      gto @Malz1902 last edited by

      @malz1902 Ich würde dir auch davon abraten. Ich hatte dies anfangs gemacht und damit 3 x Abschleppservice aus der Garage und ein neues Ladegerät beim Golf GTE benötigt.

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • H
        hardl last edited by

        Jetzt wurde bei mir ein Switch installiert, aber die Ansteuerung über X2 funktioniert nicht.

        KEBA D-Edition Fw: 3.10.51
        Adapter 2.0.2
        Phasenumschalter X2 aktiviert
        P1/3 Schliesser aktiviert
        kein Batteriespeicher
        DSW1.2 OFF
        DSW1.3 ON

        Connection = true
        U1 = 230V
        U2 = 0V
        U3 = 0V
        Timestamp stimmt

        Der 1-phasige Ladevorgang startet sofort mit 3,3 kW.
        Ich konnte über VIS bisher über den State PauseWallbox mit true stoppen, aber das funktioniert nicht mehr.

        Was mache ich falsch?

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Sneak-L8 @hardl last edited by

          @hardl Bittemal die Einstellungen des Adapts posten und am besten auch die aktuellen Werte der States.

          Und vor allem: eine ausführliche Beschreibung was nicht funktioniert. Was hast Du gemacht, was hast Du erwartet und was ist stattdessen passiert. Dazu ein Log, das auf Debug-Level erstellt wurde.

          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            hardl @Sneak-L8 last edited by

            @sneak-l8 Hallo sneak,
            hier mal die Einstellungen des Adapters:Bildschirmfoto 2023-11-07 um 19.57.45.png
            die States:
            Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.01.05.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.00.41.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.00.17.png

            Den Debug-Log kann ich erst morgen posten.

            Ich habe den Switch installiert, wie oben beschrieben eingestellt und hatte erwartet, dass ich über meine VIS, wie bisher, Pause, PV-Automatik,

            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              hardl @hardl last edited by

              @hardl und verschiedene Infos abrufen kann, aber es scheitert schon daran, dass sofort nach dem Anstecken der Ladevorgang startet und z.B. PauseWallbox = true keine Wirkung zeigt.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Sneak-L8 @hardl last edited by

                @hardl Dann mal bitte alle Einstellungen des dapts und nicht nur so einen kleinen Auschnitt. Die Schrittweite von 5 mA zum Regeln ist aber schon mal viel zu fein. Da ändert sich der Überschuss in Watt so stark, dass 5 mA eine absolut falsche Genauigkeit vorgaukeln.

                H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • H
                  hardl @Sneak-L8 last edited by

                  @sneak-l8 Ok, an den anderen Einstellungen habe ich nichts geändert, die sind seit fast 2 Jahren unverändert.
                  Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.33.19.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.33.05.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.32.48.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.32.31.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    Pengo last edited by

                    Hallo Kurze Frage zu einem Punkt im Adapter.

                    Der Wert setenergy in Wh ist der Wert an Wh die ich vorgeben kann die in das Auto geladen werden sollen? Z.B. 5000 Wh und sobald die 5000 Wh in das Auto geladen wurden stopt der Ladevorgang? Muss ich diesen wert zu einer bestimmten Zeit eintragen, vor dem Start des Ladevorgangs oder beim Laden?.

                    Danke

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      hardl @Sneak-L8 last edited by

                      @sneak-l8 Hallo Sneak,

                      mein Problem hat sich erledigt.
                      Ich habe mich mal wieder von der ON/OFF Skizze der DSW1.2/1.3 in der KEBA Anleitung irritieren lassen und somit genau falsch eingestellt.
                      Der Fehler mit der Pause lag bei meiner VIS.

                      Was ist die empfohlene Vorgabe für die Schrittweite?

                      Danke für Deine hervorragende Arbeit am Adapter und viele Grüße.

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Sneak-L8 @hardl last edited by

                        @hardl Das sind doch gute Neuigkeiten. Danke für die Info und die Erklärung der Ursache. Das kann dann auch wieder anderen helfen, die die Anleitung genau so interpretieren

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Sneak-L8 @Pengo last edited by

                          @pengo Hallo, ja, das ist die Menge, die die Wallbox max. beim Ladevorgang lädt. Ich reiche diese Kommando nur an die Wallbox weiter. Details kenne ich auch nicht. Am besten mal in der Beschreibung bei Keba nachlesen (PDF im Download-Bereich).

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            darkiop Most Active last edited by

                            Hab das getestet:

                            Keba stand auf PV Automatik, dem Wetter entsprechend gerade keine aktive Ladung 😉

                            setenergy auf 1000 (= 1 kWh).

                            Nach erreichen dieser Lademenge, stoppte der Ladeprozess.

                            60ad1c4f-ed4c-4cae-bc66-36722a51e727-image.png

                            Und hier der Link zum angesprochenen PDF:

                            https://www.keba.com/download/x/4a925c4c61/kecontactp30udp_pgen.pdf

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Sneak-L8 @darkiop last edited by

                              @darkiop Danke für die Info. D.h. die Keba legt mit diesme Kommando sofort (mit max. Ladeleistung?) los? Die PV-automatik hat dann keine Chance mehr zu regulieren?
                              Interessant. Mich wundert, dass der Adapter dann nicht alle 30 Sekunden versucht, den Ladevorgang wegen mangelndem Überschuss zu stoppen...

                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                darkiop Most Active @Sneak-L8 last edited by

                                @sneak-l8 Das sag ich dir wenn wieder die Sonne scheint 😉 Bist ja nicht weit weg von hier, grad etwas schwierig g

                                Nach dem Laden versucht der Adapter aber immer wieder das Laden zu Starten - macht die Box aber nicht (was ja auch gewollt ist):

                                2023-11-17 15:04:06.610  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                2023-11-17 15:04:36.611  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                2023-11-17 15:05:06.597  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                2023-11-17 15:05:36.598  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                2023-11-17 15:06:06.615  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                2023-11-17 15:06:36.611  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                2023-11-17 15:07:06.613  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                2023-11-17 15:07:36.624  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                2023-11-17 15:08:06.610  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                2023-11-17 15:08:36.616  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                2023-11-17 15:09:06.616  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                2023-11-17 15:09:36.622  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                2023-11-17 15:10:06.621  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                2023-11-17 15:10:36.608  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                2023-11-17 15:11:06.621  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                
                                [17.11.2023 15:04]
                                kecontact.0.state => 2
                                [17.11.2023 15:04]
                                kecontact.0.state => 5
                                [17.11.2023 15:04]
                                kecontact.0.state => 2
                                [17.11.2023 15:04]
                                kecontact.0.state => 5
                                [17.11.2023 15:05]
                                kecontact.0.state => 2
                                [17.11.2023 15:05]
                                kecontact.0.state => 5
                                [17.11.2023 15:05]
                                kecontact.0.state => 2
                                [17.11.2023 15:05]
                                kecontact.0.state => 5
                                [17.11.2023 15:06]
                                kecontact.0.state => 2
                                [17.11.2023 15:06]
                                kecontact.0.state => 5
                                [17.11.2023 15:06]
                                kecontact.0.state => 2
                                [17.11.2023 15:06]
                                kecontact.0.state => 5
                                [17.11.2023 15:07]
                                kecontact.0.state => 2
                                [17.11.2023 15:07]
                                kecontact.0.state => 5
                                [17.11.2023 15:07]
                                kecontact.0.state => 2
                                [17.11.2023 15:07]
                                kecontact.0.state => 5
                                

                                Issue beim Adapter?

                                D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  darkiop Most Active @darkiop last edited by

                                  @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                  Interessant. Mich wundert, dass der Adapter dann nicht alle 30 Sekunden versucht, den Ladevorgang wegen mangelndem Überschuss zu stoppen...

                                  Hab oben bescheiden formuliert - sie stand auf PV-Automatik, die Ladung startete erst nach deaktivieren dieser 😉

                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • D
                                    darkiop Most Active @darkiop last edited by

                                    Noch eine Erkenntnis:

                                    kecontact.0.setenergy prüft kecontact.0.ePres

                                    Nur ein Wert > ePres führt zu einem Ladeprozess.

                                    Allerdings wird von setenergy, der aktuelle Wert von ePres abgezogen.

                                    Beispiele:

                                    kecontact.0.ePres = 10000
                                    kecontact.0.setenergy = 2000
                                    = keine Ladung

                                    kecontact.0.ePres = 10000
                                    kecontact.0.setenergy = 20000
                                    = es werden 10000 Wh geladen

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • S
                                      Sneak-L8 @darkiop last edited by

                                      @darkiop Das macht eigentlich auch Sinn und ist gut implementiert....

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        darkiop Most Active @Sneak-L8 last edited by

                                        @sneak-l8 Stimme ich dir zu, daher auch "Erkenntnis".

                                        Werd mich die Tage nochmal melden bzgl. der Ansteuerung / Berücksichtigung des Speichers (SMA WR und BYD Bat.). Bin mir nicht sicher ob ich mit den gegebenen Optionen des Adapters direkt auf die Steuerung Einfluss nehmen kann - oder ob ich selbst noch ein Skript vorschalten muss.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • D
                                          darkiop Most Active last edited by

                                          Zweiter Test: Die Begrenzung der Lademenge kann auch nach dem Starten des Ladeprozesses gesetzt werden.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • S
                                            Sneak-L8 @darkiop last edited by

                                            @darkiop Ich hab mal nachgeschaut. Also die Meldung kommt, wenn der Adapter beschließt, dass geladen werdne soll und er "meint", dass bshern icht geladen wird. Das wird über enableUser und state geprüft. Wenn enableUser == false ist und state ungleich 3, dann wird angenommen, dass aktuell nicht geladen wird. Wenn nun ein Wert zum Laden ausgegeben wird, dann kommt die Meldung.

                                            Am Verlauf von "State" (danke, dass Du die gleich beigefügt hast) sieht man, dass die Wallbox immer wieder versucht zu laden und das fehlschlägt. Hast Du eine RFID-Freigabe?
                                            Falls ja, dann müsste wohl bei meiner PV-Überschuss-Berechnung noch die Abfrage rein, ob die Wallbox gerade per RFID freigegbeen ist. Und nur dann würde ich laden.
                                            Falls nein: warum könnte die Wallbox sagen, dass sie nicht laden darf? (X1 als Schalter genutzt, ...)

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            558
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            68
                                            1256
                                            359130
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo