wasserdruck (Status)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                  38919	Objektverzeichnis-Version	Fehler- und Wartungsmeldungen (Objektverzeichnis-Version)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  38920	Parameterversion	Fehler- und Wartungsmeldungen (Parameterversion)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  39079	Fehlermeldung	Fehler- und Wartungsmeldungen (Fehlermeldung)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  39080	Fehlerpriorität	Fehler- und Wartungsmeldungen (Fehlerpriorität)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  39081	Fehler LPB Adresse	Fehler- und Wartungsmeldungen (Fehler LPB Adresse)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                  39082	Servicemeldung	Fehler- und Wartungsmeldungen (Servicemeldung)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  39083	Servicepriorität	Fehler- und Wartungsmeldungen (Servicepriorität)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  39084	Service LPB Adresse	Fehler- und Wartungsmeldungen (Service LPB Adresse)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                  39085	SW Diagnosecode	Fehler- und Wartungsmeldungen (SW Diagnosecode)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  39086	FA Phase Störstellung	Fehler- und Wartungsmeldungen (FA Phase Störstellung)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  39087	Info Sonderbetrieb	Fehler- und Wartungsmeldungen (Info Sonderbetrieb)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  39088	Status Info	Fehler- und Wartungsmeldungen (Status Info)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  39920	Jahr	Uhrzeit und Datum (Jahr)		uint16be	1	1	1900		value		true	false	false	false
                  39921	Monat	Uhrzeit und Datum (Monat)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  39922	Tag	Uhrzeit und Datum (Tag)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  39923	Stunde	Uhrzeit und Datum (Stunde)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  39924	Minute	Uhrzeit und Datum (Minute)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  39925	Sekunde	Uhrzeit und Datum (Sekunde)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  39926	Wochentag	Uhrzeit und Datum (Wochentag)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false*
                  

                  MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                  Nachdem ich bei einigen das Häkchen bei poll weggemacht hatte lief der Adapter durch und ich erhalte einen Großteil der Daten - aber halt nicht alle die ich haben möchte.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @JuFu last edited by

                    @jufu sagte in Modbus Adapter - Problem bei Auslesen der Holding Register:

                    bekomme ich eine Fehlermeldung

                    und die darf niemand wissen?

                    Gibt es evtl. einen Offset auf die Register?

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      JuFu @Homoran last edited by

                      @homoran ich fürchte ja.
                      wendy2702 fragte ob ich mir sicher bin das es Holding und keine Input Register sind.
                      Und da ich im Thema Modbus absoluter Anfänger bin, hab ich probiert das Register als Input Register zu lesen.
                      Als Holding Register hat es funktioniert, als Input Register bekam ich eine Fehlermeldung.
                      Das hat mir gereicht und die Fehlermeldung hab ich mir nicht gemerkt. Tut mir leid ... kann mit einer konkreten Fehlermeldung nicht dienen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        JuFu @JuFu last edited by

                        @jufu ich glaube jetzt eine Lösung gefunden zu haben.
                        Ich habe in der Modbus Instanz unter Allgemein die ‚Max. Leseanforderungslänge (Float)‘ auf 1 gesetzt. Jetzt wird zwar für jedes Register ein separates ‚poll‘ ausgeführt aber das fehlerfrei über alle Holding Register in der Liste.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        774
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.3k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        4
                        18
                        721
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo