    [gelöst] Blockly schaltet zu oft

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Chris777 last edited by Homoran

      @chris777 kann es nicht!
      Da ich immer noch nicht weiß was hinter den DPs steckt, natürlich nur auf Glaskugelbasis

      der Timeout2 würde mehrfach gestartet, wenn öfter ein Wert >3000 kommt (3004, 3007, 3003,......) und gleichzeitig der andere unbekannte DP true ist.
      Danach kannst du den Timeout2 nicht mehr stoppen.

      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by

        @homoran sagte in [gelöst] Blockly schaltet zu oft:

        der Timeout2 würde mehrfach gestartet, wenn öfter ein Wert >3000 kommt (3004, 3007, 3003,......) und gleichzeitig der andere unbekannte DP true ist.
        Danach kannst du den Timeout2 nicht mehr stoppen.

        Genau darum stoppe ich (so ich denn mal welche verwende) jeden Timeout bevor ich ihn starte.
        In der Regel will man ja etwas bewirken, wenn ein Zustand länger als x andauert.

        Will man nach einer Zeit x etwas bewirken, sobald sich ein Zustand das erste mal ändert und sich dies innerhalb der Zeit auch so bleibt, nimmt man entweder eine Verriegelungs-Variable oder prüft, ob der Timer noch nicht läuft, bevor man einen neuen startet.

        Mehrere Instanzen eines Timeouts gilt es auf jeden Fall zu vermeiden.

        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          Chris777 last edited by

          Ihr habt recht, jetzt kommen wieder die Signale in kurzen Abständen...

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            Chris777 last edited by Chris777

            Und so? Da stoppe ich ja jeden Timeout, bevor der neue startet.
            SG Aktiv.JPG

            oder eher so?
            SG Aktiv 2.JPG

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              Chris777 @Codierknecht last edited by

              @codierknecht Was ist eine Verriegelungsvariable und den timeout kann ich prüfen mit falls nicht timeout?

              Gruß

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Chris777 last edited by paul53

                @chris777 sagte: Was ist eine Verriegelungsvariable

                Die Verriegelung gegen erneuten Timerstart ist "nicht Verzögerung timeout2", also ist timeout2 die Verriegelungsvariable.

                @chris777 sagte in [gelöst] Blockly schaltet zu oft:

                oder eher so?

                So wird nicht mehr auf false geschaltet und die Logik ist umgedreht.

                Weshalb nicht so, wie hier gezeigt ("Switch" = "SG Aktiv")?

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • C
                  Chris777 last edited by Chris777

                  Ok, dann werde ich es mal so probieren.

                  Für mich nochmal: es starten jedes Mal Timeouts, wenn die Bedingung erfüllt ist und der Trigger auslöst? Es ist nicht wie in einer SPS, dass solange das Signal anliegt die Bedingung erfüllt ist und der Timer läuft?
                  Es können viele gleiche Timeouts gestartet werden?
                  Wenn viele Timeouts gestartet sind, kann ich nicht alle stoppen?
                  Kann man die Funktionen iwo nachlesen? Bei Verzögerung timeout wäre ich nie darauf gekommen, dass ich damit das aktiv-Signal vom timeout abfrage

                  Erstmal allen vielen Dank!

                  Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Chris777 last edited by

                    @chris777 sagte in [gelöst] Blockly schaltet zu oft:

                    Es ist nicht wie in einer SPS, dass solange das Signal anliegt die Bedingung erfüllt ist und der Timer läuft?

                    Nein - auf keinen Fall.

                    Es können viele gleiche Timeouts gestartet werden?

                    Ja!

                    Wenn viele Timeouts gestartet sind, kann ich nicht alle stoppen?

                    Wenn die einzeln per Name ansprechbar sind: Ja.
                    Wenn Du einen Timer mehrfach nacheinander gestartet hast: Soweit mir bekannt - Nein.

                    Bedenke immer, dass Du hier keine nacheinander ablaufende Prozesssteuerung hast, sondern ein Ereignisgesteuertes System, bei dem Prozesse auch noch asynchron ablaufen können.

                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md

                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by

                      @Chris777

                      ein Ereignisgesteuertes System, bei dem Prozesse auch noch asynchron ablaufen können.

                      Stichwort: https://www.google.com/search?q=nebenläufige+programmierung

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        Chris777 last edited by

                        Könnte es jetzt so funktionieren? Mir ist noch nicht klar, ob ich so SG Aktiv in true und false setzen kann oder ob es sich gegenseitig beeinflusst.

                        SG Aktiv.JPG

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Chris777 last edited by paul53

                          @chris777 sagte: Könnte es jetzt so funktionieren?

                          Keine zwei gleiche Trigger! Mache es besser so:

                          Blockly_temp.JPG

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            Chris777 last edited by

                            Und wie schalte ich SG Aktiv wieder auf false?

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Chris777 last edited by paul53

                              @chris777 sagte: Und wie schalte ich SG Aktiv wieder auf false?

                              Wenn die Variable aktiv auf false wechselt und dann 30 Minuten auf false bleibt, schaltet "SG Aktiv" auf false (Variablenwert).

                              Blockly_temp.JPG

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                Chris777 last edited by

                                SG Aktiv.JPG

                                Ich versuche es mal kurz in Worte zu fassen:
                                Falls sich value ändert setze aktiv 1 auf true, wenn die Bedingungen Hausb.. etc. erfüllt sind. Wenn Aktiv 1 gleich SG Aktiv ist (egal ob true oder false) stoppe timeout3. Sonst, falls timeout3 nicht true ist, führe timeout3 aus und schalte nach 5 Minuten SG Aktiv auf den Wert von aktiv 1 (hier mit true). Das gleiche, wenn Aktiv 1 auf false wechselt.
                                Korrekt?

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Chris777 last edited by

                                  @chris777 sagte: Wenn Aktiv 1 gleich SG Aktiv ist (egal ob true oder false) stoppe timeout3. Sonst, falls timeout3 nicht true ist, führe timeout3 aus und schalte nach 5 Minuten SG Aktiv auf den Wert von aktiv 1 (hier mit true). Das gleiche, wenn Aktiv 1 auf false wechselt.

                                  Korrekt?

                                  Fast korrekt: falls timeout3 null oder undefined ist,

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    Chris777 last edited by

                                    @paul53 said in Blockly schaltet zu oft:

                                    undefined

                                    Danke für eure Geduld und schönen Abend!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      Chris777 last edited by

                                      Also der Blockly funktioniert nicht. Er schaltet nicht auf aktiv true obwohl die Bedingung erfüllt sind.
                                      Aktiv.JPG

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Chris777 last edited by paul53

                                        @chris777 sagte: schaltet nicht auf aktiv true obwohl die Bedingung erfüllt sind.

                                        Sicher, dass die Bedingungen 5 Minuten lang erfüllt sind? Bau einen Debug-Block ein, um es zu prüfen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          Chris777 last edited by

                                          So scheint es erstmal heute funktioniert zu haben. Jeweils nur ein sauberes True oder False für die entsprechende Zeit..

                                          Aktiv.JPG

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          788
                                          Online

                                          32.0k
                                          Users

                                          80.5k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          4
                                          34
                                          1895
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo