NEWS
2x Hitachii Lesekopf mit Smartmeter
-
Hallo Zusammen,
hab am Raspi 2 am /dev/ttyUSB0 eine Smartmeterinstanz über SML mit einem Hitachii lesekopf eingebunden. -> Funktioniert
Im 2. Schritt wollte ich an /dev/ttyUSB1 eine weitere Instanz mit einem 2., Baugleichen Lesekopf einbinden. (der Erste Zähler ist für Verbrauch/Einspeisung, der zweite für PV-Erzeugung)
Das Problem:
Jeder Lesekopf für sich alleine Funktioniert, wenn aber beide gleichzeitig angeschlossen sind wechseln sie immer wieder bei "verbunden mit Gerät oder Dienst" auf nicht verbunden.
Was ganz komisch ist und vermutlich auch das Problem besteht: wenn ich in die Einstellungen der Instanz wechsel, steht einmal USB1 dann wieder USB0. Er bringt also vermutlich die 2 USB Ein/Ausgänge irgendwie durcheinander.
Manchmal läuft es auch für einen Tag, wenn es aber Fehler geht hilft aber nur noch ein neustart des Raspi.
Hab ihr irgendwelche Ideen? -
@mark Log wäre schön gewesen zu sehen.
Versuchen könntest du es mal mit UDEV Rules.
-
@mark sagte in 2x Hitachii Lesekopf mit Smartmeter:
Jeder Lesekopf für sich alleine Funktioniert, wenn aber beide gleichzeitig angeschlossen sind wechseln sie immer wieder bei "verbunden mit Gerät oder Dienst" auf nicht verbunden.
im debug-log steht nichts?
haben die beiden Köpfe eindeutige IDs? -
@homoran hab einen anderen ttl konverter versucht. Jetzt geht es. Hatte wohl der USB-ttl was.
Dafür werden nun oft 70 Zeichen statt der geforderten max 69 empfangen. Aber dazu gibts hier ja schon einige links.
Danke euch