    • C
      Chris777 @Codierknecht last edited by

      @codierknecht Was ist eine Verriegelungsvariable und den timeout kann ich prüfen mit falls nicht timeout?

      Gruß

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Chris777 last edited by paul53

        @chris777 sagte: Was ist eine Verriegelungsvariable

        Die Verriegelung gegen erneuten Timerstart ist "nicht Verzögerung timeout2", also ist timeout2 die Verriegelungsvariable.

        @chris777 sagte in [gelöst] Blockly schaltet zu oft:

        oder eher so?

        So wird nicht mehr auf false geschaltet und die Logik ist umgedreht.

        Weshalb nicht so, wie hier gezeigt ("Switch" = "SG Aktiv")?

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • C
          Chris777 last edited by Chris777

          Ok, dann werde ich es mal so probieren.

          Für mich nochmal: es starten jedes Mal Timeouts, wenn die Bedingung erfüllt ist und der Trigger auslöst? Es ist nicht wie in einer SPS, dass solange das Signal anliegt die Bedingung erfüllt ist und der Timer läuft?
          Es können viele gleiche Timeouts gestartet werden?
          Wenn viele Timeouts gestartet sind, kann ich nicht alle stoppen?
          Kann man die Funktionen iwo nachlesen? Bei Verzögerung timeout wäre ich nie darauf gekommen, dass ich damit das aktiv-Signal vom timeout abfrage

          Erstmal allen vielen Dank!

          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Chris777 last edited by

            @chris777 sagte in [gelöst] Blockly schaltet zu oft:

            Es ist nicht wie in einer SPS, dass solange das Signal anliegt die Bedingung erfüllt ist und der Timer läuft?

            Nein - auf keinen Fall.

            Es können viele gleiche Timeouts gestartet werden?

            Ja!

            Wenn viele Timeouts gestartet sind, kann ich nicht alle stoppen?

            Wenn die einzeln per Name ansprechbar sind: Ja.
            Wenn Du einen Timer mehrfach nacheinander gestartet hast: Soweit mir bekannt - Nein.

            Bedenke immer, dass Du hier keine nacheinander ablaufende Prozesssteuerung hast, sondern ein Ereignisgesteuertes System, bei dem Prozesse auch noch asynchron ablaufen können.

            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md

            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by

              @Chris777

              ein Ereignisgesteuertes System, bei dem Prozesse auch noch asynchron ablaufen können.

              Stichwort: https://www.google.com/search?q=nebenläufige+programmierung

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                Chris777 last edited by

                Könnte es jetzt so funktionieren? Mir ist noch nicht klar, ob ich so SG Aktiv in true und false setzen kann oder ob es sich gegenseitig beeinflusst.

                SG Aktiv.JPG

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Chris777 last edited by paul53

                  @chris777 sagte: Könnte es jetzt so funktionieren?

                  Keine zwei gleiche Trigger! Mache es besser so:

                  Blockly_temp.JPG

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    Chris777 last edited by

                    Und wie schalte ich SG Aktiv wieder auf false?

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Chris777 last edited by paul53

                      @chris777 sagte: Und wie schalte ich SG Aktiv wieder auf false?

                      Wenn die Variable aktiv auf false wechselt und dann 30 Minuten auf false bleibt, schaltet "SG Aktiv" auf false (Variablenwert).

                      Blockly_temp.JPG

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        Chris777 last edited by

                        SG Aktiv.JPG

                        Ich versuche es mal kurz in Worte zu fassen:
                        Falls sich value ändert setze aktiv 1 auf true, wenn die Bedingungen Hausb.. etc. erfüllt sind. Wenn Aktiv 1 gleich SG Aktiv ist (egal ob true oder false) stoppe timeout3. Sonst, falls timeout3 nicht true ist, führe timeout3 aus und schalte nach 5 Minuten SG Aktiv auf den Wert von aktiv 1 (hier mit true). Das gleiche, wenn Aktiv 1 auf false wechselt.
                        Korrekt?

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Chris777 last edited by

                          @chris777 sagte: Wenn Aktiv 1 gleich SG Aktiv ist (egal ob true oder false) stoppe timeout3. Sonst, falls timeout3 nicht true ist, führe timeout3 aus und schalte nach 5 Minuten SG Aktiv auf den Wert von aktiv 1 (hier mit true). Das gleiche, wenn Aktiv 1 auf false wechselt.

                          Korrekt?

                          Fast korrekt: falls timeout3 null oder undefined ist,

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            Chris777 last edited by

                            @paul53 said in Blockly schaltet zu oft:

                            undefined

                            Danke für eure Geduld und schönen Abend!

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              Chris777 last edited by

                              Also der Blockly funktioniert nicht. Er schaltet nicht auf aktiv true obwohl die Bedingung erfüllt sind.
                              Aktiv.JPG

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Chris777 last edited by paul53

                                @chris777 sagte: schaltet nicht auf aktiv true obwohl die Bedingung erfüllt sind.

                                Sicher, dass die Bedingungen 5 Minuten lang erfüllt sind? Bau einen Debug-Block ein, um es zu prüfen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  Chris777 last edited by

                                  So scheint es erstmal heute funktioniert zu haben. Jeweils nur ein sauberes True oder False für die entsprechende Zeit..

                                  Aktiv.JPG

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  616
                                  Online

                                  32.0k
                                  Users

                                  80.5k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  4
                                  34
                                  1897
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo