    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by

      @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

      Wie krieg ich es hin, dass sich das bei Einspeisung bzw. Bezug das Vorzeichen ändert?

      brauchst du doch nicht.
      Wenn Einspeisung negativ ist ergibt (Prod + Netz) bei 8000 + (-7500) 500 Verbrauch, bei Nacht 0 + (+300) = 300 Verbrauch

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        lamo1966 @Homoran last edited by

        @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:

        @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

        Wie krieg ich es hin, dass sich das bei Einspeisung bzw. Bezug das Vorzeichen ändert?

        brauchst du doch nicht.
        Wenn Einspeisung negativ ist ergibt (Prod + Netz) bei 8000 + (-7500) 500 Verbrauch, bei Nacht 0 + (+300) = 300 Verbrauch

        Deine Antwort bezieht sich auf die Berechnung des Verbrauchs, das versteh ich schon.
        Ich meinte aber, dass sich bei mir hier
        5cc34e19-0f84-4ae8-bfa0-b0a7969d65ea-image.png das Vorzeichen nicht ändert, obwohl der Wert im Objekt -2248W ist

        Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran

          @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

          das Vorzeichen nicht ändert

          dafür sollte sich die Bezeichnung ändern wenn ich mich richtig erinnere

          Screenshot_20240621-200747_Firefox.jpg

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by

            @lamo1966 Auf der letzten Seite der Einstellungen gibt es den Haken für Einspeisung negativ.

            Man kann sich alles durch Fragen stellen beantworten lassen oder auch selbständig ein wenig die Möglichkeiten angucken, die es gibt.

            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              lamo1966 @Homoran last edited by

              @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:

              dafür sollte sich die Bezeichnung ändern wenn ich mich richtig erinnere

              wäre noch schöner, leider klappt es nicht.
              Man müsste dann auch irgendwo beschreiben, was beim jeweiligen Zustand (+ oder -) für ein Wort dort stehen muss

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                lamo1966 @SKB last edited by

                @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

                Man kann sich alles durch Fragen stellen beantworten lassen oder auch selbständig ein wenig die Möglichkeiten angucken, die es gibt.

                ich hab hier schon alle Varianten der Kreuze und Bezeichunngen durch
                c11e0b80-ce03-4859-8b5d-d06c9d25e8c8-image.png
                keine hat funktioniert

                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by

                  @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                  leider klappt es nicht.

                  ahh, man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by

                    @lamo1966 Dir ist aber schon aufgefallen, das es nicht nur eine Seite gibt, ja?

                    Oben sind 4 Reiter - das sind Schaltflächen, wo man weitere Dinge einstellen kann.

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lamo1966 @SKB last edited by

                      @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

                      Oben sind 4 Reiter - das sind Schaltflächen, wo man weitere Dinge einstellen kann.

                      ja, hatte die Nachkommastellen angepasst und die Schriftgröße kleiner gemacht.
                      Das ganz rechte hatte ich nicht gesehen, oder nicht gewusst, was es damit auf sich hat.
                      Aber auch danach ändert sich nichts
                      a65de343-8ab6-4599-8e22-8a856c698ad9-image.png

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by

                        @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                        Aber auch danach ändert sich nichts

                        dann zeig jetzt dein Diagramm mit den drei Objekten

                        • solar
                        • netz
                        • Hausverbrauch
                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966

                          @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:

                          dann zeig jetzt dein Diagramm mit den drei Objekten

                          solar
                          netz
                          Hausverbrauch

                          cb85c253-3bb7-4ea1-b7af-515af61318a7-image.png

                          Das Element A ist auch total träge, deshalb stimmt auch die Anzeige des Verbrauchs nicht (wobei der berechnete Wert schon stimmt)

                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by

                            @lamo1966 Da fehlen ja jetzt 172W.

                            Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              lamo1966 @SKB last edited by lamo1966

                              @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

                              Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.

                              ja, da hast du Recht.
                              7655a9e6-2be8-45d8-979e-6aeef74c5167-image.png

                              Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)
                              und die 528,48W (Leistung) kommen alle vom Hichi Lesekkopf
                              Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.
                              Witzigerweise wird die Netzweinspeisung und der Bezug andauern aktualisiert?

                              Aber nochmal nachgefragt, was muss ich zusätzlich jetzt machen, dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?

                              SKB L Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by

                                @lamo1966 den Haken setzen, damit die Einspeisung negativ dargestellt wird. Du hast aber aktuell Bezug - somit keine Vorzeichen Änderung.

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  lamo1966 @lamo1966 last edited by lamo1966

                                  @lamo1966 said in Energiefluss Adapter - Support:

                                  Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.

                                  der Wert ändet sich nur alle 5 Minuten
                                  4b70a0ee-c36a-42e8-bd81-a2440ef09be3-image.png

                                  Muss mal sehen, wo man das einstellen kann

                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    lamo1966 @SKB last edited by

                                    @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

                                    @lamo1966 den Haken setzen, damit die Einspeisung negativ dargestellt wird. Du hast aber aktuell Bezug - somit keine Vorzeichen Änderung.

                                    ok, also ändert sich der Begriff nicht.
                                    Passt, schau ich mir dann morgen an - danke dir

                                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by

                                      @lamo1966 nein, der Begriff ändert sich nicht.
                                      Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).

                                      L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        lamo1966 @lamo1966 last edited by

                                        @lamo1966 said in Energiefluss Adapter - Support:

                                        Muss mal sehen, wo man das einstellen kann

                                        stellt man in der Konfiguration des Tasmota ein. Standard sind 300 Sekunden

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          lamo1966 @SKB last edited by

                                          @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

                                          Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).

                                          👍

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by

                                            @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                                            Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)

                                            arbeitest du immer noch mit Zählerständen/Energiewerten???

                                            Das sollst du nicht!

                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            73559
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo