Hallo @all ich möchte über Grafana einen (numerischen) Wert für die Einspeisung von meiner Solaranlage in das Stromnetz haben. Also alles, was wirklich rausgeht.
Ich habe dazu einen ShellyEm3 direkt am Sicherungskasten und auch einen Shelly1pm am Wechselrichter. Mit dem Shelly1pm bekomme ich die volle Einspeisung, die die Anlage liefert. Das nutz mir aber nichts, da ich ja auch noch Hausverbrauch habe.
Der Punkt shelly.0.SHEM-3#E8DB84DXYZAB#1.Total.InstantPower scheint mir am EM3 der richtige zu sein. Er liefert ab und zu auch negative Werte (Einspeisung ins Netz?). Leider schaffe ich es nicht diese zu zählen, um einen Wert zu erhalten, der in KWh anzeigt wird. Ziel ist, den „Verlust“ in Geld umzurechnen.
Die Option "Count all Values" in Grafana liefert mir deutlich mehr KW als der Zweirichtungszähler anzeigt
Vielleicht hat einer eine Idee oder macht das anders.
Gegeben:
Shelly3em am Haus
Shelly1pm an Solar
Iobroker, Influx, Grafana
Shelly Script von Stephan KreyenborgDanke im Voraus
-
@photographix
Hallo,
ich habe dafür ein simples Blockly
Am Hausanschluss hängt ein Aeotec HM gen5 3P, der positive und negative Werte ausgibt. Das Blockly addiert sozusagen nur die negativen Messwerte.
Das ganze dann mit Sourceanlytix verbinden und du hast deine Statistik, die du in Grafana nutzen kannst. -
@rumpeltec sagte: dafür ein simples Blockly
Es genügt auch die Read-Konvertierung eines Alias.
val < 0 ? -val : 0
-
@paul53
Super Formel. Danke.
Aber mit dem Blockly ist das so, wenn man das nach längerer Zeit endlich versteht und eigenständig (funktionierende) Scripte erstellen kann, dann fühlt sich das an wie bei einem Kind, dass zu ersten Mal selbständig den Schrank mit den Süßigkeiten in der Küche geöffnet hat.