      @malz1902 Oh je, ich hab's befürchtet. Also jetzt auch noch die Credentials für die Wallbox im Adapter zu hinterlegen, nur um zu sehen, ob die Box auf dem neusten Stand ist, das macht in meinen Augen wenig Sinn bzw. das steht der aufwand in keinem Verhältnis.
      Ich frage jtzt nochmal bei Keba nach...

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • M
        Malz1902 @Sneak-L8 last edited by

        @sneak-l8 Alles klar, sollte es wirklich keine einfache Möglichkeit geben, dann ist es halt so. Stört mich nicht wirklich

        S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • S
          Sneak-L8 @Malz1902 last edited by

          @malz1902 Heute kam die Antwort von Keba. Kein Update-Chec mit der x-Sereis möglich. In dem Punkt ist die c-Sereis also "besser" als die x-Series.
          Schade.
          Werde die neue Version so anpassen, dass - wie bei BMW und der P20 kein Update-Check mehr erfolgt.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Sneak-L8 @Malz1902 last edited by

            @malz1902 So, hab die Version auf github angepasst. Bitte mal testen. Im Ergebnis sollte nun einfach kein Firmware-Hinweis mehr erscheinen ...

            M Humidor H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • M
              Malz1902 @Sneak-L8 last edited by

              @sneak-l8 klappt, danke 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                Humidor @Sneak-L8 last edited by

                @sneak-l8 Morgen, Frage an die Runde, ev. ist da ja jemand beandert 😊

                darf man, oder kann man, bei einer 3P Sicherung den Bügel entfernen und 1P einschalten ?
                möchte mal die 1P Ladung probieren und ggf. programmieren
                (eine Umschaltung ist nicht erlaubt - Zoe).
                IMG_20211120_101115.JPG

                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  lessthanmore @Humidor last edited by

                  @humidor Die Frage ist doch jetzt nicht ernst gemeint oder?

                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Humidor
                    Humidor @lessthanmore last edited by

                    @lessthanmore sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                    @humidor Die Frage ist doch jetzt nicht ernst gemeint oder?

                    natürlich ist sie ernst gemeint

                    1P und die Keba WB läuft
                    Zoe angesteckt und Ladung kann beginnen, allerdings hat es mir Werte ausgegeben, die mich dazu veranlasst hat sofort wieder abzuschalten.
                    die Keba hat auf P1 230V, P2 115V, P3 0V ausgegeben. i1-3 haben auch einen Stromwert erhalten
                    OK, ist das so normal oder passt da was nicht
                    Muss ein 1P Kabel zwischen Keba und Zoe angesteckt werden?
                    die Keba kann ja 1P oder 3P laden.

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lessthanmore @Humidor last edited by

                      @humidor Dazu kann ich nichts sagen, da ich eine openWB nutze und keine Zoe habe.
                      Mit meiner Frage wollte ich eigentlich deutlich machen, dass man die Sicherungen NICHT trennen soll, die haben durchaus ihren Sinn.

                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Humidor
                        Humidor @lessthanmore last edited by Humidor

                        @lessthanmore mir ist schon klar was da manipuliert wird, mir gings darum nicht gänzlich den Schutz zu eliminieren, das ist aber eh nicht so.

                        meine Frage ist, was die P30c und der Zoe als Voraussetzung haben für 1P laden
                        sprich wird ein 1P Ladekabel benötigt?

                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Humidor
                          Humidor @Humidor last edited by

                          hab jetzt noch gelesen, dass die P30c 1 oder 3fach Schütz verbaut haben, was auch immer das heißen mag.
                          meine Interpretation ist, dass ein (meine) mit 3fach Schütz alle Phasen durchschaltet.
                          wenn also ein 5pol. Ladekabel dran hängt, dann wird durchverbunden
                          nachdem auf L2 115V, L3 0V anliegt, weiß ich nicht was die Zoe daraus macht, bzw. dieser Chameleonlader.
                          Himmelt er sich oder versteht er, dass 1P anschlossen wurde.?
                          denke ich kann das nur ausschließen, dass etwas kaputt wird, wenn die Zoe mit einem 1P Ladekabel angehängt wird.
                          Aber wenn andere mit Schalter umschalten, kurz ab und wieder anstecken, ändern die auch nix am Kabel.

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            JoergH @Humidor last edited by

                            @humidor

                            Ich kann Dir nur dringend abraten mit den Phasen bei der ZOE zu spielen, die zerlegt sich nämlich wenn man zwei Phasen anlegt, weil die wohl intern die Phasenleitungen koppelt wenn sie meint es sei nur eine.

                            Wenn man die ZOE mit einer Phase laden möchte, dann darf auch nur Spannung auf einer Phase angelegt werden.

                            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Humidor
                              Humidor @JoergH last edited by

                              @joergh Unterschied anlegen und initiieren
                              Die L2 und L3 sind von meiner Seite Spannungslos!
                              dh es kommt vermutlich vom Zoe eine Spannung retour, da der mit der Motorwicklung lädt oder so.

                              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Humidor
                                Humidor @Humidor last edited by Humidor

                                FYI
                                es funktioniert, 2 Phasen von der Sicherung trennen (abklemmen oder deaktivieren)
                                die Ladung läuft einwandfrei mit 1 Phase, 5pol Ladekabel an Zoe und P30c
                                (Ladungssteuerung mache ich selbst über den Adapter)

                                Einzig eine Spannung auf L2 mit 115V ist fraglich, ob indiziert oder durch den Chamelonlader und Motorwicklung normal.
                                Ich muss mir jetzt noch Abbruchkriterien überlegen, wenn ich denke, das was schief läuft.

                                Bildschirmfoto 2021-11-23 um 09.00.32.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  hardl @Sneak-L8 last edited by

                                  @sneak-l8 Hallo, wir haben vor 4 Monaten bereits ein paar mal zusammen gepostet, ich habe damals eine D-Edition installiert und jetzt erst das Auto bekommen.
                                  Der DIP 1.3 ist on, aber im Adapter sehe ich keine Ladewerte, nur U1 hat 230V, U2+3 = 0, I1-3 =0.
                                  Surface wird ständig aktualisiert, aber bei Überschuss mit -Werten angezeigt.
                                  Plug ändert sich, uptime wird aktualisiert, alle timestamps haben invalid date, außer der plug timestamp, der stimmt.
                                  In den einzelnen Sessions ist manchmal die started Zeit > der ended Zeit, manchmal Ladezeit > 20 Stunden, in session_00 ended = 01.01.2000 00:00.
                                  ePress und eStart = immer 0.
                                  Im Browser der Box wird der state immer korrekt angezeigt, im Energy Monitor alle Werte -"-.
                                  Ich meine, dass beim ersten Test mit einem Vorführwagen vor 4 Monaten die Werte im Energy Monitor korrekt waren.
                                  Hast Du eine Idee, was das sein könnte?
                                  Ich dachte zuerst an einen Fehler im LAN-Kabel, aber da würden sicher auch der Plug-Status und die ended-Daten nicht übertragen.

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Sneak-L8 @hardl last edited by

                                    @hardl die D-Edition von Keba hat leider keinen EnergyMeter verbaut. Sie kann nur die rudimentären Funktinoen per UDP durchführen. Daher schätzt der Adapter bei dieser Edition den Verbrauch einfach anhand der freigegebenen Stromstärke.
                                    Das hat bei Tests (hattest Du die mit einem Testfahrzeug durchgeführt oder ein anderer User?) eigentlic hrecht zuverlässig funktioniert.
                                    Allerdings kannst Du so keine geladenen Energie auslesen. Das kann diese Wallbox einfach nicht. Sie ist eher ein b-series mit freigeschaltetem Netzwerkinterface.

                                    H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      hardl @Sneak-L8 last edited by hardl

                                      @sneak-l8 Danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Test damals selbst durchgeführt.
                                      Soweit ich mich erinnere waren im Browser die Werte vorhanden und im Adapter die Momentanwerte für Strom, Spannung, Phasen usw. zu sehen.
                                      Ich will heute einmal den Laptop direkt mit der Box zu verbinden. Leider hat der keine RJ45 Buchse.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        hardl @Sneak-L8 last edited by

                                        @sneak-l8 Das mit dem anderen Anschluß hat leider nicht funktioniert. Kann mir ein D-Edition-Besitzer vielleicht sagen, ob bei Ihm auch nur diese Daten verfügbar sind, speziell auch die Werte "Invalide Date" oder "null". Bildschirmfoto 2021-12-03 um 16.44.44.png Bildschirmfoto 2021-12-03 um 16.45.09.png
                                        oder im Browser: -"-
                                        Bildschirmfoto 2021-12-03 um 16.57.45.png
                                        Besten Dank im voraus.

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Sneak-L8 @hardl last edited by

                                          @hardl Mir ist leider nicht klar, was Du "mit dem anderen Anschluß" meinst...

                                          Wenn ich mir die Werte aber ansehe, dann müste sich ein theoretisches Surplus berechnen lassen, in der Annahme, dass das Auto imemr mit voller (angebotener) Leistung lädt. Kannst Du daher mal noch Deine Config zeigen?

                                          Mir ist außerdem aufgefallen, dass die Box Spannungswerte für die einzelnen Phasen liefert. Hast Du die Box auf einphasig konfiguriert (per DIP-Schalter?) bzw. ist sie nur einphasig angeschlossen oder würde sie drei Phasen liefern, das Auto nimmt aber nur eine Phase an?
                                          Hier köännte man ggfs. sonst noch eine zusätzliche Annahme für die ladenden Phasen ableiten. Zunächst geht das Auto ja von 3 Phasen aus, falls Du keinen anderen Default unter demAuto-Channel angeben hast.

                                          H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            hardl @Sneak-L8 last edited by

                                            @sneak-l8 Sorry, meinte den USB-Anschluß.
                                            Ich hatte feed gestern falsch geschrieben. seitdem ich das korrigiert habe zeigt es - xxx an, da keine Sonne scheint.
                                            Das Auto kann 3 Phasen, ich habe alle DIP-Schalter, außer 1.3 auf off und die Box ist vom Elektriker 3-phasig angeschlossen worden.
                                            Da mir im Screenshot der Objekte keine 3 Phasen, keine U 2+3 und keine I 1-3 Werte angezeigt und die oberen Einträge (Invalide Date + null) falsch erschienen, dachte ich an einen Anschlussfehler.
                                            Bildschirmfoto 2021-12-04 um 12.01.48.png Bildschirmfoto 2021-12-04 um 12.02.13.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            862
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            68
                                            1256
                                            361607
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo