NEWS
[gelöst] Datenpunk in MQTT publishen mit Bedingung
-
Hallo Zusammen,
ich nutze schon seit einiger Zeit iobroker. Jedoch publishe ich Datenpunkte per MQTT um dieses Daten in einer anderen Smarthomezentrale zu nutzen.
Jetzt möchte ich mich jetzt auch etwas mehr mit IOBroker beschäftigen und ggf. auch mal ein paar Logiken testen.Dazu möchte ich eine HUE GO per IO-Broker schalten. Die Daten dafür kommen über MQTT (zigbee2mqtt).
Lesen der Datenpunkte klappt:
function test() { var obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.SmartHome.01_Buero.01_hue_go_1').val); if(obj.state == "OFF") setState('alias.0.test.testgerät.ON', false, true); // DP-Typ: Logikwert else setState('alias.0.test.testgerät.ON', true, true); setState('alias.0.test.testgerät.HUE', obj.color.hue, true); // DP-Typ: Zahl }
Nur das schreiben nicht:
on({id: 'alias.0.test.testgerät.ON', change: "any"} , async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if(value == "true") value = "ON"; else value = "OFF" sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic:"SmartHome/01_Buero/01_hue_go_1/set", message:`{"state":"${value}","transition":0}`}) });
Wenn ich jetzt über z.B. zigbee2mqtt die Lampe anschalte, geht diese sofort wieder aus. Aus io-Broker heraus passiert gar nichts.
Wo ist denn da mein Denkfehler?
Danke
-
@darkness_08
Müsste der 3. Parameter für das sendTo nicht ein string sein?
Dann würde ich den vor der Verwendung über eine eigene Variable zusammenbauen.
Da lässt sich dann zumindest mal per Log überprüfen, ob das auch alles passt. -
@codierknecht
Das sendTo funktioniert. Die HUE wird ja immer wieder aus geschaltet. Es kommt also immer ein{"state":"OFF","transition":0} per MQTT
Wenn aus einer anderen Anwendung ein
{"state":"ON","transition":0}
kommt, bügelt die funktion drüber und schaltet die HUE aus.
-
@darkness_08
OK, dann geht das also auch mit 'nem Objekt.Bau doch mal vor das sendTo eine Debug-Ausgabe ein.
Da der Trigger ja auf jede Aktualisierung reagiert, befürchte ich, dass der Dir da in die Suppe spuckt.
Ich würde da auf jeden Fall einchange: "ne"
verwenden, um nur bei Änderungen zu reagieren. -
@codierknecht sagte in Datenpunk in MQTT publishen mit Bedingung:
Bau doch mal vor das sendTo eine Debug-Ausgabe ein.
Interessant wäre vor allem, welchen Wert
value
hat, bevor das sendTo ausgeführt wird. -
Guten Morgen. Jetzt funktioniert es.
Zum einen habe ich das change: "ne" verwendet.
Zum anderen hatte ich einen Fehler in meiner IF-Abfrage:if(value == "true" ) value = "ON";
das muss :
if(value == true ) value = "ON";
sein.
Ich habe hier einen Boolean mit String verglichen.
Danke für deine Hilfe.
-
@darkness_08 sagte in Datenpunk in MQTT publishen mit Bedingung:
Zum anderen hatte ich einen Fehler in meiner IF-Abfrage:
Glatt übersehen
-
@darkness_08
Wenn das Thema dann erledigt ist, bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel.