      Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by

      @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

      ich vermeide halt nicht wegen jeder Kleinigkeit neue Threads auf zu machen

      auch falsch!
      bitte lesen: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

      @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

      sind denn die des Sonoff die falschen Werte?

      falsch ist relativ!

      @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

      Aber dass ist der Wert, den die Module gerade erzeugen

      sicher?
      du erzeugst negative Werte?

      und was ist das?
      Screenshot_20240618-101215_Firefox.jpg

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        lamo1966 @Homoran last edited by

        @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:

        sicher?
        du erzeugst negative Werte?
        und was ist das?

        ich weiß nicht wieso der Wert negativ ist. Der Wert geht auf alle Fälle nicht über 15.000W, weil das die Grenze meines Wechselrichters ist. Abends ist der Wert dann eben an die 0

        Hier mal der Zähler, sind die selben Werte, die mir der TAsmota anzeigt.
        1.8.0 für den Netzbezug
        2.8.0 für die Netzeinspeisung
        und eben der negative Wert, der mir Leistung bezeichnet ist
        1c7bed6a-57ec-4102-abb4-7ee02d3395a6-image.png

        Und in den Einstellungen des EF-Adapters wird ja genau nach dem 1.8.0 und 2.8.0 gefragt oder versteh ich das falsch?

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by

          @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

          ich weiß nicht wieso der Wert negativ ist.

          @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:

          Negativ bei Einspeisung

          @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

          Der Wert geht auf alle Fälle nicht über 15.000W

          klar!
          mehr Einspeisen als produzieren geht nicht.

          @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

          Hier mal der Zähler, sind die selben Werte, die mir der TAsmota anzeigt.

          klar, die liest der Lesekopf ja auch aus.

          und der Zähler kennt nicht den

          @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

          Wert, den die Module gerade erzeugen

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            lamo1966 @Homoran last edited by

            @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:

            klar!
            mehr Einspeisen als produzieren geht nicht.

            versteh ich dich richtig, dass der negative Wert das ist, was GERADE eingespeist wird?
            Und der Wert 2.8.0 das was in Summe eingespeist wurde?

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran

              @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

              versteh ich dich richtig

              sieht so aus!

              2.8.0 ist ein Energiewert

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                lamo1966 @Homoran last edited by

                @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:

                sieht so aus!

                a48298d4-ab07-438a-833f-7c666de114ba-image.png
                Ok, ich dachte bisher, dass das ganz einfach die beiden Werte aus dem Sonoff/Hichi sind.
                Wenn die Netzeinspeisung der negative Wert ist, was ist dann der Verbrauch des öffentlichen Netzes? Nicht 1.8.0 aus dem Hichi?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran

                  @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                  ich dachte bisher, dass das ganz einfach die beiden Werte aus dem Sonoff/Hichi sind.

                  und deswegen sage ich dir die ganze Zeit, dass es nicht so ist.

                  @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                  hast du da die Datenpunkte für Energiewerte ???
                  du brauchst Leistungen

                  und auch das ist ein "Hichi-Datenpunkt"

                  @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                  was ist dann der Verbrauch des öffentlichen Netzes?

                  der Verbrauch von "Strom" aus dem öffentlichen Netz!
                  also der Bezug.

                  Das ist der selbe

                  @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                  du hast nur einen Leistungswert, und der scheint das Vorzeichen zu wechseln.
                  Negativ bei Einspeisung und wahrscheinlich positiv bei Bezug.

                  und dann keinen Haken vorne setzen und keinen 2. Datenpunkt angeben

                  @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                  Nicht 1.8.0 aus dem Hichi?

                  Natürlich nicht!
                  auch 1.8.0 ist ein Energiewert

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    lamo1966 @Homoran last edited by

                    @homoran
                    ok, sieht dann so aus.
                    f1d5dc9b-e2e7-45f1-8f6b-84d48b8e4d6b-image.png
                    Dann hatte ich ein falsches Verständnis von
                    43911aa0-90f5-4c9a-b20c-de369cb2b7f7-image.png

                    Heißt das dann die beiden Hichi Werte für 1.8.0 und 2.8.0 tauchen im Energieflussadapter gar nicht auf?

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran

                      @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                      Heißt das dann die beiden Hichi Werte für 1.8.0 und 2.8.0 tauchen im Energieflussadapter gar nicht auf?

                      Natürlich nicht!
                      Das sind ja Energiewerte (Zählerstände) und keine Leistungswerte (aktueller Verbrauch/Überschuss)

                      Die aktuelle Leistung deiner Solaranlage glaube ich aber nicht

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966

                        @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:

                        Die aktuelle Leistung deiner Solaranlage glaube ich aber nicht

                        Danke für den Hinweis.
                        Weil ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dass das alles Summenwerte sind (also was bis jetzt in Summe eingespeist, verbraucht, etc...wurde). Aber auch das ist wohl falsch.

                        Und mein Verbrauch den ich in Blockly errechne ist damit auch falsch.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by

                          @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                          Und mein Verbrauch den ich in Blockly errechne ist damit auch falsch.

                          kommt auf das Blockly an.

                          @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                          Weil ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dass das alles Summenwerte sind

                          nein!
                          der Energiefluss zeigt immer deine aktuellen Verbrauchswerte an.

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            lamo1966 @Homoran last edited by

                            @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:

                            kommt auf das Blockly an.

                            Verbrauch war für mich PV-Erzeugung Gesamt - Einspeisung (2.8.0)
                            Ich denke wenn es um Gesamtsummen geht passt das so, aber im EF-Adapter leider nicht

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran

                              @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                              Verbrauch war für mich PV-Erzeugung Gesamt - Einspeisung (2.8.0)

                              und nach 10 Jahren soll der Gesamtverbrauch angezeigt werden?

                              der Energiefluss ist hochdynamisch und zeigt den aktuellen Status aller integrierten Geräte an

                              Screenshot_20240618-151515_Firefox.jpg

                              SKB L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by

                                @homoran Ich habe eher das Gefühl, er verwechselt den Namen "Energiefluss" mit "VerbrauchsDatenAnalyseInHochkomplexerForm" alias -> SourceAnalytix 😉

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • L
                                  lamo1966 @SKB last edited by

                                  @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

                                  @homoran Ich habe eher das Gefühl, er verwechselt den Namen "Energiefluss" mit "VerbrauchsDatenAnalyseInHochkomplexerForm" alias -> SourceAnalytix 😉

                                  naja, man könnte in den einzelnen Kästen auch Summenwerte alternativ abbilden.
                                  Oder als 2ten Wert die Gesamtwerte des jeweiligen Verbrauchers, etc...
                                  Aber egal, ich habs verstanden.

                                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    lamo1966 @Homoran last edited by

                                    @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:

                                    @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                                    Verbrauch war für mich PV-Erzeugung Gesamt - Einspeisung (2.8.0)

                                    und nach 10 Jahren soll der Gesamtverbrauch angezeigt werden?

                                    der Energiefluss ist hochdynamisch und zeigt den aktuellen Status aller integrierten Geräte an

                                    Screenshot_20240618-151515_Firefox.jpg

                                    is ja irre 👍
                                    was sind das beim Netz für grüne Zahlen

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by

                                      @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                                      was sind das beim Netz für grüne Zahlen

                                      die heutige und die Gesamteinspeisung des Jahres

                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by

                                        @lamo1966 Für dieses Vorhaben kannst Du die 'erweitert' Version nutzen. Diese ist völlig anpassbar und stellt dir dann auch alles dar, was Du möchtest!

                                        Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by

                                          @skb sorry!
                                          hab vergessen das dazuzuschreiben 😳

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • L
                                            lamo1966 @Homoran last edited by

                                            @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:

                                            die heutige und die Gesamteinspeisung des Jahres

                                            ahhhh, also doch 👍

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            977
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            energiefluss support vis visualisierung visualization