    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Skript LOWBAT

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Semmy @paul53 last edited by

      @paul53 Fehlermeldung ist weg. Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?

      Homoran bahnuhr paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Semmy last edited by

        @semmy sagte in Skript LOWBAT:

        Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?

        eher nicht.
        ich weiß gar nicht, ob es die schon 2015 gab.
        Außerdem ist die Datenstruktur da anders.

        Aber @liv-in-sky hat dazu was tolles gebastelt. musst du mal suchen

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Semmy last edited by bahnuhr

          @semmy

          Schau dir den Selektor an, dann kannst du die Frage selber beantworten!

          bei HM: LOWBAT
          bei IP: LOW_BAT

          Also nein, nur HM

          alternative: Script umschreiben.

          oder du nimmst mein geändertes Script:
          DP natürlich anpassen.

          
          // Batterie Meldung über leere Batterien
          
              var textLOWBAT = []; 
              var bat_arr = [];
              var logging = false;
              var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*]').each(function(id, i) {
                  if(id.indexOf('CUX') == -1 && id.indexOf('ALARM') == -1) { bat_arr.push(id); }       // Objekte mit "cux" oder "Alarm" im Namen nicht in array schreiben
              });
          
          weiter();
          
          function weiter() {
              textLOWBAT = []; 
              bat_arr.forEach(Ermittlung);
          
              function Ermittlung(id, i) {
                  var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                  var obj = getObject(id);
                  var sname = getObject(id).common.name;
                  var sdevicename = sname.replace(/.LOWBAT/g, '');   // .lowbat aus Text entfernen
                  sdevicename = sdevicename.replace(/.LOW_BAT/g, '');   // .lowbat aus Text entfernen
                  sdevicename = sdevicename.replace(/:0/g, '');     // :0 aus Text entfernen
          
                  if (logging) log("a) " + i + " : " + id + " : " + status + " : " + sdevicename); 
          
                      if (status == true) {      
                              if (logging) log("c) dazu fügen: " + sdevicename); 
                              textLOWBAT.push('- ' + sdevicename);                           // Zu Array hinzufügen
                              log("Batterie leer: Gerät: " + sdevicename);
                      }
              }
          
              // Schleife ist durchlaufen. 
                  if (logging) log ("d) " + textLOWBAT.length);
                  //textLOWBAT = deleteDuplicates(textLOWBAT);   // es geht nicht -> warum weiß ich nicht !
                  textLOWBAT.sort(); 
                  if (logging) log ("e) " + textLOWBAT.join('<br>').replace(/- /g,'') );
                  setState('javascript.0.System.Batterie.Batterie_LOWBAT', textLOWBAT.join('<br>').replace(/- /g,'') );    // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                  setState('javascript.0.System.Batterie.Batterie_Anzahl', textLOWBAT.length); 
              // Telegram Meldung
                  var sText = "Batterie Meldung vom:   " + Datum_holen("tmj") + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                  if (textLOWBAT.length === 0) {
                      sText = sText + "Keine leeren Batterien in Homematic Geräten gefunden.";
                  } else {
                      sText = sText + "Bei folgenden Homematic Geräten ist die Batterie leer:\n";
                      sText = sText + textLOWBAT.join('\n');
                  }
                  sendTo('telegram.0', sText); 
                  //log (sText);
          }
          
          on({id: bat_arr, change: "ne"}, function(){        // bei Zustandänderung im "bat_arr*
              log("Auslöser: bat_arr"); 
              weiter();
          });
          
          
          schedule("15 0 * * *", function () {        //  nachts Batterie Status überprüfen
              log("Auslöser: Schedule"); 
              weiter();
          });
          
          
          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

            @bahnuhr sagte in Skript LOWBAT:

            bei HM: LOWBAT
            bei IP: LOW_BAT

            Bei HM auch bool und bei IP in Volt, oder?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Semmy last edited by paul53

              @semmy sagte: Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?

              Nein, es sei denn, der $Selector (Zeile 5) wird angepasst:

              var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOW*');
              

              @homoran sagte in Skript LOWBAT:

              bei IP in Volt, oder?

              LOW_BAT ist auch boolean.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Semmy @paul53 last edited by Semmy

                @paul53 Ich habe das folgende Script schon Jahre am Laufen, es wird mir zwar angezeigt, dass Batterien leer sind, aber das Gerät dazu nicht.

                 var debug = true;
                 
                createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                 
                var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                 
                function countLowbat(obj) {
                   // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                   var moeglicheLOWBAT = 0;
                   var anzahlLOWBAT    = 0;
                   var textLOWBAT      = [];
                 
                   if (obj) {
                      if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                   } else {
                      if(debug) log('Ausgelöst bei Timer'); 
                   } 
                 
                   cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                      var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                        if (status === true) {                                              // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                        var name = getObject(id).common.name;                                   // neu eingefügt
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOWBAT"));    // neu eingefügt, LOWBAT aus Bezeichnung entfernen   
                        textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                        ++anzahlLOWBAT;
                      }                
                      if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                      ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                   }); 
                 
                   cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                      var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                        if (status === true) {                                            // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt      
                        var name = getObject(id).common.name;                             // neu eingefügt
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen         
                        textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                        ++anzahlLOWBAT;
                      }                
                      if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                      ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                   }); 
                 
                 
                 
                   // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                   if(debug) log("Text: " + textLOWBAT);
                   log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                 
                   // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                   setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join('<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                   setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   anzahlLOWBAT);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                   setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte 
                }
                 
                cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                   countLowbat(obj);
                });
                 
                cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                   countLowbat(obj);
                });
                 
                 
                // Bei Start
                 
                countLowbat();
                

                Batterie.jpg

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Semmy last edited by paul53

                  @semmy sagte: das Gerät dazu nicht.

                  Der DP "zählenLowbat.textLOWBAT" enthält nicht die Gerätenamen? Dann ist die Struktur der Datenpunktnamen wahrscheinlich abweichend.
                  Man kann auch direkt auf die Gerätenamen zugreifen (Zeilen 25, 26 und 37, 38 ersetzen):

                          let idDev = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                          idDev = id.substring(0, idDev.lastIndexOf('.'));
                          let devicename = getObject(idDev).common.name;
                  
                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Semmy @paul53 last edited by

                    @paul53 sagte in Skript LOWBAT:

                    let idDev = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                    idDev = id.substring(0, idDev.lastIndexOf('.'));
                    let devicename = getObject(idDev).common.name;

                    Ok, jetzt funktioniert es wieder wie es soll.
                    Vielen Dank

                    Gruß
                    Semmy

                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • sigi234
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Semmy last edited by

                      @semmy

                      Schau dir das mal an:

                      https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v2-x-x-github-latest?_=1687204350972

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Semmy @sigi234 last edited by

                        @sigi234 sagte in Skript LOWBAT:

                        @semmy

                        Schau dir das mal an:

                        https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v2-x-x-github-latest?_=1687204350972

                        Hallo

                        Ich habe es mal installiert und funktioniert auch soweit.
                        Vielen Dank

                        Gruß
                        Semmy

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        746
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.8k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        44
                        201
                        39666
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo