    • paul53
      paul53 last edited by

      Die Variable anzahlLOWBAT wird nicht aktualisiert. Ersetze sie bitte durch textLOWBAT.length.

         log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
      
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tempestas last edited by

        stimmt, dürfte aber nur fürs Log relevant sein. Die state wird ja direkt durch .length gesetzt

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          dali3 last edited by

          Anfängerfrage:

          Was müsste ich Script angepasst werden, falls dies ohne CCU2 etc. läuft?

          (Siehe meinen anderen Thread: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p107442)

          (Dito für Lichter, Fenster sowie Lowbat)

          Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tempestas last edited by

            Das Skript läuft immer ohne CCU2.

            Die Frage ist ja: mit welchem "Hub" sind denn deine Komponenten in iobroker eingebunden? Wenn du homematic Komponenten hast, brauchst du ja entweder ne CCU2 oder nen Raspi als Ersatz. So oder so, eins von beiden muss Daten liefern.

            ich sehe gerade im anderen Thread, dass du ja mihome Dinger nutzt. Offenbar gibt es da keinen low_bat oder LOWBAT state sondern percent und voltage.

            D.h. du müsstest selber festlegen, aber welchem Prozentsatz (oder welcher Voltzahl, Prozent dürfte einfacher sein, da du dann nicht je nahc Batterieart noch unterscheiden musst) du "virtuell" dein lowbat festlegst.

            Ich sehe auch, dass du deine Komponentem einem Gewerk "Lowbat" zugeordnet hast. Das hilft hier nicht. Das (noch anzupassende) Skript soll über alle deine Kontakte einfach nach Percent suchen und ab der gewünschten Schwelle entsprechend "Alarm" geben.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              dali3 last edited by

              Hallo tempestas

              Leider funktionieren die Skripte bei mir weder für Lowbat, noch für Fenster oder Licht.

              Finde den Fehler leider nicht 😞

              Das mit den Prozent ist mir bewusst, habe es auch entsprechend angepasst.

              Ev. noch Tipps woran das liegen kann?

              (Raspi ist im Einsatz)

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tempestas last edited by

                Hallo Dalie,

                ich glaube, da missverstehst du das Skript.

                Deine Komponenten haben einfach den Datenpunkt nicht, den das Skript hier überwacht. Was du getan hast, ist deine Komponenten dem GEWERK "LOWBAT" zuzuordnen. Das ist nicht nötig und bringt auch nichts, denn das heißt nichts anderes, als dass diese Komponenten nun quasi zur Gruppe "LOWBAT" gehören. Genau so gut hättest du die Gruppe auch "Klaus-Bärbel" nennen können.

                Diese Zeile

                var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                
                

                ist quasi das Kernstück des Skripts. Es durchsucht alle States (Zustände), die auf .LOWBAT enden. Das gibt es bei normalen Homematic Komponenten. Bei Homematic IP ist es .LOW_BAT. Diese werfen jeweils true oder false aus. Das Skript zählt dann die Anzahl der "true" Zustände.

                Genau diesen Zustand gibt es bei deinen Komponenten nicht. Daher hatte ich gesagt, müsste man das bei dir erstmal künstlich nachbauen.

                Nur hier im Forum getippt und daher wahrscheinlich noch nicht funktionsfähig, aber probier es mal aus:

                ! ````
                createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                ! var minlevel = 87; // HIER LEGT DU DEINE SCHWELLE FEST. ICH HABE DIE 87% WILLKÜRLICH GEWÄHLT, denn damit sollte beim Test mindestens einmal "lowbat".rauskommen
                ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.percent]'); // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
                ! function countLowbat(obj) {
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
                var moeglicheLOWBAT = 0;
                var textLOWBAT = [];
                var lowbattery = false; // NEU EINGEFÜGT
                ! if (obj) {
                log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                } else {
                log('Ausgelöst bei Timer');
                }
                ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                var value = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)

                  if(value < minlevel){lowbattery = true} else {lowbattery = false}			// NEU EINGEFÜGT. Ist der Ladestand kleiner als der Schwellwert? Wenn ja, setze die Variable lowbattery auf true
                
                  var obj    = getObject(id);
                  if (lowbattery=== true) {                                          // wenn Zustand der Variable "lowbattery" = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                     textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                  }                
                  log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + lowbattery);
                  ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                

                });

                ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);
                ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
                ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                }
                ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
                countLowbat(obj);
                });
                schedule("
                /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                countLowbat();
                });
                ! // Bei Start:
                ! countLowbat();
                ! ````

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  tempestas last edited by

                  Hallo Dali,

                  ich antworte hier, damit ggf. auch andere etwas davon haben.

                  Mein Fehler:

                  var lowbattery = false;
                  
                  

                  wie du schon erkannt hast ist richtig.

                  Die 87% hatte ich gewählt, weil laut einem Screenshot ein Kontakt nur 86.5% hatte, daher war die Idee, so mindestens einen Kontakt als "lowbat" zu finden.

                  Den Status "lowbattery" siehst du gar nicht, weil esn ur eine Variable ist, die nicht in die Objects geschrieben wird.

                  Nun wird ja schonmal gezählt.

                  Warum er aber keinen lowbat auswirft, müssen wir nun rausfinden.

                  Dazu bauen wir mal ein logging ein

                  schreib mal unter diesen Bereich

                     cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                        var value = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                  
                  

                  noch diese Zeile mit rein

                  log("Wert ist "+value);
                  
                  

                  außerdem muss bitte dieses noch angepasst werden:

                        if(value < minlevel){lowbattery = true}         // NEU EINGEFÜGT. Ist der Ladestand kleiner als der Schwellwert? Wenn ja, setze die Variable lowbattery auf true
                  

                  da standen auch die drei === , das funktioniert nicht.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    dali3 last edited by

                    herzlichen Dank! Habe es sofort angepasst.

                    jedoch ist immer noch auf "false" aber zählen tut er es jedenfalls schon mal! 🙂
                    4746_x3.jpg

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      dali3 last edited by

                      Ergänzung:

                      Hier noch der Log, theoretisch müssten einige Meldungen kommen.
                      4746_x4.jpg

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tempestas last edited by

                        hmm da übersehe ich irgendwas. Eigentlich dürfte value im log ja nicht "false" sein sondern eben eine Prozentzahl;

                        ach verdammt, ich bin noch nicht fähig genug, das im Forum zu sehen. Aber nun ist der Ehrgeiz geweckt… melde mich gleich

                        edit: ach es funktioniert ja doch. Grund gefunden

                        Setz mal statt 0.87 oder 0.95 die ganze Zahl 95 oder 87 ein

                        Die Prozente werden offenbar als Ganzzahl interpretiert, darin liegt der Fehler

                        also bitte den Schwellenwert im skript auf die Ganzzahl setzen

                        var minlevel = 87;		
                        

                        mit 87 sollte es spannender sein als mit 95, weil dann einige aber nicht alle lowbat melden sollten

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          dali3 last edited by

                          angepasst, sehe schon viel mehr!

                          jedoch noch false 😞
                          4746_x5.jpg
                          4746_x6.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tempestas last edited by

                            Wir nähern uns. Auf welchen Wert hattest du den Schwellwert jetzt gesetzt? Aktuell wird nun alles als Lowbat erkannt, das sollte bei 87 eigentlich nicht sein

                            edit:

                            if(value < minlevel){lowbattery = true} 
                            

                            bitte ändern in

                            if(value < minlevel) {lowbattery = true}
                            else {lowbattery = false} 
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              dali3 last edited by

                              sofort korrigiert bzw. den Code ergänzt, der Schwellenwert ist bei 87%
                              4746_x7.jpg
                              4746_x8.jpg

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tempestas last edited by

                                So, das Ergebnis stimmt damit ja schonmal.

                                Laut dme Log sind 5 Geräte da und davon liegen vier unter dem Schwellenwert, würden also als Lowbat gezählt.

                                Das passt.

                                Nun bleiben noch die Namen. Da haben wir ein kleines Problem.

                                auf den Screenshots von dir sehe ich, dass es entweder gar keine Namen gibt, oder diese ausgebldnet sind?

                                hier meine ich:

                                http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  dali3 last edited by

                                  Sind nun da, aber ohne Text, bzw:

                                  Battery percent,
                                  Battery percent,
                                  Battery percent,
                                  Battery percent
                                  4746_x9.jpg

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tempestas last edited by

                                    Nein ich meinte, dass deine xiomi Magentkontakte in den Objekten keine Namen haben, siehe den von mir verlinkten Screenshot. Deswegen wirft er als nam,en immer Battery percent aus.

                                    Ersetz im Skript mal

                                    .common.name
                                    

                                    durch

                                    .native.TYPE
                                    

                                    dann sollte er dir zumindest die vorne angezeigten Gerätenamen auswerfen, hoffe ich

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      dali3 last edited by

                                      meinst du hier?

                                      Leider kann ich dies nicht ändern, bzw. wüsste nicht wo. hier akzeptiert er keine Änderungen.
                                      4746_x10.jpg

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tempestas last edited by

                                        Genau die meinte ich.

                                        Das was du umrandet hast ist der Name, den das Skript raussucht. Einen ansatz habe ich im Posting weiter oben geschrieben, versuch das mal. Schön wirds nicht, aber besser als 4x "Battery Percent" hoffe ich.

                                        Er sollte dann "maget_158d0001….. usw ausgeben

                                        Nachtrag:

                                        ich kenne xiaomi nicht wirklich, aber kannst du nicht in der App oder wie auch immer du die Dinger anlernst da Namen vergeben? Bei Homemamtic kann ich jedes element benennen wie ich es brauche.

                                        Dann einmal in iobroker beim Adapter auf "reload" klicken und alles wird eingelesen

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          dali3 last edited by

                                          jetzt erhalte ich keinen Text mehr.

                                          In der App habe ich die Sensoren alle benannt.

                                          Kann ich z.b. den Text Fenster und "Room" übernehmen? (enum.rooms)

                                          Nachtrag:

                                          Weshalb erhalte ich noch "false" bei "Bestätigt"? 😕
                                          4746_x11.jpg
                                          4746_screenshot_20180103-163426.jpg

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tempestas last edited by

                                            Wo steht denn "Window Wohnzimmer" in IoBroker? Das müsste ja irgendwie der Name sein. Welcher Sensor ist das? Ich will einen in Gänze sehen, um es evtl zu verstehen. Kann es halt nicht nachbauen mangels Xiaomi Besitz

                                            Was meinst du, du erhälst bie "false" "bestätigt"?

                                            A) welches False meinst du?

                                            b) wo steht bestätigt?

                                            Nur damit wir da auf einer Ebene sind: Das Skript funktioniert jetzt korrekt wie es scheint. Dass die Namen nicht eingelesen werden, ist ein Xiaomi Problem, da diese anders aufgebaut sind als Homematic. Da arbeiten wir dran, die Lowbat Erkennung als solche funktioniert aber!

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            727
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            44
                                            201
                                            39742
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo