      @tminimax Das sieht so schlecht nicht aus.
      Die Mindestladestromstärke ist mit 4A sehr niedrig. Kann das Dein Auto? Normal sind 6A, manche Fahrzeuge reagieren aber auch schon auf 5A.

      Bei den Batteriewerten kommen mir manche etwas hoch vor. Kann Deine Batterie tatsächlich bis zu 30kW liefern? Ich kenne mich mit Batteriespeichern nicht aus und mir kommt der Wert sehr hoch vor. Bitte nicht mit der Kapazität von 30kWh verwechseln.
      Der Mindest-SoC ist auch sehr hoch. Der Wert bedeutet, dass Deine Batterie bei einem SoC unter 60% keine Leistung mehr abgibt. Üblich ist hier eher 10%, soweit ich weiß.

      Die Statenamen der Leistungswerte kann ich nicht einschätzen. da ich deren Bedeutung nicht kenne.

      Der Adapter nimmt bei der von Dir gewählten Strategie nur so viel Strom aus dem Speicher, dass das Fahrzeug mit minimaler Stromstärke lädt. Da ist bei dir 4A eingestellt. Kann gut sein, dass das Auto darauf nicht reagiert, weil es erst bei 6A (oder 5A) zu laden beginnt. Probiere hier mal 6000mA und berichte, ob es damit tut. Sonst bitte mal die Debug-Logs um den Zeitpunkt des erwarteten Ladens.

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        gto @tminimax last edited by gto

        @tminimax
        Du schreibst eine 30kW BYD installiert zu haben. Ich nehme an, dass du 2 Türme mit der Combinerbox verbunden hast.
        Die maximale Entladeleistung ist dann 1250 W/Akkuelement, wobei du nur die Akkublöcke eines Turmes rechnen darfst.
        Türme mit 6 Elementen: 7500W
        Türme mit 7 Elementen: 8750W
        Türme mit 8 Elementen: 10000W
        gilt für HVM

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tminimax @Sneak-L8 last edited by

          @sneak-l8 danke; ist die Gesamt-Kapazität; hatte vorher Werte mit 3000W-6000W probiert; wieso: haben in einem Post etwas weiter oben gesehen, das jemand die Gesamtkapazität hier eingetragen hat - ist für nicht profis etwas missverständlich; werde wieder einen Wert um die 3-6tW eintragen;

          mindest soc ist deshalb so hoch, weil ich nicht möchte, dass die ganze batterie ausgeleer wird fürs laden - aber ggfls. kann ich da noch runtergehen;

          test mit 6A werde das beim nächsten schönen Wetter weiter testen - danke vorab!

          Was müsste bei den anderen Batteriestrategien passieren?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tminimax @gto last edited by

            @gto danke; ja genau so ist es, werde wieder zurückgehen (habe 2 6er Türme) - dann war meine erste annahme eh korrekt; habe nun deshalb mal 300000 probiert, da in einem post weiter oben das auch jemand in den settings hatte...

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              B-O-B last edited by

              Hi zusammen,

              sorry, dass ich mit meiner Frage hier in diesem Thread reingehe, habe es auch schon mit einer separaten Anfrage probiert, bekomme aber keine Unterstützung.

              hier der Link dazu: https://forum.iobroker.net/topic/73675/keba-adapter-verbindungsproblem?_=1711712582867

              Ich habe eine der ersten KEBA P30 X-Series: SW-Version 1.17.1
              SW des Adapters: v2.1.0

              Ich habe in der KEBA den 1.3er DIP auf on. Kann die KEBA per IP Adresse aufrufen und sehe alle Werte (das ging auch schon ohne den 1.3 Dip auf on).
              Im Adaper sind die ersten zwei Ampeln grün - bei der dritten Ampel 'Verbunden mit Gerät oder Dienst' ist es rot.

              Ich will erst mal nur die Daten der KEBA auslesen und auf eine Anzeige (awtrix light) pushen, dann folgen ggf. weitere Aktionen mit der Photovoltaik. Leider bekomme ich in den Seesions aber keine Werte angezeigt. Kann jemand kurz helfen?

              LG Bob

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Sneak-L8 @B-O-B last edited by

                @b-o-b Habe Dir jetzt im zitierten Thread geantwortet.

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • T
                  tminimax last edited by tminimax

                  Hallo !
                  @Sneak-L8

                  habe bei der Wallbox physisch via DIP Schalter eingestellt, das die maximale Ladeleistung 22KW beträgt.
                  Da ich auch ein KFZ besitze, welches nur mit 11KW laden kann, stelle ich an der Box via Web Gui (egal ob via Cloud oder lokaler Zugang auf die Box) teilweise somit die maximale Ladeleistung (per Software) auf 11 KW ein!

                  Screenshot 2024-04-02 145202.png

                  Beim Überschlussladen via Adapter passiert es nun aber, dass der Adapter mehr als 16A Stromstärke einstellt, was zu mehr als 11 KW Ladeleistung führt.

                  Der Adapter initialisiert sich mit 32A. Kann nicht zuvor die maximal eingestellten 11 KW abgefragt werden, somit sich das "interne" Limit dann auf 16A setzt?

                  Hier auch noch ein Screentshot aus dem Log wie der KeConnect auf mehr als 16A setzt (Wert passt aber oben nicht zum obigen Screenshot, da dieser später gemacht worden ist und sich die Werte in der Zwischenzeit wieder geändert haben)
                  Screenshot 2024-04-02 145119.png
                  -->aufgrund der 11KW begrenzung sollten eigentlich max. 16A eingestellt werden.....

                  Danke für eure Hilfe

                  TMinimax

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Sneak-L8 @tminimax last edited by Sneak-L8

                    @tminimax Wenn Dein Fahrzeug nur mit 11 kW laden kann, dann wird es auch bei 3 Phasen und 32A nur mit 11 kW laden. Die in Deinem Bild dargestellten 11,4kW liegen da sicher noch im Toleranzbereich (manche Fahrzeuge laden auch entgegen der Beschreibung schon ab 5A und nicht erst ab 6A).

                    Also alles ok, es bedarf keiner Begrenzung auf 11 kW.
                    Der Adapter gibt immer so viel Ladeleistung frei, wie Überschuss vorhanden ist (also auch über 16 A, da bei Dir ja max. 32 A eingestellt sind), das Auto nimmt sich nur so viel es kann.

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tminimax @Sneak-L8 last edited by

                      @sneak-l8 ok, er würde halt weniger regeln und es gebe weniger Traffic. Kenne mich aber aus - danke

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tminimax last edited by

                        Wie kann ich die Ladung generell beenden - also nicht nur pausieren?
                        Danke für euren Tipp.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Sneak-L8 @tminimax last edited by

                          @tminimax Was ist für Dich da der Unterschied? Mit pauseWallbox wird das Laden mittels ena 0 gestopppt.

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tminimax @Sneak-L8 last edited by

                            @sneak-l8 bei bestimmten Ereignissen möchte ich die Ladung pausieren, damit er, wenn z.B. wieder genug Strom da ist, das er mit der Ladung (egal ob PV oder nicht) weitermacht. In bestimmten Situationen möchte ich aber wirklich beenden, sodass er dann nicht mehr automatisch anfängt - deshalb die Frage, ob es da nicht eine weitere Möglichkeit gibt (ohne jetzt z.b. photovoltaic auf false zu setzen; dann härt er im normalen ladezustand ja auch nicht auf)

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Sneak-L8 @tminimax last edited by

                              @tminimax Diese Unterscheidung besagt ja letztlich nur, ob wieder automatisch geladen werden soll. Wenn Du das nicht willst, dann müsstest Du eben pauseWallbox auf true setzen.
                              Für einen neuen Schalter "wenn die PV-Automatik aufhört zu laden, dann fange nicht wieder an, wenn genügend Überschuss da ist" erkenne ich jetzt keinen konkreten Usecase.
                              Du hast Du "bestimmten Situationen" jetzt nicht näher beschrieben und ich erkenne auch nicht, dass dafür ein allgemeiner Bedarf da wäre. Solange würde ich Dir empfehlen, das per Skript selbst zu lösen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                Pengo @stronoff last edited by

                                @stronoff Moin, wie bekommt man solchen Log, was oder wo muss es aktiviert werden?
                                975465e8-b8d7-4b8d-9ccb-aafe97b363b3-grafik.png

                                Danke

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  darkiop Most Active @Pengo last edited by

                                  @pengo PV-Automatik

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    Pengo @darkiop last edited by

                                    @darkiop Danke. Ich glaube ich habe mich etwas unverständlich formuliert. Meine Frage ist wo kann ich diese Log’s sehen oder wie kann ich sie sehen, was muss ich für ein Befehl und wo eingeben.

                                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Thomas Braun
                                      Thomas Braun Most Active @Pengo last edited by

                                      @pengo

                                      Das LogFile des ioBrokers kannst du (unter anderem) so anschauen:

                                      iob logs --watch
                                      

                                      in ein Terminal hacken.

                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        Pengo @Thomas Braun last edited by

                                        @thomas-braun Bei mir kommt es zu Problemen bei der Benutzung des Adapters und ich möchte mir die Log’s anschauen um zu sehen was im Hintergrund alles passiert oder nicht. Der von dir genannte Befehl hat die gleiche Ausgabe wie im ioBrocker selbst, unter Protokolle. Ich möchte gerne die ausgaben des Adapters sehen wie in dem Bild.

                                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Thomas Braun
                                          Thomas Braun Most Active @Pengo last edited by

                                          @pengo

                                          iob logs | grep ADAPTERNAME
                                          
                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            Pengo @Thomas Braun last edited by

                                            @thomas-braun danke dir, funktionier

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            792
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            68
                                            1256
                                            358993
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo