Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Blockly
    5. Heizungsscript schaltet unselbsständig!

    NEWS

    • Wir empfehlen: Node.js 22.x

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Heizungsscript schaltet unselbsständig!

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • MyzerAT
      MyzerAT @paul53 last edited by

      @paul53

      Danke, schau mit das morgen an, heute komme ich nicht mehr dazu!

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @paul53 last edited by MyzerAT

        @paul53

        so habe es mal nachgebaut:
        08acbd6d-bbd3-4ab7-a717-5234ea4fa497-grafik.png

        e762b7a9-9e07-4bfc-af3a-458848ca8475-grafik.png

        wobei ich erwähnen muss, der Datenpunkt edp_Heizung EIN ist im Windermodus immer auf wahr, daher muss er wenn geheizt werden soll zw. Oktober u. April immer auch auf wahr stehen und wird deswegen im Script überprüft!

        und es muss ja auch immer überprüft werden ob der Heizungshauptschalter nicht schon auf wahr ist, falls zur selben zeit schon ein anderer Heizkörper beheizt wird

        und die Sprachausgabe, wird ja extra behandelt um nur zw. 8:00 und 22:00 eine akustische Benachrichtigung das geheizt wird zu erhalten!

        dazu muss ich noch erwähnen, das mein Heizungsscript ziemlich komplex ist, es gibt da noch mehrere scripte wie zb, das Heizungsintervallscript das per VIS gesteuert wird, wo die Temperaturen und Zeiten der Räume eingestellt werden können
        3584e4b1-ca62-44db-abed-2efe34f8efc3-grafik.png

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @MyzerAT last edited by paul53

          @myzerat sagte: es muss ja auch immer überprüft werden ob der Heizungshauptschalter nicht schon auf wahr ist

          Das macht der unterste Vergleich.

          @myzerat sagte in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:

          Sprachausgabe, wird ja extra behandelt um nur zw. 8:00 und 22:00

          Damit nur bei Umschaltung eine Sprachausgabe erfolgt, mache die zusätzliche Prüfung und Meldung unter dem "steuere Heizung Hauptschalter ...".

          Blockly_temp.JPG

          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT @paul53 last edited by

            @paul53

            6bb460fd-ee1c-41fb-9c5a-a97a637370d2-grafik.png

            0300c400-3b57-4ca2-9895-79f9f9c2bda6-grafik.png

            @paul53 sagte in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:

            Das macht der unterste Vergleich.

            ok, habe ich entfernt

            @paul53 sagte in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:

            Damit nur bei Umschaltung eine Sprachausgabe erfolgt, mache die zusätzliche Prüfung und Meldung unter dem "steuere Heizung Hauptschalter ...".

            sollte so passen?

            bis auf die pushover und telegrammeldung, da versteh ich nicht wie ich die unten einbinden soll

            was bitte beteutet dieses zeichen 5615eb66-8715-4417-8bae-5f19acd7dc9c-grafik.png

            paul53 G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @MyzerAT last edited by

              @myzerat sagte: was bitte beteutet dieses zeichen

              Ungleich.

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • paul53
                paul53 @MyzerAT last edited by

                @myzerat sagte: pushover und telegrammeldung, da versteh ich nicht wie ich die unten einbinden soll

                Senden sie unterschiedliche Nachrichten? Welche?

                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  GombersIOB @MyzerAT last edited by

                  @myzerat said in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:

                  sollte so passen?

                  Rein optisch würde ich das Script so anlegen
                  7d662ec9-f61e-401a-a5d2-10a0ba5101ce-grafik.png

                  Ich finde diese verschachtelten "und"/"oder"-Bedingungen maximal verwirrend

                  paul53 MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @GombersIOB last edited by paul53

                    @gombersiob sagte: Ich finde diese verschachtelten "und"/"oder"-Bedingungen maximal verwirrend

                    Man kann auch ein Array mit den Ventil-IDs verwenden und in einer Schleife die maximale Ventilöffnung ermitteln.

                    Blockly_temp.JPG

                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @GombersIOB last edited by

                      @gombersiob

                      da hast du sicher recht, aber so versteh ich es jedenfalls und schaffe die meisten scripte ohne fremde hilfe! wenn ich aber bedenke was @paul53 und viele andere hier drauf haben, bin ich echt ein Anfänger in Blockly. Dennoch wichtig ist das es am Ende funktioniert!

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @paul53 last edited by

                        @paul53

                        ja!

                        6cd4b461-0a02-4e23-a38e-bb8532b7affa-grafik.png

                        af7999b2-0585-41ef-a883-3b2e249d309a-grafik.png

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          GombersIOB @paul53 last edited by

                          @paul53 said in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:

                          Man kann auch ein Array mit den Ventil-IDs

                          Das ist klasse. Sowas habe ich schonmal gesucht.

                          Ich würde das Programm dann so anlegen:
                          12c9aec6-7109-452f-be8b-d4d3e9efdf18-grafik.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            GombersIOB @MyzerAT last edited by

                            @myzerat said in Heizungsscript schaltet unselbsständig!:

                            da hast du sicher recht, aber so versteh ich es jedenfalls

                            Schau es Dir einfach mal an. Das ist einfacher - und vor allen Dingen einfacher zu pflegen. Die Werte für obere und untere Position werden nur einmal angegeben, wenn man an den oberen Punkten was ändert ist nicht plötzlich das ganze lange Script verstrubbelt.

                            Es ist ein wichtiger Grundsatz beim Programmieren, die Logikeinheiten möglichst klein und gekapselt (d.h. möglichst KEINE globalen Variablen) zu halten. Das hilft beim Überblick, beim Testen und Debuggen und bei der Pflege des Programms.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @MyzerAT last edited by

                              @myzerat

                              Blockly_temp.JPG

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              796