      @fu_zhou

      • ad run / hold / man

        An sich solltre die zyklische Berechnung gestoppt werden. Ich werd mir das nochmals ansehen. Was ich allerdings vermute ist, dass du einen P-Anteil aktiv hast. Und die Berechnung de Integralanteils läuft derzeit weiter, da ja die Zeit zwischen letzter Berechnung und neuer Berechnung nicht wirklich stehen bleibt (ein npm Modul zum echten Anhalten der Zeiot hab ich noch nicht gefunden :-)). Ergo, da werd ich wohl noch was einbauen müssen. Der Integralanteil sollte ja auch eingefroren werden. Oder ?

      • ad Folderstruktur

        Da gibts wahrscheinlich unterschiedliche Ansichten.

        Folder sind zuerst mal nur im Admin relevant, einer VIS oder einem SKript sind sie ziemlich sicher egal, mit der Ausnahme, dass im Skript ev. ein paar Zeichen mehr oder weniger zu tippen sind.

        Im Admin bin ich nur bedingt ein Freund von Foldern, da man dann in der Übersicht immer mehrere Folder öffnen muss bis man sieht was man sehen mag. Aber im Prinzip bin ich flexibel. Ich würde hier gerne noch kurz warten was andere sagen. Im Prinzip seh ich folgende Möglichkeiten:

        • IST Stand, d.h. keine Folder, Sortierung nur nach Namen
        • Folder, z.B. wie von dir vorgeschlagen
        • Anpassung von Namen (wobei man die über die prefixe noch reden müsste), d.h. zB.
          • config cfg_cycle, cfg_useXp, ...
          • parameter dyn_kp, dyn_tn,..
          • input/output (operational) op_act, op_y, op_lim
          • statistic s_last_*, ...

      Da ein Umbenennen der Zustände - egal ob mit Foldern oder mit Namen - ein breaking change ist, möchte ich das allerdings rasch entscheiden um die Form zu wahren und vor der ersten non alpha Version fixieren.

      Also an ALLE (insbesonder die fleißigen MIttester / Mitdenker @paul53 @Ben1983 ) könnt ihr dazu kurz eure Meinung sagen - auch wenn ihr im Moment ev. keine Zeit zum testen habt?

      DANKE
      McM1957

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @mcm1957 last edited by

        @mcm57 sagte: Im Limit ist der Regler ja zumindest teilweise gestört

        Das sehe ich nicht so.

        Zum Zusammenhang Xp / Kp / Offset:
        Entweder es kann Xp eingegeben werden, dann berechnet sich daraus Kp = (max - min) / Xp und Offset = (max + min) / 2. Oder es können Kp und Offset eingegeben werden. Dann würde ich auf eine Berechnung von Xp verzichten.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @mcm1957 last edited by paul53

          @mcm57 sagte: run / hold / man

          Diese Optionen kenne ich bei Standard PID-Reglern (Gebäudeautomatisierung) nicht.

          mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ben1983
            Ben1983 last edited by

            @mcm57 hi, ich bin noch nicht zum Testen gekommen.
            Würde auch erst mal warten, nicht dass ich die gleichen Dinge auffällig finde wie die Kollegen hier.
            Aber:
            Was ist eine wahlweise Berücksichtigung von Setpoint?

            mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @Ben1983 last edited by mcm1957

              @ben1983

              Was ist eine wahlweise Berücksichtigung von Setpoint?

              An sich sollte das in der GUI direkt daneben stehen 🙂

              536402ab-8357-4def-b029-fab15565aae1-image.png

              e828c523-fef7-4319-a710-e21b7a8034e7-image.png

              Oder anders ausgedrückt: Je nach Einstellung wird der Anteil des Differenzierers nur durch die Änderung des ACT Wertes beeinflußt oder durch die Änderung der DIFFERENZ zwischen ACT und SET. Im ersten Fall wirken sich Änderungen des Setpoints nicht auf den Differenziereranteil aus.

              Diese Berechnungsvariante hat @paul53 in der ersten Diskussionrunde ins Spiel gebracht.

              Bitte lass mich noch wissen wie du zum Thema STATES / FOLDERSTRUKTUR denkst. Hier hat ja @fu_zhou den Einsatz von Foldern angeregt. Das muss ich vor der ersten Beta entscheiden und würde das ungern später noch ändern.

              Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @paul53 last edited by mcm1957

                @paul53
                Danke für dein Feedback.

                • ad run / hold / man

                  Ok, wenn man sie nicht braucht, muss man sie ja nicht benutzen. Sie sollten jedenfalls (bei Nichtbenutzung) nicht stören. Daher seh ich keinen (zwingenden) Grund sie zu entfernen.

                • Im Limit ist der Regler ja zumindest teilweise gestört / Das sehe ich nicht so.

                  OK, da kann man drüber nachdenken. Da es keine echte Störung gibt würde ich die (rote) Rufzeichenanzeige für Overflow belassen. Echte Auswirkungen hat das nach meiner Kenntnis nicht. Wenn es aber mehrfach als störend empfunden wird, dann kann ich das auch rausnehmen. Ich würd da auf Rückmeldungen aus dem echten Beta Test warten

                • Zum Zusammenhang Xp / Kp / Offset:

                  Da der Regler intern immer mit Kp arbeitet möchte ich schon zur Kontrolle sowohl xp als auch kp verfügbar halten. Ob man Offset nun im Xp Mode mit (Max-Min)/2 fixiert oder als freie Größe belässt muss ich mir noch ansehen. Hast du wo Links auf die man verweisen kann warum das so sein sollte ?

                Bitte lass mich noch wissen wie du zum Thema STATES / FOLDERSTRUKTUR denkst. Hier hat ja @fu_zhou den Einsatz von Foldern angeregt. Das muss ich vor der ersten Beta entscheiden und würde das ungern später noch ändern.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @fu_zhou last edited by

                  @fu_zhou @paul53 @Ben1983

                  Neue Version 0.0.2.alpha.2

                  • geändert: die Werte von kp, xp und sup werden nun auch überprüft falls diese mittels Zuständen verändert werden
                  • geändert: Werte von min und max werden nun auch überprüftfalls diese mittels Zuständen verändert werden
                  • geändert: Aktivierung von man atzualisiert nun y mit aktuellem Wert von man_inp
                  • geändert: min Wert wird nun beim Neustart der Instanz nicht neu initialisiert
                  • geändert: Umrechnung zwischen kp und xp wurde an mehreren Stellen korrigiert
                  • geändert: kp oder xp werden jetzt gemäß Modeauswahl schreibgeschützt"
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ben1983
                    Ben1983 @mcm1957 last edited by

                    @mcm57 ok.
                    Er hat bestimmt nen Grund dafür gehabt.
                    Ich persönlich habe noch keinen Fall gehabt.
                    Die Änderung des Setpoints hat bei einem PID Regler ja eigentlich immer ne Änderung des Inzegralanteils zur Folge, da die Regelabweichung e=Set-act sich ja ändert.

                    Die Idee mit den Folders finde ich gut.
                    Etwas strukturiert.
                    (Ich werde es zwar eh in alias packen, aber ist ne gute Sache).

                    ich habe die 0.0.2 noch nicht installiert.
                    Werde wohl über Ostern nicht dazu kommen.
                    Familie usw. 😉

                    mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Ben1983 last edited by

                      @ben1983 @fu_zhou @paul53

                      Da ich eine Tendenz zu einer Folderstruktur sehe, schlag ich hier mal was vor
                      Bitte um Kommentar(e), d.h. OK, anders, ger nicht gewunschen ...

                      • cfg - statische Config, nur via GUI änderbar

                        • cycle
                        • useXp
                        • dao
                          .
                      • in - Regler INPUT

                        • act
                        • set
                        • man_inp
                        • man
                        • rst
                        • run
                          .
                      • out - Regler OUTPUT

                        • y
                        • diff
                        • lim
                          .
                      • para - Reglerparameter, via GUI und via Stest änderbar; tw berechne´t

                        • xp
                        • kp
                        • tn
                        • tv
                        • min
                        • max
                        • off
                        • sup
                          .
                      • xtra - extra Daten (statistic, imnternals, ...) - output

                        • i_differr
                        • i_sumerr
                        • last_delta
                        • last_upd
                        • last_upd_str
                      fu_zhou Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • fu_zhou
                        fu_zhou @mcm1957 last edited by

                        @mcm57 Die Ordner-Struktur finde ich gut. Die Frage ist, ob xtra so ein guter Name ist, aber wahrscheinlich schon, da die Ordner-Sortierung nach Alphabet (ioBroker Admin) eine sinnvolle Reihenfolge gibt (die oben).

                        zu run / hold / man: Ich habe das aktuell ja gelöst, in dem ich den Regler "bescheisse" indem ich eine Regelabweichung von 0 vorgebe:

                        if getState('mqtt.0.go-eCharger.modelStatus').val == 23) { // bei Phasenumschaltung Regler pausieren
                                var y = pi.Control(0); // Stellwert nicht verändern
                        }
                        

                        Vielleicht ist das eine Idee?

                        Hold ist aber kein eigenes Objekt, sondern wird erreicht indem run = false gesetzt wird, oder?

                        mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @fu_zhou last edited by mcm1957

                          @fu_zhou

                          • xtra
                            hab ich gewählt, damit das nicht in der Mitte der Ordner liegt :-). Hast du richtig erkannt.
                            'stat' sollte auch gehen.

                          • run/hold
                            Ja, y soll da "eingefroren bleiben. Und auch ach der Wiederfreigabe nicht springen (außer act/set/ xxx haben sich geändert

                          • hold
                            ja ist kein eigenes Object sondern hold = !run. Hab ich so gemachrt, damit das "running" (connected) symbol der Instanz damit ansteuerbar ist. Ist der State inactiv (run inactiov) wird connected durchgestrichen dargestellt.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • fu_zhou
                            fu_zhou last edited by fu_zhou

                            Habe die neue Version installiert und bin am Testen:

                            • man = true schreibt jetzt man_inp auf y, allerdings setzt bei rücksetzen von man (= false) der Regler nicht auf diesen Wert auf, sondern springt auf dem im Hintegrund durch die Regelabweichung weiter berechneten Wert.
                            • bei run = false beobachte ich auch noch das Verhalten wie oben (y wird angehalten, springt aber auf den im Hintergrund ermittelten Wert wenn run = true)
                            • sup funktioniert irgendwie nur bei Instanzstart, wird sup dann verändert, verliert es seine Funktion und der Regler arbeitet weiter, auch wenn der Betrag der Abweichung< sup ist.

                            Wenn ich so drüber nachdenke führen eigentlich 3 Fälle dazu, dass dem Regler eine Regelabweichung von 0 "vorgegaukelt" wird:

                            1. man = true => man_inp wird auf y geschrieben. Bei man = false macht der Regler ab man_inp weiter (ist ja das letzte y)
                            2. run = false => y wir gehalten. Bei run = true macht der Regler ab dem alten y weiter
                            3. Betrag der Regelabweichung < sup => y wir gehalten. Bei Betrag der Regelabweichung > sup macht der Regler ab dem alten y weiter

                            Kombination: bei aktivem sup setze ich man = true. Dann wird y = man_inp und wenn ich dann man = false setze bleibt y auf man_inp (weil letztes y) und wenn sup dann nicht mehr aktiv ist, regelt der Regler ab dem letzte y (=man_inp in diesem Fall) weiter: Das ist jetzt eher ein Testszenario als spezifisch zu programmieren 😉

                            bei dao ist noch ein Schreibfehler: deriative act only (v fehlt)
                            bei lim: contoller mit zwei "l"

                            Wenn der Regler bei min/max angekommen ist (lim = true) würde ich auch keinen Fehler sehen und auf das Rot sowie (!) verzichten. Ebenso auf das Orange, wenn run = false. Orange würde ich nehmen, wenn der Regler in der Konfig nicht "Aktiviert" ist - oder ist das das Selbe?

                            Berechnung von Xp ist jetzt plausibel

                            lobomau mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @fu_zhou last edited by

                              habe den Adapter installiert und erster Test sieht nicht so schlecht aus. kp, tn, tv hab ich nur durch Rumprobieren eingesetzt.
                              Ein einfaches Script beschreibt hier "actual value" mit dem Wert meines Stromzählers also Bezug/Einspeisung. Der Bezug wird von einem anderen alten Script auf 25 W geregelt; hier wäre die Idee es später komplett mit diesem PID-Regler zu machen.
                              Min/Max Werte für y habe ich 5 und 800 eingesetzt (in diesem Watt-Bereich regelt mein soyosource).
                              Differenz SOLL-IST wird immer korrekt berechnet und y nimmt zu/ab je nach pos. oder neg. Regelabweichung. So weit so gut.

                              0397d93e-2c6c-42b2-b30f-71e8a75e8551-image.png

                              mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @fu_zhou last edited by

                                DANKE dass du dir so rasch Zeit zum Testen nimmst.

                                @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                man = true schreibt jetzt man_inp auf y, allerdings setzt bei rücksetzen von man (= false) der Regler nicht auf diesen Wert auf, sondern springt auf dem im Hintegrund durch die Regelabweichung weiter berechneten Wert.

                                Das geht m.E. nicht anders. Sobald der Regler den man Modus verläßt muß y dem entsprechen was sich aus act, sup, ... und den Paramatern ergibt. Im allgemeinen wird da immer ein Sprung passieren. Was derzeit noch nicht funktioniert ist, dass der Integralanteil nicht eingefroren wird.
                                (sieh issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/30)

                                bei run = false beobachte ich auch noch das Verhalten wie oben (y wird angehalten, springt aber auf den im Hintergrund ermittelten Wert wenn run = true)

                                Ja, ist noch offen - siehe oben.

                                sup funktioniert irgendwie nur bei Instanzstart, wird sup dann verändert, verliert es seine Funktion und der Regler arbeitet weiter, auch wenn der Betrag der Abweichung< sup ist.

                                OK, dass muss ich mir ansehen.

                                Bezüglich man/run
                                y ist nie ein Input und der Regler kann daher nach man=false / run = true etc. nicht "von y wegregeln". y ist das Ergebnis lt. den angegebenen Formeln, d.h. hängt primär von act - set und xp ab. Dazu kommt noch offset und integral / differentialanteil. Das bedeutet fast immer einen Sprung wenn mann man abschaltet. Wird run auf false gesetzt bleibt y stehen und sollte bei run = true nicht mehr springen als bei jedem Zeitintervall. (Das ist noch offen)

                                Bezüglich Farben
                                Wo siehst du den Regler "orange" bzw. "rot"?
                                Ich seh nur das "rote !" bei lim=true. Ok, das ist klar.
                                Aber run steuert eigentlich nur das grüne bzw graue Online Zeichen daneben.

                                238ca5ac-17da-4b7c-be4f-b21389fc5340-image.png

                                mcm1957 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pid

                                closed Buglist 0.0.2-alpha.x #30

                                fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @lobomau last edited by

                                  @lobomau
                                  Danke fürs Testen.
                                  Anregungen sind immer gern sehen - abenso ist jedes Feedback ohen Problem ebenfalls sehr hilfreich.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • fu_zhou
                                    fu_zhou last edited by fu_zhou

                                    noch was beobachte ich gerade:

                                    diff wird nicht zuverlässig berechnet, daher funktioniert auch sup nicht immer. Ich versuche das mal nachvollziehbar zu machen:

                                    1. Neustart Adapterinstanz
                                    2. set = 0, act = 0, sup = 0.2 => keine Regelabweichung, y "eingefroren" (diff = 0)
                                    3. set = 0, act = -0.1, sup = 0.2 => keine Regelabweichung wg. sup, y "eingefroren" (diff = 0)
                                    4. set = 0, act = -0.2, sup = 0.2 => Regelabweichung wg. sup, y läuft hoch (diff = 0.2)
                                    5. set = 0, act = -0.1, sup = 0.2 => eigentlich keine Regelabweichung wg. sup, aber y läuft weiter und diff = 0,2, sollte aber 0 sein (s. 3.)
                                    6. set = 0, act = -0.3, sup = 0.2 => Regelabweichung wg. sup, y läuft hoch, aber diff = 0.2 sollte aber 0.3 sein
                                    7. set = 0, act = -0.4, sup = 0.2 => Regelabweichung wg. sup, y läuft hoch, diff stimmt jetzt wieder mit 0.4
                                    8. set = 0, act = -0.1, sup = 0.2 => eigentlich keine Regelabweichung wg sup, aber y läuft weiter und diff = 0,1, sollte aber 0 sein (s. 3.)
                                    9. set = 0, act = 0, sup = 0.2 => keine Regelabweichung, aber y läuft weiter weil diff = 0,1, sollte aber 0 sein
                                    10. act = -0.4, dann act = 0 => diff = 0.4, dann 0 => dann stimmt es wieder und man kann wieder bei Punkt 2. einsteigen und das Ganze wieder beobachten.

                                    Jetzt raucht mir erst mal die Birne...

                                    mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • fu_zhou
                                      fu_zhou @mcm1957 last edited by

                                      @mcm57 bei run = false: Orange
                                      bcc05192-b080-406e-ad8f-763c4c2b6fd3-image.png

                                      bei lim = true: rot
                                      d6d37a76-f819-471c-bc8a-14368cdc8a84-image.png

                                      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ben1983
                                        Ben1983 @mcm1957 last edited by

                                        @mcm57 sieht ganz gut aus.
                                        Ich weiß zwar aktuell nicht, was man_inp oder sup sein soll. Aber ok.

                                        fu_zhou mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • fu_zhou
                                          fu_zhou @Ben1983 last edited by fu_zhou

                                          @ben1983
                                          man_inp = Vorgabe für y wenn man = true

                                          Aus der OSCAT-Beschreibung: Mit dem Eingang SUP wird eine Rauschunterdrückung eingestellt, der Wert am Eingang SUP legt fest ab welcher Regeldifferenz der Regler einschaltet. Mit SUP wird vermieden, dass der Ausgang des Reglers dauernd schwankt. Der Wert am Eingang SUP sollte so bemessen sein, dass er das Rauschen der Regelstrecke und der Sensoren unterdrückt. Wird zum Beispiel der Eingang SUP auf 0.1 gesetzt so wird der Regler erst bei Regelabweichungen größer als 0.1 aktiv.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • fu_zhou
                                            fu_zhou last edited by

                                            @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                            Bezüglich man/run
                                            y ist nie ein Input und der Regler kann daher nach man=false / run = true etc. nicht "von y wegregeln". y ist das Ergebnis lt. den angegebenen Formeln, d.h. hängt primär von act - set und xp ab. Dazu kommt noch offset und integral / differentialanteil. Das bedeutet fast immer einen Sprung wenn mann man abschaltet. Wird run auf false gesetzt bleibt y stehen und sollte bei run = true nicht mehr springen als bei jedem Zeitintervall. (Das ist noch offen)

                                            Ja klar, verstehe. Wenn das implementiert wird das schon passen!

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            682
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            16
                                            314
                                            38599
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo