      Cephalopod @fu_zhou last edited by Cephalopod

      @fu_zhou
      Ja, der Regler geht gelegentlich auch mal auf 100% hoch.

      Ich bin mit der obigen Einstellung aktuell zufrieden.
      Hier die Kurve des Smartmeters von heute Vormittag, da war einige Zeit Sonne am Stück:

      830c6d9a-30b2-426e-8483-fa4647d97828-image.png

      Die höchste Einspeiseleistung waren kurzzeitig gerade mal -72 W, ansonsten hat es sich so um die -30 bis -50 W eingependelt.

      Passt 👍

      Ergänzung:
      Ich bekomme vom Dimmer auch endlich die Leistungsdaten ausgegeben.
      So sieht die Kurve von PV-Ertrag und Heizstab-Leistung (Blau) aus:

      2d4b29c7-4f69-42c9-a9f4-8723ae9b203a-image.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        mpl1338 last edited by

        Hallo,

        ich versuche mit dem PID Regler die Temperatur für ein Lüftungsregister zu regulieren.

        Ich habe einen Modbus Mischer. Ansteuerung 0-10000(150Sekunden) und einen Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).

        Das Register wird fürs heizen und kühlen benutzt.

        Heizen bis 30°C (Heizmedium ca 40°C), Kühlen bis 12°C(Kühlmedium 6°C).

        Erstmal möchte ich das Heizen geregelt bekommen.

        Mit welchen Modus kann ich das realisieren ? Kp oder Xp ? Mit welchen werten für Kp/Xp/TN/TV sollte ich starten und mich rantasten? ich versuche nun seit längerem mit willkürlichen Werten irgendwas zu erreichen, ich erreiche im Moment nur dass der Mischer auf und zu fährt mehr nicht.

        Wie würde dann das Kühlen aussehen?
        Soll und Ist tauschen?

        Cephalopod paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Cephalopod
          Cephalopod @mpl1338 last edited by Cephalopod

          @mpl1338
          Hast du zwei Regelorgane für Heizen und Kühlen?
          Mach man eine Skizze der Hydraulik.
          Üblicherweise wird sowas mit einer Split Range Regelung realisiert, d.h. 0-50% ist Kühlen, 50-100% Heizen.

          Kp oder Xp geht prinzipiell beides.
          Der Beitrag #291 kann helfen.

          Beginne mit dem Proportionalanteil, den Integralen erst einmal weglassen, den Differentialen brauchst du nicht.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @mpl1338 last edited by

            @mpl1338 sagte: Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).

            Im Vorlauf vor dem Heiz-/Kühlregister?
            Wie oft wird der Temperaturmesswert aktualisiert?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              mpl1338 last edited by

              Nur ein Regelorgan.

              Vorlauf wird bei Umschaltung auf kühlen mit kaltem Wasser angefahren und bei Heizen mit Warmen Wasser

              136c4e40-ccf6-4910-ab17-6316e1e04ec3-image.png

              Wärme/Kälte kommt aus dem selben gerät.

              Laut Chatgpt sollte ich mit einem Negativen P Anteil den Werksinn umdrehen können. Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.

              Der Fühler sitzt 20cm nach dem Mischer(M22) im Vorlauf in einer Tauchhülse. Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

              Ich habe jetzt mit Kp = 6, tn=200, tv=0 einen guten Start gefunden.

              paul53 Cephalopod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @mpl1338 last edited by paul53

                @mpl1338 sagte: Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.

                Man kann Soll- und Istwert vertauschen oder im Objekt "system.adapter.pid.N" den Wert von native.controllers[0].ctrlInvert ändern.

                EDIT: Ab Version 1.x kann der DP "cfg.inv" auch geschrieben werden.

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Cephalopod
                  Cephalopod @mpl1338 last edited by

                  @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                  Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                  Das solltest du Zeitabhängig machen.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mpl1338 @Cephalopod last edited by

                    @cephalopod said in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                    @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                    Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                    Das solltest du Zeitabhängig machen.

                    Wie meinst du das ? Im x Sekunden Intervall?

                    Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Cephalopod
                      Cephalopod @mpl1338 last edited by

                      @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                      @cephalopod said in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                      @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                      Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.

                      Das solltest du Zeitabhängig machen.

                      Wie meinst du das ? Im x Sekunden Intervall?

                      Richtig.
                      Dadurch läuft der Regler wesentlich ruhiger.

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Cephalopod last edited by

                        @cephalopod sagte: Dadurch läuft der Regler wesentlich ruhiger.

                        Der Regler hat ein internes Intervall. Genauer als mit der Auflösung des Sensors kann nicht geregelt werden.

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          mpl1338 @paul53 last edited by

                          @paul53 für mein Verständnis ist es doch wichtiger dem Regler die Ist Temperatur möglichst schnell mitzuteilen? Mit 0,2k sollte das doch schnell genug passieren? Ich kann natürlich auch auf 0,1 runter gehen, ich möchte mir aber bei Möglichkeit den Bus nicht komplett voll spamen.

                          Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Cephalopod
                            Cephalopod @mpl1338 last edited by

                            @mpl1338 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:

                            Mit 0,2k sollte das doch schnell genug passieren?

                            Oder zu schnell.
                            Daher ein FESTE Zeitspanne.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            851
                            Online

                            31.7k
                            Users

                            79.8k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            16
                            314
                            38561
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo